Bonjour,
De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils).
PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite.
Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a constaté qu'il manquait 1kg de gaz (sur 4,5kg en charge normale), il a donc fait des tests avec de l'Azote (pour une recherche de fuite), a priori du sérieux, j'étais là...
Pas de fuite détectée (avec un appareil qui détecte le Co2, si j'ai bien compris, plus de la "mousse" sur les connecteurs...).
Finalement, il a rechargé en gaz (et là cela marche nickel, pour un coût de 210€), mais je crains que cela ne se reproduise.
Qu'en pensez-vous ?
Existe-il des produits (à mettre sur les connecteur ??? ou ???) qui pourrait limiter voire annuler cette micro-fuite ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
F
De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils).
PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite.
Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a constaté qu'il manquait 1kg de gaz (sur 4,5kg en charge normale), il a donc fait des tests avec de l'Azote (pour une recherche de fuite), a priori du sérieux, j'étais là...
Pas de fuite détectée (avec un appareil qui détecte le Co2, si j'ai bien compris, plus de la "mousse" sur les connecteurs...).
Finalement, il a rechargé en gaz (et là cela marche nickel, pour un coût de 210€), mais je crains que cela ne se reproduise.
Qu'en pensez-vous ?
Existe-il des produits (à mettre sur les connecteur ??? ou ???) qui pourrait limiter voire annuler cette micro-fuite ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
F
23 février 2015 à 17:24
Avis 1 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour,
Si rien détecté à l'azote il s'agit probablement de la valve Schrader, là où on met les manos, qui est fuyarde.
Allo Assistance Climatisation 83560
Si rien détecté à l'azote il s'agit probablement de la valve Schrader, là où on met les manos, qui est fuyarde.
Allo Assistance Climatisation 83560
23 février 2015 à 21:33
Avis 2 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour à tous,
AAC dit une chose que certains négligent, mais qui est bien réel, la valve d'un Schrader arrive parfois à fuir, et c'est pour cela que certains installateurs lors d'un entretien évitent de poser les mano pour vérifier les pressions quand cela fonctionne bien !!
Car quelquefois ils créent des fuites sans le vouloir en titillant les Schraders avec les manomètres !!
Cordialement. cathars
AAC dit une chose que certains négligent, mais qui est bien réel, la valve d'un Schrader arrive parfois à fuir, et c'est pour cela que certains installateurs lors d'un entretien évitent de poser les mano pour vérifier les pressions quand cela fonctionne bien !!
Car quelquefois ils créent des fuites sans le vouloir en titillant les Schraders avec les manomètres !!

Cordialement. cathars
24 février 2015 à 09:08
Avis 3 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour,
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?).
Merci.
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?).
Merci.
24 février 2015 à 12:30
Avis 4 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour.
Je pense que AAC a raison c'est classique lors d'une recherche de fuite.
"Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?)" C'est tout fait ça cette valve shrader permet la pose des monos pour test azote, tirage au vide, remplissage gaz, contrôles.
Mais une question le test à l'azote était à quelle pression ?
En règle générale c'est mini 28 b pendant une heure voire plus si un doute peut aller jusqu'au lendemain pour être vraiment certain.
Cathars : effectivement pour une petite installation je ne mets jamais mes manos, pour la 1er raison celle que vous expliquez et pour la 2ème perte partielle de gaz dans l'atmosphère donc risque de manque de gaz sachant que pour ce type d'installation c'est au gramme près.
Je pense que AAC a raison c'est classique lors d'une recherche de fuite.
"Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?)" C'est tout fait ça cette valve shrader permet la pose des monos pour test azote, tirage au vide, remplissage gaz, contrôles.
Mais une question le test à l'azote était à quelle pression ?
En règle générale c'est mini 28 b pendant une heure voire plus si un doute peut aller jusqu'au lendemain pour être vraiment certain.
Cathars : effectivement pour une petite installation je ne mets jamais mes manos, pour la 1er raison celle que vous expliquez et pour la 2ème perte partielle de gaz dans l'atmosphère donc risque de manque de gaz sachant que pour ce type d'installation c'est au gramme près.
24 février 2015 à 17:20
Avis 5 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour PL,
Tu ne perds pas de gaz si tu fais une mise en service normalement, c'est à dire tu ravales ton gaz, puis tu ferme tes vannes et tu débranche tes manos.
Tu ne perds pas de gaz si tu fais une mise en service normalement, c'est à dire tu ravales ton gaz, puis tu ferme tes vannes et tu débranche tes manos.

24 février 2015 à 17:53
Avis 6 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour.
Le test azote a été réalisé à 30b (si j'ai bien compris ce que m'a dit le technicien), sur ~1h, aucune fuite n'a été détectée.
Est-il possible que la fuite soit si "faible" que cela prenne plusieurs mois avant d'avoir un impact sensible ?
Si oui, existe-il des produits (à mettre par exemple dans le circuit, qui pourrait contenir cette micro-fuite ?).
Merci pour vos réponses.
Le test azote a été réalisé à 30b (si j'ai bien compris ce que m'a dit le technicien), sur ~1h, aucune fuite n'a été détectée.
Est-il possible que la fuite soit si "faible" que cela prenne plusieurs mois avant d'avoir un impact sensible ?
Si oui, existe-il des produits (à mettre par exemple dans le circuit, qui pourrait contenir cette micro-fuite ?).
Merci pour vos réponses.
05 mars 2015 à 10:02
Avis 7 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Bonjour,
Oui si la fuite, je me répète, vient de la valve schrader.
Par ailleurs ne jamais mettre un produit pour essayer de combler une micro-fuite car vous allez directement à la casse compresseur.
Oui si la fuite, je me répète, vient de la valve schrader.
Par ailleurs ne jamais mettre un produit pour essayer de combler une micro-fuite car vous allez directement à la casse compresseur.

05 mars 2015 à 10:14
Avis 8 fuite pompe à chaleur
Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
Merci pour ce retour, et conseil.
Comment puis-je voir si cette vanne fuit ou pas ?
Test avec de la mousse, savon...?
Merci.
F
Comment puis-je voir si cette vanne fuit ou pas ?
Test avec de la mousse, savon...?
Merci.
F
05 mars 2015 à 10:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
- N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Micro-fuite dans module extérieur climatiseur LG
- N°1763 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG, j'ai une micro-fuite dans le module extérieur, comment puis-je faire pour la trouver ? Climatiseur LG LS180CP Les connecteurs ont été refaits 2 fois. MODÈLE DU SYSTÈME Modèle pour...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 10. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite