Conseils climatisation dépannage : Problème split Sharp 18000 BTU

wilfried
Membre inscrit
wilfried
1 message
Bonjour.

J'ai un souci sur split Sharp de 18000 BTU qui démarre après 5 minutes l'unité extérieure, s’arrête et ne reprend plus, pendant ce temps, l'unité intérieure continue de travailler.
Quel peut être le problème ?
Merci.
04 septembre 2013 à 14:54
Réponse 1 forum-climatisation

Problème split Sharp 18000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ? smile
04 septembre 2013 à 17:21
Réponse 2 forum-climatisation

Problème split Sharp 18000 BTU

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonsoir,

Comme PL, c'est sûrement un manque de charge !
Comme le demande PL, vérifiez s'il fait un peu de froid et regardez si un tuyau gèle au niveau des robinets du groupe extérieur.
Cordialement.
05 septembre 2013 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 2. Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU
    N°2775 : Bonjour, On m'a fait don d'un ensemble Galanz réversible. Les raccords sont du 1/4" et 1/2" sur les deux éléments. Par contre je vois selon la référence que l'U.E est une 12000 Btu et le split est un 18000 Btu. La clim...
  • 3. Schéma de branchement climatiseur split Samsung 18000 btu
    N°1403 : Bonjour, J'ai un climatiseur -Split système- 18000BTU de marque Samsung, et je cherche le schéma électrique de la partie condenseur (le schéma sur le boîtier en plastique). Réf. condenseur : AXH18OUE Merci d'avance.
  • 4. Climatiseur Split 18000 Btu
    N°348 : Bonjour. Où acheter ce genre d'appareil à un prix raisonnable ? Qui peut me donner le prix ? Merci.
  • 5. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 6. Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes
    N°2851 : Bonjour, Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon...
  • 7. Problème tension secteur avec climatiseur Auxstar 18000 BTU
    N°1094 : Bonjour, je viens d'acheter un climatiseur Auxstar 18000 BTU. Après 5 à 10 min le compresseur coupe, le ventilateur reste en marche et le split à l'intérieur marche aussi mais il n'y a plus de froid. Le SAV est venu, ils ont...
  • 8. Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
    N°4195 : Bonjour. J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars. Le salon est exposé toute la journée au soleil. Quel peut être le...
  • 9. Code H1 sur climatisation réversible Condor 18000/19000 BTU
    N°1409 : Bonjour, Je possède une Climatisation réversible Condor 18000/19000 BTU ; elle fonctionne correctement cependant au bout d'un certain temps elle s'arrête et le code H1 s'affiche. La Notice est très vague et je n'arrive pas...
  • 10. Remplacement compresseur 18000 BTU
    N°4205 : Bonjour. J'ai un climatiseur Général Cold 18000 BTU dont le compresseur est HS, le problème c'est que je n'ai trouvé que des compresseurs 12000 BTU ou 24000 BTU. Le mieux est-il de changer en 12000 BTU ou 24000 BTU ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème split Sharp 18000 BTU >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoinstallation climatiseurpanne carte electronique unite exterieure 02forums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite