Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3771
Question Forum Climatisation : Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Bonjour.
J'ai une panne de la pompe à chaleur HITACHI Aquafree air eau, code O4 après avoir changé la carte ISPM le compresseur ne démarre pas, pas de tension sur la borne UVR du compresseur.
Je cherche des conseils pour me dépanner.
Merci.
J'ai une panne de la pompe à chaleur HITACHI Aquafree air eau, code O4 après avoir changé la carte ISPM le compresseur ne démarre pas, pas de tension sur la borne UVR du compresseur.
Je cherche des conseils pour me dépanner.
Merci.
16 janvier 2017 à 21:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Bonjour.
Y a t-il un code défaut ???
Si pas de défaut, le compresseur ne démarre pas c'est qu'il n'a pas d'ordre de fonctionnement, donc chercher si l'installation est en demande ?
Nous allons commencer comme ça.
Y a t-il un code défaut ???
Si pas de défaut, le compresseur ne démarre pas c'est qu'il n'a pas d'ordre de fonctionnement, donc chercher si l'installation est en demande ?
Nous allons commencer comme ça.
17 janvier 2017 à 18:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Bonjour.
Le code défaut = O4 suivant le livre de Hitachi (élément concerné = transmission).
Type d'anomalie = fonctionnement anormal entre le variateur de fréquences et la cci de commande = me dit origine de l'anomalie problème de transmission entre les cci de l'inverseur.
Je ne sais plus où trouver la panne pour avoir la tension en sortie vers l U V W.
J'ai le groupe en marche sans le raccordement de mes 2 ventilos car le fusible de protection ventilo a sauté pourquoi ?
De l'aide merci PL.
Le code défaut = O4 suivant le livre de Hitachi (élément concerné = transmission).
Type d'anomalie = fonctionnement anormal entre le variateur de fréquences et la cci de commande = me dit origine de l'anomalie problème de transmission entre les cci de l'inverseur.
Je ne sais plus où trouver la panne pour avoir la tension en sortie vers l U V W.
J'ai le groupe en marche sans le raccordement de mes 2 ventilos car le fusible de protection ventilo a sauté pourquoi ?
De l'aide merci PL.
17 janvier 2017 à 22:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Bonjour.
Il se pourrait que les moteurs ventilos soient HS ainsi que la carte inverter, (fusible HS) toutefois vous pouvez tester la carte tout du moins pour le compresseur : Allez sur la question 3742 réponse 2 :
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Il se pourrait que les moteurs ventilos soient HS ainsi que la carte inverter, (fusible HS) toutefois vous pouvez tester la carte tout du moins pour le compresseur : Allez sur la question 3742 réponse 2 :
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
22 janvier 2017 à 16:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne de démarrage compresseur PAC HITACHI Aquafree air eau
Bonjour,
Je voudrais connaître la tension et la résistance aux bornes du câble alim du ventilo du groupe RAS4HVRNE Hitachi.
1 = rouge 3 = noir PCN2O2
1 = orange 2 = bleu 3 = jaune 4 = blanc
Alim en courant continu ou alternatif ???
Merci pour une réponse.
Cordialement. Eliott
Je voudrais connaître la tension et la résistance aux bornes du câble alim du ventilo du groupe RAS4HVRNE Hitachi.
1 = rouge 3 = noir PCN2O2
1 = orange 2 = bleu 3 = jaune 4 = blanc
Alim en courant continu ou alternatif ???
Merci pour une réponse.
Cordialement. Eliott
02 février 2017 à 15:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 10. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite