Question Forum Dépannage Climatisation : Remplacement compresseur 18000 BTU
Bonjour.
J'ai un climatiseur Général Cold 18000 BTU dont le compresseur est HS, le problème c'est que je n'ai trouvé que des compresseurs 12000 BTU ou 24000 BTU.
Le mieux est-il de changer en 12000 BTU ou 24000 BTU ?
Merci.
J'ai un climatiseur Général Cold 18000 BTU dont le compresseur est HS, le problème c'est que je n'ai trouvé que des compresseurs 12000 BTU ou 24000 BTU.
Le mieux est-il de changer en 12000 BTU ou 24000 BTU ?
Merci.
08 septembre 2017 à 23:01
Réponse 1 du forum climatisation
Remplacement compresseur 18000 BTU
Bonjour.
Ni l'un ni l'autre, 2000W de différence c'est trop. Je suis étonné que vous ne trouviez pas, j'ai trouvé en tapant "compresseur froid 5220W" ne sachant pas quel est le type de gaz.
Avez-vous contacté le constructeur ? car il faut faire attention aux cotes d'encombrement et les empattements, parfois il faut aussi modifier les tubes.
Brasure à l'argent et remise en service avec le poids de gaz.
Ni l'un ni l'autre, 2000W de différence c'est trop. Je suis étonné que vous ne trouviez pas, j'ai trouvé en tapant "compresseur froid 5220W" ne sachant pas quel est le type de gaz.
Avez-vous contacté le constructeur ? car il faut faire attention aux cotes d'encombrement et les empattements, parfois il faut aussi modifier les tubes.
Brasure à l'argent et remise en service avec le poids de gaz.
09 septembre 2017 à 08:09
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Remplacement compresseur 18000 BTU
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Cherchez-vous dans le marché de l'occasion ?
Comme ça telle quelle, votre question ne peut qu'avoir une réponse négative.
Donc pas mieux que l'ami PL = ni l'un ni l'autre.
Cependant des solutions peuvent être envisagées en fonction des précisions que vous apporterez afin d'éclairer notre lanterne sur vos besoins, la nature de la clim, le type de compresseur, type d'application : confort ? Process ? Etc.
Si c'est une TOR (tout ou rien) deux solutions peuvent être mises en place :
1) Si par bonheur la clim est surdimensionnée il est possible de remplacer par le compresseur 12000 BTU MAIS cela implique la suppression de certaines nappes sur l'échangeur de l'UI. La suppression des nappes est facile à réaliser du moment que vous avez de quoi souder.
2) La clim est bien dimensionnée, dans ce cas il faut passer sur le compresseur 24000 BTU MAIS cela implique l'ajout d'une vanne de service minimum (montée en sortie échangeur l'UI) qui assure une bp convenable pour l'évaporateur et donc fournira les 18000 BTU nécessaire à l'évaporateur. Et un bypass avec vanne entre le refoulement et l'aspi du compresseur. Elle, elle assurera une bp de 24000 BTU au compresseur.
D'un côté on aura une bp qui correspond à la puissance de l'évaporateur UI, de l'autre côté une bp qui correspond à la bp du compresseur.
C'est le principe que les frigoristes utilisent pour une configuration où un seul compresseur assure les besoins de deux ou plusieurs chambres froides mais qui ont des besoins et des puissances ainsi que des consignes différentes.
Le compresseur aura toujours une bp qui correspond à sa propre puissance et ce peu importe qu'il y ait une deux trois ou la totalité des chambres froides en demande.
Cordialement.
Cherchez-vous dans le marché de l'occasion ?
Comme ça telle quelle, votre question ne peut qu'avoir une réponse négative.
Donc pas mieux que l'ami PL = ni l'un ni l'autre.
Cependant des solutions peuvent être envisagées en fonction des précisions que vous apporterez afin d'éclairer notre lanterne sur vos besoins, la nature de la clim, le type de compresseur, type d'application : confort ? Process ? Etc.
Si c'est une TOR (tout ou rien) deux solutions peuvent être mises en place :
1) Si par bonheur la clim est surdimensionnée il est possible de remplacer par le compresseur 12000 BTU MAIS cela implique la suppression de certaines nappes sur l'échangeur de l'UI. La suppression des nappes est facile à réaliser du moment que vous avez de quoi souder.
2) La clim est bien dimensionnée, dans ce cas il faut passer sur le compresseur 24000 BTU MAIS cela implique l'ajout d'une vanne de service minimum (montée en sortie échangeur l'UI) qui assure une bp convenable pour l'évaporateur et donc fournira les 18000 BTU nécessaire à l'évaporateur. Et un bypass avec vanne entre le refoulement et l'aspi du compresseur. Elle, elle assurera une bp de 24000 BTU au compresseur.
D'un côté on aura une bp qui correspond à la puissance de l'évaporateur UI, de l'autre côté une bp qui correspond à la bp du compresseur.
C'est le principe que les frigoristes utilisent pour une configuration où un seul compresseur assure les besoins de deux ou plusieurs chambres froides mais qui ont des besoins et des puissances ainsi que des consignes différentes.
Le compresseur aura toujours une bp qui correspond à sa propre puissance et ce peu importe qu'il y ait une deux trois ou la totalité des chambres froides en demande.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 12:16
Réponse 3 du forum climatisation
Remplacement compresseur 18000 BTU
Bonjour Adel et à tous,
Toujours au top de la connaissance en climatisation cher Adel, mais ce que peut faire un maître technicien en climatisation, ne sera peut-être pas possible au simple mortel que nous sommes !
Dommage que vous ne soyez pas sur Bordeaux je vous aurai sûrement sollicité...
J'ai toujours plaisir à vous lire.
La démarche de PL est purement professionnelle pour avoir une compatibilité entre une puissance déjà installée, et sans être un professionnel j'aurai sûrement dit la même chose !
Cordialement. cathars
Toujours au top de la connaissance en climatisation cher Adel, mais ce que peut faire un maître technicien en climatisation, ne sera peut-être pas possible au simple mortel que nous sommes !

Dommage que vous ne soyez pas sur Bordeaux je vous aurai sûrement sollicité...
J'ai toujours plaisir à vous lire.
La démarche de PL est purement professionnelle pour avoir une compatibilité entre une puissance déjà installée, et sans être un professionnel j'aurai sûrement dit la même chose !

Cordialement. cathars
09 septembre 2017 à 13:50
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Remplacement compresseur 18000 BTU
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Bonjour mon internaute et néanmoins ami cathars.
Exactement la réponse faite par notre ami PL, est tout à fait professionnelle.
Je ne la dénigre pas et ne l'écarte pas non plus. D'ailleurs, je la reprends mot par mot. Car il a raison.
Cependant l'utilisation de l'abréviation BTU me fait penser que c'est un internaute soit anglophone soit Africain.
Le fait qu'il ne trouve pas la puissance désirée me fait penser qu'il cherche dans les marchés de l'occasion et donc me conforte dans l'idée que c'est en Afrique (peut-être j'ai tort).
Le système D hélas est encore plus d'actualité, aujourd'hui plus qu'il ne l'a jamais été.
Ma proposition est tout à fait réalisable par quelqu'un qui est moyennement bricoleur et peut se procurer un chalumeau.
Bien sûr à notre charge (les confrères frigolos du site et moi-même) de lui expliquer quoi et comment faire.
Surtout pour le réglage des vannes et/ou la surpression des nappes.
Le reste ce n'est que de la brasure, rien bien de méchant lorsqu'on sait que la réussite d'une soudure réside à 75% dans la préparation.
Les deux solutions sont aisément réalisables, il aura besoin juste d'aide pour les réglages.
Sinon un frigoriste pourra lui faire ça pour pas grand chose.
Merci pour l'intérêt que vous me témoignez. Sachez qu'il est réciproque.
Je peux vous être utile même à distance.
Cordialement.
Bonjour mon internaute et néanmoins ami cathars.
Exactement la réponse faite par notre ami PL, est tout à fait professionnelle.
Je ne la dénigre pas et ne l'écarte pas non plus. D'ailleurs, je la reprends mot par mot. Car il a raison.
Cependant l'utilisation de l'abréviation BTU me fait penser que c'est un internaute soit anglophone soit Africain.
Le fait qu'il ne trouve pas la puissance désirée me fait penser qu'il cherche dans les marchés de l'occasion et donc me conforte dans l'idée que c'est en Afrique (peut-être j'ai tort).
Le système D hélas est encore plus d'actualité, aujourd'hui plus qu'il ne l'a jamais été.
Ma proposition est tout à fait réalisable par quelqu'un qui est moyennement bricoleur et peut se procurer un chalumeau.
Bien sûr à notre charge (les confrères frigolos du site et moi-même) de lui expliquer quoi et comment faire.
Surtout pour le réglage des vannes et/ou la surpression des nappes.
Le reste ce n'est que de la brasure, rien bien de méchant lorsqu'on sait que la réussite d'une soudure réside à 75% dans la préparation.
Les deux solutions sont aisément réalisables, il aura besoin juste d'aide pour les réglages.
Sinon un frigoriste pourra lui faire ça pour pas grand chose.
Merci pour l'intérêt que vous me témoignez. Sachez qu'il est réciproque.
Je peux vous être utile même à distance.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 4. Problème compresseur clim Carrera 18 BTU
- N°3485 : Bonjour. Depuis 2 jours le compresseur de mon climatiseur Carrera 18 BTU démarre mais la puissance se réduit, après il se relance et sa puissance se réduit encore. L'unité interne marche normale mais le compresseur n'arrive...
- 5. Clim LG 12000 BTU problème compresseur
- N°4227 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid. Mais après 30 minutes le...
- 6. Problème clim Samsung 18000 BTU disjoncte
- N°2822 : Salutations à tout le monde. Mon problème est le suivant : J'ai un climatiseur de marque Samsung 18000 BTU, avant quand je l'allumais il marchait quelques minutes ensuite il s’arrête (il disjoncte), mais maintenant, il...
- 7. Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU
- N°2775 : Bonjour, On m'a fait don d'un ensemble Galanz réversible. Les raccords sont du 1/4" et 1/2" sur les deux éléments. Par contre je vois selon la référence que l'U.E est une 12000 Btu et le split est un 18000 Btu. La clim...
- 8. Problème split Sharp 18000 BTU
- N°2125 : Bonjour. J'ai un souci sur split Sharp de 18000 BTU qui démarre après 5 minutes l'unité extérieure, s’arrête et ne reprend plus, pendant ce temps, l'unité intérieure continue de travailler. Quel peut être le problème...
- 9. Problème tension secteur avec climatiseur Auxstar 18000 BTU
- N°1094 : Bonjour, je viens d'acheter un climatiseur Auxstar 18000 BTU. Après 5 à 10 min le compresseur coupe, le ventilateur reste en marche et le split à l'intérieur marche aussi mais il n'y a plus de froid. Le SAV est venu, ils ont...
- 10. Remplacement compresseur de clim Daikin
- N°4667 : Bonjour, J'ai dans mon habitation une installation gainable Daikin 5kW depuis 2003 (gaz R22). Le compresseur a lâché et a chauffé. 1ère solution : On me propose de le changer et passer au gaz R427A mais sans garantie même...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite