Question Dépannage Forum Climatisation : Problème défaut climatiseur Aucma

JJ7
Membre inscrit
JJ7
7 messages
Bonjour.

Je possédé un climatiseur Aucma tout ou rien unité extérieure KFR35GW intérieure RM35GWWF utilisé en chauffage seulement.
Lorsque je veux la mettre en marche, il arrive quelquefois qu'il ne veuille pas démarrer.
De la même façon, lorsque je veux l'arrêter, il arrive qu'il ne prenne pas le signal de la télécommande.
J'avais remarqué que dans le cas d'un arrêt impossible, l'afficheur de température récepteur de la télécommande avait un affichage très faible.
J'ai donné une claque sur le côté de l'unité intérieures, côté carte, et constaté que l'affichage redevenait normal ainsi que le fonctionnement.
J'ai démonté la carte, refait les soudures du transfo mais rien n'y a fait.
Je n'ai remarqué aucune traces ou anomalie sur la carte.
A noter que ce défaut devient de plus en plus fréquent.
Quelle pourrait être la cause ? connecteur défectueux ? condensateur chimique...
Merci de votre aide.
Cordialement.
20 avril 2022 à 18:32
Réponse dépannage 1 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...
21 avril 2022 à 08:06
Réponse dépannage 2 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

JJC
Membre inscrit
JJC
18 messages
Bonsoir et merci pour la piste.
Dès que possible je sors la carte pour voir du côté du régulateur.
Est-il préférable de remplacer le régulateur ou seulement vérifier si la tension est bonne en plus des soudures ?
Cordialement.
21 avril 2022 à 21:27
Réponse dépannage 3 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Vu que la machine a des périodes de fonctionnent normal, le régulateur stricto sensu est bon. Si les soudures sont suspectes, les refaire sera suffisant.
21 avril 2022 à 22:55
Réponse dépannage 4 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

JJC
Membre inscrit
JJC
18 messages
Bonjour.

J'ai sorti la carte mais n'ai pas constaté de soudures suspectes.
Par précaution, j'ai repris les soudures du 7805 et des diodes proches.
A la loupe, je n'ai pas pu voir de défauts et au contrôleur de mauvaise continuité.
Impossible de joindre des photos qui pourraient inspirer une panne.
Cordialement.
23 avril 2022 à 14:08
Réponse dépannage 5 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
23 avril 2022 à 14:37
Réponse dépannage 6 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.

23 avril 2022 à 16:45
Réponse dépannage 7 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

JJC
Membre inscrit
JJC
18 messages
Bonjour, ci-joint les photos liées à la question 7735
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte climatiseur aucmadepanner carte climatiseur aucma

24 avril 2022 à 10:41
Réponse dépannage 8 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 10:49
Réponse dépannage 9 du forum climatisation climatiseur

Problème défaut climatiseur Aucma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

On dirait que le 12V est lui aussi régulé, sans doute par un 7812. Avez-vous inspecté ses soudures? Le 3ème gros composant à 3 pattes est le triac de commande du ventilo, c'est pas lui!

Je réitère mon conseil de mesures réponse 6. En ajoutant un 4ème fil : l'entrée du 7812.
24 avril 2022 à 11:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Electrolux EXI12HL1WE défaut L3
    N°4418 : Bonjour. J’ai hésité avant de poser ma question mais voici. Je possède un climatiseur de marque Electrolux modèle EXI12HL1WE de 3500W, il a 3 ans donc pas bien vieux, et lorsqu’on le met en route au bout de 1 minute ou 2...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
    N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
  • 4. Problème défaut climatiseur Mitsubishi
    N°9252 : Bonjour. Je possède une installation depuis 2 ans et demi, un 3F54 avec 2xAP25. À l'été 2023, un défaut est apparu sur le groupe, plus de climatisation. J'ai appelé Mitsubishi, ils m'ont fait changer la carte inverter...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 7. Problème avec un climatiseur Aucma
    N°317 : Bonjour à tous. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'une clim réversible de marque Aucma, référence kfr35g, et quand nous la mettons en mode chauffage, le code erreur "E8" s'affiche pendant une trentaine de...
  • 8. Réparer télécommande GJYKQ-04 AUCMA ne fonctionne plus
    N°2075 : Bonjour. Ma télécommande ne fonctionne plus ! Je ne sais pas comment faire pour la faire réparer ou éventuellement en acheter une autre ?? Référence : GJYKQ-04 AUCMA. Merci pour vos informations.
  • 9. Défaut E3 climatiseur Airton
    N°4234 : Bonjour à tous. J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois. Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe. Il...
  • 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème défaut climatiseur Aucma >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite