Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1507
Fiches dépannage climatisation : Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
Invité

Bonjour, j'ai une climatisation de marque LG qui fonctionne R410A à merveille en froid mais dès que je la passe en chaud celle-ci tourne bien, sauf que le ventilateur condenseur ne se met pas en route alors que le condenseur commence à givrer, donc j'ai peur que le compresseur prenne un coup de liquide.
Les pression sont de 7 b en bp et 21 b en hp.
Il y a à peu près 2 m de tuyauterie au total. Par contre j'ai tiré au vide etc. mais je n'ai pas pu vider l'installation pour peser le poids de fréon, donc ma question est la suivante : y aurait-il trop de fréon ?
Puis-je la tester à fond en chaud sans risque ? Y aura-t-il une sécurité avant que le compresseur soit mort, je pense que oui.
Les pression sont de 7 b en bp et 21 b en hp.
Il y a à peu près 2 m de tuyauterie au total. Par contre j'ai tiré au vide etc. mais je n'ai pas pu vider l'installation pour peser le poids de fréon, donc ma question est la suivante : y aurait-il trop de fréon ?
Puis-je la tester à fond en chaud sans risque ? Y aura-t-il une sécurité avant que le compresseur soit mort, je pense que oui.
22 mars 2010 à 22:27
Conseil 1 climatisation maison
Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
Il faut environ 15 à 20 mn, avant que l'inverter se mettre complètement en puissance, laissez tourner, mais je suis étonné que le ventilo du condenseur ne se mette pas en service en mode chauffage il y a sûrement une regulation de vitesse. Essayer et communiquez nous vos résultats, je pencherai plutôt pour un manque de gaz. cordialement 23/03/10
23 mars 2010 à 11:27
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
Invité

Bonjour le ventilo condenseur est régulé par une sonde, or si celui-ci est HS ou sa sortie de carte HS, il est normal qu'en mode pompe à chaleur la BP soit basse, vérifier carte, sonde, ventilateur, capacité du ventilateur. Cordialement AT
27 mars 2010 à 16:58
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
Invité

7 bars en BP pour du R 410 ce n'est pas bas du tout : j'ai vu des installations tourner à 5 Bars en hiver (passage d'air très froid à l'extérieur).
Par contre, une faible HP (qui devrait être de l'ordre de 26 Bars en régime normal (température de condensation entre 40 et 50 degrés Celsius) me laisse croire à un manque de débit à l'intérieur.
Vérifier l'encrassement des filtres, le filtre à tamis si c'est un système air/eau, surtout qu'avec le R410 on travaille à basse température d'évaporation (avantage en région froide) et par contre en été, attention aux défauts HP : habitez-vous dans le sud ?
Néanmoins si le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur, c'est qu'il n'y en a pas besoin à 7 bars.
Ceci dit : BP haute et HP basse = vérifier le régime de fonctionnement du compresseur (intensité, surchauffe voyant d'huile qui bulle = fuite, manque de gaz...).
Enfin, tout rentre en ligne de compte, surtout que le compresseur est la pièce maîtresse.
Cordialement. Gilles.
Par contre, une faible HP (qui devrait être de l'ordre de 26 Bars en régime normal (température de condensation entre 40 et 50 degrés Celsius) me laisse croire à un manque de débit à l'intérieur.
Vérifier l'encrassement des filtres, le filtre à tamis si c'est un système air/eau, surtout qu'avec le R410 on travaille à basse température d'évaporation (avantage en région froide) et par contre en été, attention aux défauts HP : habitez-vous dans le sud ?
Néanmoins si le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur, c'est qu'il n'y en a pas besoin à 7 bars.
Ceci dit : BP haute et HP basse = vérifier le régime de fonctionnement du compresseur (intensité, surchauffe voyant d'huile qui bulle = fuite, manque de gaz...).
Enfin, tout rentre en ligne de compte, surtout que le compresseur est la pièce maîtresse.
Cordialement. Gilles.
01 décembre 2010 à 22:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 5. Suite investigations clim LG MU5M40
- N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
- 6. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 7. Déclenchement intempestif ventilateur UE LG
- N°6202 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié les 3 UI une à une en les...
- 8. Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
- N°81 : Bonjour, Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl. Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait...
- 9. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 10. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite