Invité
invité
Bonjour. Après installation d'une climatisation Mitsubishi prête à poser, je me suis aperçu qu'une très légère fuite de gaz, à peine perceptible par aérosol "mille bulles" est au niveau d'un raccord sur la tuyauterie reliant le split à la partie compresseur.
La reprise du serrage de ce raccord n'a aucun effet. Existe-t-il une pâte d'étanchéité capable de colmater cette très légère fuite ?
Merci par avance.
30 mai 2009 à 10:11
Dépannage 1 réparation climatisation

Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser


Invité
invité
Bonjour,
je suis très étonné du contenu de votre question.
En effet il n'existe pas de climatisation Mitsubishi prêt à poser pour un particulier.
Mitsubishi est une excellente marque et ne travaille qu'avec des professionnels de la climatisation (dont je fais parti).
Concernant la fuite, il n'existe pas de produit miracle, il faut que vous fassiez appel à un professionnel afin qu'il vérifie votre installation, puis qu'il répare la ou les fuites, ensuite qu'il remplace votre fluide entièrement, car le R410A est un fluide qui lorsque il y a des fuites ne perd qu'une partie de ses molécules.
Donc de faire un complément, après fuite de longue durée ou plus de deux réparations après fuites, ne sert à rien car les performances de la machine s'en trouveront nettement réduite.
Nous sommes une société qui intervenons en PACA.
SARL Allo Assistance Climatisation
31 mai 2009 à 10:18
Dépannage 2 réparation climatisation

Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser


Invité
invité
Même remarque que mon collègue, pas de prêt à poser Mitsubishi (Electric) !
Sud Ouest : Mizar confort.
12 juin 2009 à 01:12
Dépannage 3 réparation climatisation

Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser


Invité
invité
Si, je confirme il existe bien des "prêts à poser" chez Mitsubishi avec tuyaux pré-chargés de R410.
12 janvier 2011 à 21:45
Dépannage 4 réparation climatisation

Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser


Invité
invité
Tout d'abord tous les climatiseurs peuvent êtres montés avec des liaisons préchargées puisque ces dernières s'adaptent sur les raccords standards des climatiseurs. Ensuite le R410 a justement l'avantage de pouvoir supporter un complément contrairement au R407. Appelez un artisan local, il vous fera cela très bien, évitez les "sociétés récentes" qui ont souvent tendance à surfacturer.
Si je peux vous donner un conseil demandez au technicien qu'il enlève ces raccords de m... pour revenir à des raccords classiques : le coût ? Disons qu'un truc raisonnable : serait 2h de main d’œuvre (90€) + 1 déplacement (20 à 50 €) + une charge de R410 (80 à 130 €) soit 200 à 250 € HT et 50 € de + pour refaire les raccords si besoin de souder du tube...
01 juillet 2012 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
    N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 6. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 10. Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
    N°2684 : Bonjour, De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils). PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite. Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a...
>>> Résultats suivants pour : Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationevacuation climatisationraccord climatisationevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite