Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


1711

Forum dépannage climatisation : Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible Sanyo qui fonctionnait depuis plusieurs mois et maintenant elle ne fait plus ni de chaud ni de froid, elle démarre et au bout d'un moment le voyant vert "opération" sur l'unité intérieure clignote. Le petit tube qui sort de l'UE est gelé.
Merci de m'éclairer avant que j'appelle un dépanneur. Merci.
29 août 2010 à 17:53
Conseil 1 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid

83560
Membre inscrit
83560
80 messages
Très probablement manque de fluide du à une fuite.
Allo Assistance Climatisation
30 août 2010 à 07:28
Conseil 2 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
Merci. Connaissez-vous un dépanneur Sanyo sur Bordeaux ? Le coût approximatif de cette intervention (6 mètres de tuyaux) et 2.5 kW de puissance ?
30 août 2010 à 23:46
Conseil 3 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Manque de gaz. Cordialement.
30 août 2010 à 19:55
Conseil 4 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
C'est un manque de gaz, vous avez une fuite, le fait que ça gèle c'est l'air ambiant qui est rentré c'est un incondensable, un conseil faites une recherche fuite, puis une fois réparé refaire le plein de fluide mais évitez de la faire tourner car si l'huile tourne en mayonnaise votre compresseur va griller.
19 novembre 2010 à 00:05
Conseil 5 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
"le fait que ça gèle c'est l'air ambiant qui est rentré, c'est un incondensable", STOP arrêtons de dire n'importe quoi !
Depuis quand l'air rentre dans l'installation alors que le circuit est toujours sous pression ?
Si le cuivre givre c'est dû à une BP faible, probablement un manque de charge suite à une fuite.
07 février 2012 à 23:03
Conseil 6 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
C'est certainement un problème de manque de gaz dans le circuit, il faut faire appel à un pro pour détecter la fuite, réparer et refaire la recharge de gaz, ne pas hésiter à solliciter 2 ou 3 installateurs spécialisés.
20 mars 2012 à 15:49
Conseil 7 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
"C'est un manque de gaz, vous avez une fuite, le fait que ça gèle c'est l'air ambiant qui est rentré, c'est un incondensable", il va peut-être falloir envisager de retourner sur les bancs de l'école, car vous semblez tout mélanger...
S'il y a fuite, et qu'il n'y a pas de protection pressostatique basse pression, l'air finira effectivement par rentrer dans le circuit, mais arrivé à ce stade, il y a déjà bien longtemps que l'installation ne fonctionne plus...
Pour info, une clim normale devrait avoir une T° d'évaporation au-dessus de 0°c, si cela gèle dans l'évapo (il y a des thermostats anti-givre qui vont couper le compresseur) c'est que la T° d'évaporation est inférieure à 0° (manque de gaz, filtres de reprise d'air encrassés etc.).
S'il n'y a pas de Thermostat anti-givre, et que l'évapo prend en glace, la T° d'évaporation va chuter et la conduite d'aspiration va geler...
Donc avant d'incriminer systématiquement le manque de gaz, il faut aller un peu plus loin (par ex : filtres, ventilateurs tangentiels).
Ensuite, être en mesure de mesurer le sous-refroidissement, l'intensité de fonctionnement du compresseur, et enfin arriver à la bonne conclusion ;-) Mi²
28 avril 2012 à 14:31
Conseil 8 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
je trouve que certains se prennent vite la tête.
Pour un diagnostique, commence par regarder d'abord l'ensemble de l'installation , normalement tout doit être propre et non gras, si c'est gras autour des raccord par exemple, ça fuit !

pour les clim, les pannes les plus fréquentes, c'est le manque de gaz, donc il est normal de s'orienter vers la où c'est le plus favorable. Donc on branche le mano et on regarde.
ça ne sert a rien de faire un diagnostique de 2 heures simplement pour le plaisir de calculer des valeur.
Si il n'y a plus de gaz il faudra tout de même contrôler les raccord dudegeon, car ce n'est pas normal.
une clim ce n'est pas un frigo professionnel, c'est un système industriel parfaitement calculé, s'il y a un soucis, c'est rarement un mauvais calcul de l'usine. C'est donc le facteur humain qui est le plus source de pannes. Si il y a un incondensable c'est un intervenant qui l'a mis, il ne rentre pas tout seul, surtout vu les pressions !
je vous laisse donc a vos diagnostique ...

04 octobre 2012 à 09:11
Conseil 9 climatisation maison

Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid


Invité
invité
Pas de froid et pas de chaud veut dire manque de fluide tout simplement donc fuite.
Pas besoin de mano en fait vu les symptôme ;)
09 octobre 2012 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 3. Climatiseur reversible Sanyo voyant rouge clignotant
    N°237 : Bonjour, voilà j'ai un climatiseur reversible Sanyo et depuis un moment j'ai le voyant de mes splits qui clignote rouge alors je voudrais savoir d'où vient le problème. Merci.
  • 4. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 5. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
    N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
  • 6. Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid
    N°8613 : Bonjour. En mars/avril, j'ai fait installer une climatisation. Lors de l'installation, ne faisant pas encore chaud, j'ai testé le mode chauffage qui fonctionnait bien. Par contre, avec les premières chaleurs, j'ai voulu...
  • 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 8. Information consommation climatisation réversible
    N°1 : Bonjour. Est-ce qu'une climatisation réversible consomme plus d'électricité pour produire du froid que de la chaleur ? Merci.
  • 9. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 10. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189climatisation ecologieevacuation climatisation conduit panne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite