Bonsoir,

Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G.
Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid.
En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid.
Au niveau du panneau de commande, j'ai 3 condensateurs et il y en a un qui me semblait suspect donc j'ai remplacé celui de 1,5uf et celui de 2uf.
Cela n'a rien changé. sad
En vérifiant si du courant arrivait bien au compresseur, à la partie amont du connecteur d'alimentation du compresseur, j'ai bien 230V mais si je connecte mon multimètre sur la partie aval du connecteur, j'ai 8-9V !
Je ne sais pas trop quoi en penser.
Il y a 3 câbles sur ce connecteur (bleu, noir, marron).
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
connecteur clim mobile Yorkdessus compresseur clim mobile Yorkcondensateurs clim mobile York

24 juin 2019 à 20:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Pourriez-vous joindre le schéma électrique du groupe extérieur.
Cordialement.
25 juin 2019 à 00:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

D'après vos dires, vous auriez un mauvais contact au niveau du connecteur photo 1. Coupez le courant, ne touchez (surtout) pas le connecteur et mesurez la résistance entre les 2 fils bleus, puis les noirs, puis les marrons. Si une des mesures ne fait pas 0 ohm ou presque, c'est bien cela. Séparez les mâle/femelle, nettoyez les broches, surtout celles du fil à mesure mauvaise, et ça devrait repartir.

Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 10:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je serais du même avis que Dom-Aom.
Après ses conseils, ne pas hésiter à couper ce connecteur et mettre un domino ou mieux des Wago à clips.
25 juin 2019 à 19:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
Je suis de retour à mon bureau et j'ai fait le test comme Dom-Aom m'a indiqué, j'ai 0,03 ohms sur chacun des connecteurs donc c'est malheureusement pas un problème de connexion.
J'avais dû mal prendre mes premières mesures.
Quelqu'un aurait peut-être une autre piste ?
Merci en tout cas pour votre aide.
Bien cordialement,smile
26 juin 2019 à 10:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre idée de mesurer sur le connecteur n'était pas stupide du tout. Maintenant que le connecteur est innocenté, mesurez les tensions "en fonctionnement" entre bleu-noir, bleu-marron et noir-marron.

Puis coupez le jus, débranchez le fameux connecteur, et mesurez en mode 200 ohms les 3 mêmes couples de fils côté compresseur.
26 juin 2019 à 11:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonsoir,
Comme Dom-Aom me l'a gentiment proposé, j'ai fait les tests et voici les résultats :
Tension Bleu-Noir : 0,9V
Tension Bleu-Marron : 0,8V
Tension Noir-Marron : 0,8V

Résistance Bleu-Noir : 3,7 ohms
Résistance Bleu-Marron : 7,4 ohms
Résistance Noir-Marron : 10,8 ohms.

Cela me semble très bizarre car il me semble qu'il y a une grosse chute de tension or, le compresseur ne chauffe pas ! Je suppose que cette tension doit bien "partir" quelque-part.
Sur le compresseur (Photo 1), il y a 2 pièces rondes sur lesquels viennent se connecter les câbles, comme je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'elles ont un rôle dans cette chute.

En tout cas encore un grand merci pour votre aide. smile
Bien cordialement.
26 juin 2019 à 20:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Oups, un "envoyé" trop rapide. shocked
Comme il y a une résistance non infinie pour les trois mesures, les enroulements dans le compresseur ne sont pas coupés. Non ?
Je ne suis pas spécialiste donc désolé pour mes raisonnements ou mes questions.
Encore merci.
Bien cordialement.
26 juin 2019 à 20:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alors on peut déduire 2 choses :

1/ Votre machine, qui est une tout-ou-rien (pas une inverter), n'envoie pas de tension sur le compresseur. Il se peut que le relais de puissance soit HS. Ou une sonde qui dit que la température est atteinte et que ce n'est pas la peine de le mettre en marche. Avez-vous essayé dans les 2 modes (froid et chaud)?

2/ les enroulements compresseur sont sains et prêts à fonctionner.

Avez-vous une carte électronique dans l'UE? Dans une T-O-R, ce n'est pas obligé. Si carte, une photo recto verso ne serait pas inutile. Si pas de carte, alors photos de celle de l'UI.

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 21:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oups, je n'avais pas relevé que c'est une clim mobile, donc sans doute monobloc, pas d'UI ni d'UE. Je modifie donc mon post ci-dessus en :

"Avez-vous une ou plusieurs cartes électroniques? On en voit une petite en haut mais il peut y en avoir une autre. Des photos recto verso de chaque carte ne seraient pas inutiles"
27 juin 2019 à 07:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
Merci Dom-Aom pour votre aide et vos réponses qui m'éclairent un peu plus loveliness, dés que je serai de retour à mon bureau je poste des nouvelles photos & infos.
Merci encore.
Bien cordialement. smile
27 juin 2019 à 10:35
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
Ok, aujourd’hui je suis à mon bureau, donc voici quelques photos biggrin
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement,

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile Yorkdépannage climatiseur mobile York

Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
28 juin 2019 à 09:48
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

L'alimentation basse tension de votre engin est du type capa série. C'est pratique et pas cher, mais il faut pour cela que la capa (la rectangulaire avec l'étiquette) soit en parfaite santé. Pour voir si elle fait toujours son boulot, testez sur la capa chimique proche du relais, vous devriez lire 10 à 14V s'il est écrit sur le relais que c'est un 12VDC. S'il y a beaucoup moins, cela expliquerait pourquoi le relais n'arrive pas à coller : pas assez de tension sur sa bobine.
28 juin 2019 à 14:23
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour la réponse mais elle m'apporte d'autres questions :
Une fois la clim sous tension, je fais un test de tension alternative sur le point que j'ai entouré en rouge ?
A priori, c'est une capa de 1 uf et 275V si je ne me trompe pas.
J'ai mis une photo de dessus.
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépanner carte climatiseur mobile Yorkdépanner carte climatiseur mobile Yorkdépanner carte climatiseur mobile Yorkdépanner carte climatiseur mobile York

28 juin 2019 à 16:38
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Non, j'ai parlé du condo chimique à mi-chemin entre la capa 1µ et le CD4060 (à tester en DC). Si vous testez entre vos points rouges, vous verrez quasiment la tension secteur (en AC).
29 juin 2019 à 07:27
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour Dom-Aom,
Voici quelques nouvelles :
J'ai mesuré la tension aux bornes du condensateur et j'ai 0,48V !
Du coup, je l'ai dessoudé pour les tester avec un ESR-mètre et je trouve 102,4 uf et 0,44ohms comme résistance interne et l'inscription sur le condensateur indique CapXon 100uf 35V.
Cela me semble correct.

Du coup, j'ai fait les mêmes tests/mesures sur l'autre condensateur bleu et résultats :
Tension de 0,48V à ses bornes - 22,66,uf et 1,02 ohms pour un condensateur affichant 22uf pour 35V.
Donc, je pense que le coupable est ailleurs.

Peut-être d'autres suggestions ?
En tout cas un grand merci pour l'aide apportée. smile
Bien cordialement.
01 juillet 2019 à 16:56
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, avec 0.48V, ça ne risque pas de marcher!...

Bien sûr que le coupable est ailleurs! Si vous relisez mon post 12, vous verrez que le suspect est le rectangulaire, pas le chimique ; la mesure sur le chimique sert à vérifier avec un voltmètre si le rectangulaire est bon ou pas. Vous êtes équipé d'un capacimètre, c'est merveilleux! Si j'avais su, je vous aurais dit de le mesurer directement! :-)

Au cas assez improbable où ce rectangulaire serait bon, il faudrait trouver quel composant écroule la tension sur le chimique. Mais commencez par le rectangulaire.
01 juillet 2019 à 19:06
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
loveliness Pas doué le garçon...
Voilà, j'ai dessoudé le condensateur rectangulaire et voici le résultat :
Cap : 0,86uf et ESR : 0,02 ohms.
La capa est donnée pour 1 uf, ce serait peut-être lui qui manquerait de puissance pour déclencher le relai ?
Merci en tout cas de votre aide. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer condensateur carte clim mobile

01 juillet 2019 à 19:23
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, il faut donc chercher ailleurs, mais pas très loin, le condo est bon.

La fabrication du 12V est assurée par le condo, qui laisse passer un courant assez faible en provenance du secteur, de diodes (noires) qui redressent le courant, de condos chimiques pour lisser la tension et d'une diode zener, qui va limiter la tension à sa valeur propre. Je soupçonne que la zener de la carte soit morte. A priori c'est la (relativement) grosse diode orange en plein milieu de la carte.

Vous pouvez tester les diodes avec un multimètre en mode "test de diodes". Vous lirez normalement une valeur entre 600 et 900 (mV) en mettant le fil noir sur la patte côté bague de la diode et le rouge de l'autre côté ; et rien ne s'affichera en inversant les fils. Quand une zener est HS, c'est en général parce qu'elle s'est mise en court-circuit. Dans ce cas, vous lirez entre 0 et 50mV dans les 2 sens. Il est souvent inutile de dessouder une patte d'une diode pour la mesurer ainsi.

Au cas où elle serait bonne, testez les autres diodes de la même façon. Et aussi la résistance assez grosse dans le prolongement de la cosse "neutro".
02 juillet 2019 à 00:36
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
Je viens de faire les tests sur les diodes.
Et la "grosse zener" titter bipait, je l'ai donc dessoudée et passée au multimètre.
Il bip dans les 2 sens.
On tient donc notre coupable enfin, j'espère.
J'ai regardé les inscriptions dessus pour la remplacer. Il y a 85 C - 24 - BZX
Je suppose que c'est 24V, 85° et BZX la famille, mais quand je fais une recherche sur internet il y en a de toutes sortes avec des puissances différentes. sad
Comment puis-je savoir laquelle prendre ?
Merci en tout cas Dom-Aom. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer diode zener carte clim

02 juillet 2019 à 11:14
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Presque tout bon! La série est BZX85 (plus d'un watt), grande soeur de la BZX55 (0.5W) : 85 n'est donc pas la température maximale admissible. Le 24 indique effectivement une tension de 24V, ce qui me surprend un peu, ou alors le relais est lui aussi un 24V, et là ce serait cohérent.

Si j'étais vous, je mettrais 2 zener BZX85 de 12V en série pour qu'elles se partagent la chauffe. J'imagine que vous savez comment faire.
02 juillet 2019 à 11:53
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Merci Dom-Aom. biggrin
Le bout du tunnel n'est plus loin.
Le relai est bien un 24V. biggrin
Vu mes questions, je ne suis pas un spécialiste en électronique mais j’essaie d'apprendre en bricolant et en lisant aussi.
Je suis donc un peu équipé (Station soudage/dessoudage, station air chaud, alim labo et 2, 3 bricoles en plus).
Sinon pour les 2 zener en série, je suppose que je dois relier la cathode d'un zener à l'anode de l'autre et souder le tout à la place de l'ancienne ?
Sinon en regardant sur internet, j'ai trouvé ce modèle de diode zener.
Elle ne ressemble pas à la mienne mais elle irait peut-être ?
En tout cas merci pour votre aide, j'ai mine de rien appris pas mal. loveliness

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
relai 24 volts climatiseur

02 juillet 2019 à 12:34
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
J'attends le post-scriptum avec la photo, mais il ne vient pas...

Oui, c'est comme ça qu'on met les diodes en série.
02 juillet 2019 à 16:52
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Heu pour la diode, ce type de diode pourrait-il convenir ou vaut mieux mettre 2 diodes en série.
Sachant que celle d'origine a tenu 9 ans. loveliness
Merci. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diode Zener BZV85 -1.3W

02 juillet 2019 à 18:22
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quelque soit la famille, BZX ou BZV, mettez en 2 de 12V en série, ce sera plus fiable.
03 juillet 2019 à 06:42
Réponse 25 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse et je viens de passer commande des diodes.
Dès que je les ai reçues et installées je viendrais donner des nouvelles. biggrin

En tout cas, un énorme merci à Dom-Aom pour votre aide qui m'a été plus que précieuse. smile
03 juillet 2019 à 09:34
Réponse 26 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Bonsoir,
Comme promis je viens donner des nouvelles.
J'ai reçu les diodes et j'ai adapté des pattes plus petites car les diodes reçues avaient des pattes trop grosses.
La taille n'était pas dans le descriptif. sad
Enfin rien de grave, j'ai découpé des pattes sur des résistances que j'avais en stock puis les ai ressoudées dessus.
Puis après remontage, le moment de vérité....
Le climatiseur remarche. biggrinbiggrinbiggrin
Alors un grand merci à tous et surtout Dom-Aom sans qui je n'y serai pas arrivé.
Je suis dans le 91 alors si vous êtes dans le coin, c'est avec plaisir que je vous paierai un coup. smile
Encore un grand et énorme merci Dom-Aom.
08 juillet 2019 à 20:40
Réponse 27 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Incredible!

J'habite pas trop loin, effectivement, mais vos 2 derniers mails suffisent à étancher ma soif! :-)

Bon vent frais, Dom.
09 juillet 2019 à 10:17
Réponse 28 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid

Hulk91
Membre inscrit
Hulk91
18 messages
Merci Dom,
J'ajoute quelques photos de la réparation si cela peut servir pour quelqu'un d'autre. smile
Elles ne sont pas terribles (il n'y a pas de contact entre les pattes de la diode et d'autres composants, c'est l'angle de la photo qui donne cette impression shocked).
Bon vent itou, Hulk91

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réparation climatiseur Yorkréparation climatiseur Yorkréparation climatiseur York

09 juillet 2019 à 10:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite