Question forum dépannage climatiseur : Déboucher un capillaire de congélateur

kadirou2909
Membre inscrit
kadirou2909
3 messages
Bonjour les amis du forum.

Je voudrais savoir comment déboucher un capillaire dans un congélateur ou frigo.
Sachant qu'il n'y a pas de variable pour le changer, comment procéder ?
Merci à tous.
16 juin 2017 à 12:42
Réponse 1 forum climatisation

Déboucher un capillaire de congélateur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. lollollol
En fait il faut de l'azote à très haute pression mini 28/30 bars.
Et comment avez-vous déterminé cette panne ?
16 juin 2017 à 19:41
Réponse 2 forum climatisation

Déboucher un capillaire de congélateur

kadirou2909
Membre inscrit
kadirou2909
3 messages
Bonjour à vous !
J'ai découvert cette panne par la pression dans l'évaporateur.
Après un certain temps le moteur chauffe et s’arrête !
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
J'avoue je suis débutant. dizzy
16 juin 2017 à 20:25
Réponse 3 forum climatisation

Déboucher un capillaire de congélateur


Invité
invité
Bonne soirée à tous.
Êtes-vous outillé pour ce type d'intervention (vanne de service spécifiquement conçue pour les capillaires) ?
C'est du ménager ? Semi pro ? Ou professionnel ?
Attention PL c'est énorme 28 ou 30 bars. Un frigo ménager à cette pression ne tiendra pas le choc surtout le point de détente interne à l'évaporateur.
Une pression à 10 /15 bars maxi.

Il est possible que lorsque vous avez dessoudé le deshy, vous avez peut-être utilisé une flamme trop forte et donc le capillaire s'est refermé par autogène.
Cordialement.
16 juin 2017 à 21:10
Réponse 4 forum climatisation

Déboucher un capillaire de congélateur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
C'est bien ce que je dis il faut injecter de l'azote sous pression jusque débouchage du circuit, on peut aller à des pressions importante si cela ne peut se faire, changer la partie bouchée ou carrément pour moins cher passer à du neuf.
16 juin 2017 à 21:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne thermostat tactile congélateur Whirlpool
    N°38 : Le congélateur fait du froid, mais la commande digitale marche/arrêt, ainsi que l'affichage de la température ne fonctionnent pas. Merci de m'indiquer la panne ?
  • 2. Calcul capillaire vitrine positive 330L gaz R134a
    N°8048 : Bonjour. Je suis entrain de remettre en état une vitrine positive. Je suis au fin fond du Cameroun en brousse, détaché pour 3 ans, alors SVP pas de leçons d'écologie et d'autorisation, on est dans un autre monde où tout se...
  • 3. VRV 3 Daikin capillaire cassé
    N°9352 : Bonjour à vous. Nous avons effectué la décennale sur un VRV 3 Daikin. Peu de temps après, le capillaire a cassé. Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Quelle en est la cause ? Merci de votre retour.
  • 4. Comment déboucher l'évacuation des condensats clim Daikin FTXG20LW
    N°4089 : Bonjour. Ma clim Daikin FTXG20LW coule. Comment puis-je accéder au bac des condensats pour le déboucher ? Merci pour votre réponse. Frédéric
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?
    N°3291 : Bonjour. J'aimerai avoir un renseignement ! J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro. Mais au moment où je refermais la...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 9. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
>>> Résultats suivants pour : Déboucher un capillaire de congélateur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideobricovideobricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite