Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7043
Question Dépannage Climatisation : Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution.
Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid.
C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus.
J'ai tout éteint, disjoncté puis j'ai tout remis et toujours pareil.
J'avais vu quelque part que souvent c'était les relais de commande pour le ventilateur mais jamais vu mon modèle de clim.
J'ai 2 prises qui vont au moteur, 1 avec 3 fils, l'autre avec beaucoup plus. Voir photo.
Sur la carte il y a marqué DM76Y930G01
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution.
Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid.
C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus.
J'ai tout éteint, disjoncté puis j'ai tout remis et toujours pareil.
J'avais vu quelque part que souvent c'était les relais de commande pour le ventilateur mais jamais vu mon modèle de clim.
J'ai 2 prises qui vont au moteur, 1 avec 3 fils, l'autre avec beaucoup plus. Voir photo.
Sur la carte il y a marqué DM76Y930G01
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2021 à 14:51
Réponse 1 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Climatisation réf de l'unité extérieure MUZ FH 35 VEHZ
10 mai 2021 à 16:47
Réponse 2 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
10 mai 2021 à 20:15
Réponse 3 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonsoir.
Je le dirai vendredi, je pense, car je retourne chez moi en pointillé, je ferai les essais des leds vertes et la rouge dans l'unité extérieure.
J'ai vu quelques trucs sur le forum et je ferai le test du S1 S2 S3.
Je sais qu'il y a le 220v qui y arrive car j'entends des choses qui s'y passe puis au bout de 3 minutes plus de bruit.
J'ai ramené la plaque circuit imprimé de l'UE au boulot, pas de mauvaise soudure, fusible OK, résistances de PW OK, bobines des relais OK. Je la remonterai vendredi.
Je le dirai vendredi, je pense, car je retourne chez moi en pointillé, je ferai les essais des leds vertes et la rouge dans l'unité extérieure.
J'ai vu quelques trucs sur le forum et je ferai le test du S1 S2 S3.
Je sais qu'il y a le 220v qui y arrive car j'entends des choses qui s'y passe puis au bout de 3 minutes plus de bruit.
J'ai ramené la plaque circuit imprimé de l'UE au boulot, pas de mauvaise soudure, fusible OK, résistances de PW OK, bobines des relais OK. Je la remonterai vendredi.
10 mai 2021 à 20:42
Réponse 4 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Bon, pour faire bien, la plaque imprimée de l'UE était nickel, j'ai quand même refait les soudures des relais et des circuits intégrés de commande du ventilo et groupe.
J'ai remonté puis j'ai mis le disjoncteur sur ON.
Jusque là, rien pas de led allumée pas de fumée.
On met en route, je vois la led rouge clignoter très rapidement genre 5 fois en 1 seconde, elle l'a fait plusieurs fois puis elle devient fixe puis s'éteint, pendant ce temps j'entends 2 ou 3 clics ou clacs de relais. Au point de vue led verte, juste la led verte de gauche allumée fixe.
Revenons à la led rouge, tout d'un coup que vois-je ??? le ventilo qui se met en route...dingue !!! j'ai réparé ?
La led rouge clignote 3 fois puis s’éteint, clignote 3 fois puis s'éteint etc.
Il a tourné 2h en chaud, aucun problème.
J'éteins, la led devient fixe, l'alim à découpage fonctionne toujours et ce pendant encore 10mn environ... logique ?
Voilà je ne sais pas s'il y a un problème quelque part ou si la led signale aucun défaut...
Bon, pour faire bien, la plaque imprimée de l'UE était nickel, j'ai quand même refait les soudures des relais et des circuits intégrés de commande du ventilo et groupe.
J'ai remonté puis j'ai mis le disjoncteur sur ON.
Jusque là, rien pas de led allumée pas de fumée.
On met en route, je vois la led rouge clignoter très rapidement genre 5 fois en 1 seconde, elle l'a fait plusieurs fois puis elle devient fixe puis s'éteint, pendant ce temps j'entends 2 ou 3 clics ou clacs de relais. Au point de vue led verte, juste la led verte de gauche allumée fixe.
Revenons à la led rouge, tout d'un coup que vois-je ??? le ventilo qui se met en route...dingue !!! j'ai réparé ?
La led rouge clignote 3 fois puis s’éteint, clignote 3 fois puis s'éteint etc.
Il a tourné 2h en chaud, aucun problème.
J'éteins, la led devient fixe, l'alim à découpage fonctionne toujours et ce pendant encore 10mn environ... logique ?
Voilà je ne sais pas s'il y a un problème quelque part ou si la led signale aucun défaut...
13 mai 2021 à 15:05
Réponse 5 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Pas d'avis sur les clignotements de la led rouge ?
Merci.
Pas d'avis sur les clignotements de la led rouge ?
Merci.
15 mai 2021 à 11:58
Réponse 6 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
Non, si tout fonctionne peut être simplement un souci de carte que vous avez résolu sans le savoir...
A suivre et contrôler.
15 mai 2021 à 18:11
Réponse 7 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Donc que je sache parce que je n'ai pas de document m'expliquant les problèmes de clignotement des leds.
Ma led rouge clignote de façon optimum ? Sans déclaration de soucis ?
Donc que je sache parce que je n'ai pas de document m'expliquant les problèmes de clignotement des leds.
Ma led rouge clignote de façon optimum ? Sans déclaration de soucis ?
15 mai 2021 à 18:44
Réponse 8 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Quelqu'un peut-il répondre à ma question ?
Quelqu'un peut-il répondre à ma question ?
23 mai 2021 à 13:21
Réponse 9 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Pour moi il y a une panne sinon la led rouge ne clignoterait pas 3 fois sans arrêt.
Donc personne ne sait ?
Pour moi il y a une panne sinon la led rouge ne clignoterait pas 3 fois sans arrêt.
Donc personne ne sait ?
25 mai 2021 à 11:00
Réponse 10 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
La thermistance raccordée sur le connecteur CN642 ne donne pas la bonne valeur.
Environ 60 k Ohm à 25 °C.
Mesurez la hors tension.
Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
La thermistance raccordée sur le connecteur CN642 ne donne pas la bonne valeur.
Environ 60 k Ohm à 25 °C.
Mesurez la hors tension.
Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 14:15
Réponse 11 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Jima, merci beaucoup je ferai ça ce week-end, et je donnerai la valeur.
26 mai 2021 à 09:55
Réponse 12 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Alors voilà, j'ai redémonté et n'ai pas du tout trouvé la thermistance, j'ai une résistance de 0.08ohm à 3 pattes rien d'autre.
Maintenant, la led rouge s'allume faiblement, clignote rapidement quand on l'allume et ensuite reste fixe mais on dirait qu'elle est faiblement alimentée.
Alors voilà, j'ai redémonté et n'ai pas du tout trouvé la thermistance, j'ai une résistance de 0.08ohm à 3 pattes rien d'autre.
Maintenant, la led rouge s'allume faiblement, clignote rapidement quand on l'allume et ensuite reste fixe mais on dirait qu'elle est faiblement alimentée.
30 mai 2021 à 09:47
Réponse 13 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Phil,
1- Vous devez trouver la thermistance G42 elle est posée sur le radiateur en alu sur lequel est fixée la carte électronique.
2- Votre réponse est incompréhensible : elle nous conduit sur un court-circuit sur un trois pattes , qu'elles 3 pattes?? A coté du 3pattes vous devez avoir un repère sérigraphié sur la carte électronique.
Lorsque vous avez remonté la carte électronique avez-vous mis de la pâte thermique sur les circuits intégrés de puissance? Le clignotement 3 fois veut dire une surchauffe du radiateur en alu,
.
Cordialement, JIMA
1- Vous devez trouver la thermistance G42 elle est posée sur le radiateur en alu sur lequel est fixée la carte électronique.
2- Votre réponse est incompréhensible : elle nous conduit sur un court-circuit sur un trois pattes , qu'elles 3 pattes?? A coté du 3pattes vous devez avoir un repère sérigraphié sur la carte électronique.
Lorsque vous avez remonté la carte électronique avez-vous mis de la pâte thermique sur les circuits intégrés de puissance? Le clignotement 3 fois veut dire une surchauffe du radiateur en alu,
.
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 15:17
Réponse 14 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Dommage, va falloir encore patienter le week-end prochain.
La résistance blanche dont je parle à 3 pattes de 0.08 ohm (c'est inscrit dessus) se situe tout près du fameux connecteur CN642, elle est nommée R61.
Je n'ai pas démonté le radiateur en alu.
Sinon sur le radiateur en alu je ne vois rien, faut le démonter pour voir la fameuse pièce ?
La résistance blanche dont je parle à 3 pattes de 0.08 ohm (c'est inscrit dessus) se situe tout près du fameux connecteur CN642, elle est nommée R61.
Je n'ai pas démonté le radiateur en alu.
Sinon sur le radiateur en alu je ne vois rien, faut le démonter pour voir la fameuse pièce ?
30 mai 2021 à 15:59
Réponse 15 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
R61 est le groupe de résistances qui mesurent le courant dans chaque phase du compresseur.
Avez-vous un connecteur avec 2 fils qui se branche sur le connecteur CN 641?
C'est la pièce qu'on doit mesurer car elle arrête le ventilateur et le compresseur pour ne pas griller les circuits intégrés de puissance qui alimentent ces composants.
Cordialement, JIMA
Avez-vous un connecteur avec 2 fils qui se branche sur le connecteur CN 641?
C'est la pièce qu'on doit mesurer car elle arrête le ventilateur et le compresseur pour ne pas griller les circuits intégrés de puissance qui alimentent ces composants.
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 17:47
Réponse 16 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Non, j'ai le connecteur CN641 avec 4 connecteurs et donc 4 fils.
30 mai 2021 à 17:50
Réponse 17 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Il faudra mesurer 2 thermistance et qu'il va falloir où elles sont implantées.
En fonction des valeurs mesurées on verra s'il faut démonter le radiateur pour refaire la pâte thermique sur les composants (2 IPM, 1 PFC et 1pont redresseur).
Cordialement, JIMA
En fonction des valeurs mesurées on verra s'il faut démonter le radiateur pour refaire la pâte thermique sur les composants (2 IPM, 1 PFC et 1pont redresseur).
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 18:34
Réponse 18 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Merci JIMA
Les thermistances ont je pense la même valeur ?
Va falloir attendre la semaine prochaine pour ça.
Je vais commencer à savoir le démonter ce groupe
.
Les thermistances ont je pense la même valeur ?
Va falloir attendre la semaine prochaine pour ça.
Je vais commencer à savoir le démonter ce groupe

30 mai 2021 à 20:16
Réponse 19 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Phil,
A la réponse 15 j'ai fait une erreur d'écriture : c'est bien le connecteur CN 642 à deux pins qu'il faut mesurer et non le CN 641 (sur ce connecteur la valeur des deux thermistances sont différentes).
Cordialement, JIMA
A la réponse 15 j'ai fait une erreur d'écriture : c'est bien le connecteur CN 642 à deux pins qu'il faut mesurer et non le CN 641 (sur ce connecteur la valeur des deux thermistances sont différentes).
Cordialement, JIMA
31 mai 2021 à 18:46
Réponse 20 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Eh ben ! heureusement que je bosse dessus qu'une fois par semaine.
OK donc je dois mesurer environ 60k en fonction de T°.
Eh ben ! heureusement que je bosse dessus qu'une fois par semaine.

OK donc je dois mesurer environ 60k en fonction de T°.
31 mai 2021 à 19:38
Réponse 21 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Phil,
Oui, environ 60 k Ohms à 25 °C normalement et mesurer également la résistance entre les deux pins de CN 642 pour ne pas avoir un court-circuit dans la plaque.
S'il faut démonter la plaque électronique vous devez prendre des photos au fur et à mesure de la dépose.
Inspirez-vous de la photo de la réponse 14 de la question 6954 : Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
Cela s'appelle un dépannage à la petite semaine
Cordialement, JIMA
Oui, environ 60 k Ohms à 25 °C normalement et mesurer également la résistance entre les deux pins de CN 642 pour ne pas avoir un court-circuit dans la plaque.
S'il faut démonter la plaque électronique vous devez prendre des photos au fur et à mesure de la dépose.
Inspirez-vous de la photo de la réponse 14 de la question 6954 : Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
Cela s'appelle un dépannage à la petite semaine

Cordialement, JIMA
01 juin 2021 à 11:56
Réponse 22 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
OK merci, je prendrai sur cn643 aussi vu qu'il y en a une là aussi.
01 juin 2021 à 13:38
Réponse 23 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Cela faisait une éternité.
Me voilà de nouveau opérationnel et j'ai enfin pu retourner dans la maison secondaire.
Donc après que la clim ce soit remit à fonctionner jusqu'en décembre 2022, elle refait les mêmes symptômes (ne veut plus chauffer) mais ce coup ci j'ai pu relever les valeurs des thermistances.
pour CN644 et CN643 valeur sous 9 à 10° 21k
pour CN642, même température 112k
pour CN641 fils gris (va sur les ailettes) 24k, et les 2 fils noir qui va sur la tête du compresseur 482k sous environ 10°
Pour moi la panne est 482k qui est bien trop élevé.
la clim quand il fait 10° dehors elle arrive à se mettre en marche pour faire du chaud mais elle souffle chaud pendant qu'une minute et cela au moins 5 à 6 fois puis elle souffle 5mn et s'arrête cela recommence 2 ou 3 fois puis après fonctionnement normal.
Donc plus la sonde chauffe, plus la clim fonctionne mieux
Vos avis éclairés ?
Cela faisait une éternité.
Me voilà de nouveau opérationnel et j'ai enfin pu retourner dans la maison secondaire.
Donc après que la clim ce soit remit à fonctionner jusqu'en décembre 2022, elle refait les mêmes symptômes (ne veut plus chauffer) mais ce coup ci j'ai pu relever les valeurs des thermistances.
pour CN644 et CN643 valeur sous 9 à 10° 21k
pour CN642, même température 112k
pour CN641 fils gris (va sur les ailettes) 24k, et les 2 fils noir qui va sur la tête du compresseur 482k sous environ 10°
Pour moi la panne est 482k qui est bien trop élevé.
la clim quand il fait 10° dehors elle arrive à se mettre en marche pour faire du chaud mais elle souffle chaud pendant qu'une minute et cela au moins 5 à 6 fois puis elle souffle 5mn et s'arrête cela recommence 2 ou 3 fois puis après fonctionnement normal.
Donc plus la sonde chauffe, plus la clim fonctionne mieux
Vos avis éclairés ?
16 février 2023 à 17:30
Réponse 24 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Attention, une thermistance en sortie de compresseur est toujours beaucoup plus élevée que les autres, car elle travaille à haute température (donc baisse drastiquement de valeur à 80°).
Attention, une thermistance en sortie de compresseur est toujours beaucoup plus élevée que les autres, car elle travaille à haute température (donc baisse drastiquement de valeur à 80°).
17 février 2023 à 00:20
Réponse 25 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Dom.
Il me semblait d'après pas mal de posts que la résistance à 25° pour la thermistance du compresseur était de 240k (ou 250k). Pour 15° de moins la résistance augmente, ça je suis d'accord mais pas à ce point d'avoir une résistance de 482k à 10°
Il me semblait d'après pas mal de posts que la résistance à 25° pour la thermistance du compresseur était de 240k (ou 250k). Pour 15° de moins la résistance augmente, ça je suis d'accord mais pas à ce point d'avoir une résistance de 482k à 10°
17 février 2023 à 09:07
Réponse 27 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Ah bien voilà une mauvaise nouvelle, c'était pourtant des pièces faciles à changer.
Alors, quel est mon problème ?
Bizarre que, quand la température extérieure atteint 8 à 9°, la clim redémarre en chaud.
Comme je l'ai dit plus haut, si je mets la clim en froid (quand la pièce est au-dessus de 16°) ça fonctionne très bien et, si je la fais tourner 10 minutes, je peux ensuite la mettre en chauffage.
Alors, quel est mon problème ?
Bizarre que, quand la température extérieure atteint 8 à 9°, la clim redémarre en chaud.
Comme je l'ai dit plus haut, si je mets la clim en froid (quand la pièce est au-dessus de 16°) ça fonctionne très bien et, si je la fais tourner 10 minutes, je peux ensuite la mettre en chauffage.

17 février 2023 à 13:52
Réponse 28 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Essayez de voir ce que donnent les sondes de l'UI. Car les unités se parlent, un problème UI est capable de perturber l'UE.
17 février 2023 à 23:20
Réponse 29 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Merci du retour.
Bon, cela me déplaît un peu, il va falloir attendre 15 jours avant que je retourne (pour l'instant cela fonctionne encore, vu sur EDF ma consommation).
Je démonterai et regarderai la plaque de l'UI.
Vu aussi qu'une personne avait un problème un peu similaire et qu'une capacité faisait le bazar, je verrai cela.
À bientôt alors.
Merci du retour.
Bon, cela me déplaît un peu, il va falloir attendre 15 jours avant que je retourne (pour l'instant cela fonctionne encore, vu sur EDF ma consommation).
Je démonterai et regarderai la plaque de l'UI.
Vu aussi qu'une personne avait un problème un peu similaire et qu'une capacité faisait le bazar, je verrai cela.
À bientôt alors.
20 février 2023 à 12:08
Réponse 30 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Je reviens de chez moi, alors pour l'unité intérieure, hormis un nettoyage des filtres, rien de bizarre, tout est en place, pas d'odeur particulière et aucun clignotement de l'UI.
Nouveauté :
J'ai arrêté l'ensemble qui était sur marche mais rien ne fonctionnait (il faisait 12° dans la maison, brrrr!).
Cinq minutes après, j'ai rebranché au disjoncteur et j'ai regardé l'UE.
Le ventilo a voulu se mettre en route, on l'a vu bouger de quelques cm mais s'arrêter, ça a recommencé 30 secondes plus tard, l'UE a essayé de mettre en route le ventilo, il a bougé un peu mais c'est tout.
Par contre, le groupe, lui, fonctionnait, bien sûr il s'arrêtait au bout d'une minute puisque le ventilo ne tournait pas.
Voilà pourquoi ma clim ne fonctionnait pas.
Mais ce n'était pas tout.
J'ai disjoncté pendant 2 heures.
J'ai remis en route, la température extérieure n'avait pas bougé et là, le ventilo tournait... et ça faisait du chaud.
Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce binz ?
Je reviens de chez moi, alors pour l'unité intérieure, hormis un nettoyage des filtres, rien de bizarre, tout est en place, pas d'odeur particulière et aucun clignotement de l'UI.
Nouveauté :
J'ai arrêté l'ensemble qui était sur marche mais rien ne fonctionnait (il faisait 12° dans la maison, brrrr!).
Cinq minutes après, j'ai rebranché au disjoncteur et j'ai regardé l'UE.
Le ventilo a voulu se mettre en route, on l'a vu bouger de quelques cm mais s'arrêter, ça a recommencé 30 secondes plus tard, l'UE a essayé de mettre en route le ventilo, il a bougé un peu mais c'est tout.
Par contre, le groupe, lui, fonctionnait, bien sûr il s'arrêtait au bout d'une minute puisque le ventilo ne tournait pas.
Voilà pourquoi ma clim ne fonctionnait pas.
Mais ce n'était pas tout.
J'ai disjoncté pendant 2 heures.
J'ai remis en route, la température extérieure n'avait pas bougé et là, le ventilo tournait... et ça faisait du chaud.
Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce binz ?
02 mars 2023 à 19:26
Réponse 31 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Le fait de disjoncter va enlever le ou les codes d'erreur.
Donc, lorsque la machine va s'arrêter, vous allez regarder dans votre unité extérieure les LED et nous dire lesquels sont fixes, clignotants et leur fréquence, éteints. Le cas échéant, idem sur l'unité intérieure.
D'après vos posts, je pencherais vers un manque de fluide. J'attends vos relevés des diodes UE et UI.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le fait de disjoncter va enlever le ou les codes d'erreur.
Donc, lorsque la machine va s'arrêter, vous allez regarder dans votre unité extérieure les LED et nous dire lesquels sont fixes, clignotants et leur fréquence, éteints. Le cas échéant, idem sur l'unité intérieure.
D'après vos posts, je pencherais vers un manque de fluide. J'attends vos relevés des diodes UE et UI.
Cordialement,
maclimatisation.com
02 mars 2023 à 20:48
Réponse 32 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Tout va bien pour les voyants côté de l'UI, le voyant "marche" est allumé à gauche et est fixe, le voyant de droite est éteint.
Pour le reste, je reviendrai la semaine prochaine.
Tout va bien pour les voyants côté de l'UI, le voyant "marche" est allumé à gauche et est fixe, le voyant de droite est éteint.
Pour le reste, je reviendrai la semaine prochaine.
03 mars 2023 à 10:38
Réponse 33 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Je reviens vers vous car ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu revoir ma clim.
Bien sûr, il fait froid, donc pour voir le niveau de fluide c'est pas top car la clim en hiver et dans une pièce à 13 ça ne fonctionne pas.
bref, le compresseur s'est mis en route 1 fois (toujours sans le ventilo extérieur qui ne veut pas tourner) et le niveau de fluide se situe juste à la fin de la zone verte sur le mano (ok il en manque mais cela ne devrait pas gêner la fabrication de chaud).
ce coup ci j'avais beau disjoncter, toujours le même soucis:
- Mise en route
- Attente
- Un clic de relais puis un 2eme, le ventilo ne tourne toujours pas puis le compresseur se met en route 5 à 10 sec et s'arrête. toutes les minutes et quelque, il refait la même chose et cela toujours ventilateur extérieur à l'arrêt.
C'est sans doute pour ça que le compresseur s'arrête.
A la sortie du tuyau on sent bien que le compresseur a tourné car juste à la sortie du tuyau du groupe on sent du froid moyen ou du chaud moyen (logique le compresseur tourne 5 à 10s)
j'espère que demain je pourrai démonter le capot et regarder, le voyant rouge.
En ce moment la clim est disjonctée.
Je verrai donc la led rouge clignoter à un moment et je relèverai avec précision son clignotement.
Sinon, le ventilateur (2 vitesses je crois) est déclenché par un relais ou des transistors pour de nombreuses variations de rotation ?
Merci.
Je reviens vers vous car ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu revoir ma clim.
Bien sûr, il fait froid, donc pour voir le niveau de fluide c'est pas top car la clim en hiver et dans une pièce à 13 ça ne fonctionne pas.
bref, le compresseur s'est mis en route 1 fois (toujours sans le ventilo extérieur qui ne veut pas tourner) et le niveau de fluide se situe juste à la fin de la zone verte sur le mano (ok il en manque mais cela ne devrait pas gêner la fabrication de chaud).
ce coup ci j'avais beau disjoncter, toujours le même soucis:
- Mise en route
- Attente
- Un clic de relais puis un 2eme, le ventilo ne tourne toujours pas puis le compresseur se met en route 5 à 10 sec et s'arrête. toutes les minutes et quelque, il refait la même chose et cela toujours ventilateur extérieur à l'arrêt.
C'est sans doute pour ça que le compresseur s'arrête.
A la sortie du tuyau on sent bien que le compresseur a tourné car juste à la sortie du tuyau du groupe on sent du froid moyen ou du chaud moyen (logique le compresseur tourne 5 à 10s)
j'espère que demain je pourrai démonter le capot et regarder, le voyant rouge.
En ce moment la clim est disjonctée.
Je verrai donc la led rouge clignoter à un moment et je relèverai avec précision son clignotement.
Sinon, le ventilateur (2 vitesses je crois) est déclenché par un relais ou des transistors pour de nombreuses variations de rotation ?
Merci.
08 novembre 2023 à 18:41
Réponse 35 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Il y a donc bien une relais, et oui, X64.
Il y a donc bien une relais, et oui, X64.
09 novembre 2023 à 09:04
Réponse 36 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Oups, non désolé, x64 c'est pour l'alimentation du compresseur ET du ventilateur, il est ok vu que le compresseur tourne.
Je fais toutes les mesures cet aprèm + la led rouge.
Je fais toutes les mesures cet aprèm + la led rouge.
09 novembre 2023 à 10:43
Réponse 37 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Voilà mes mesures sous 14 degrés environ, peut être 15.
Rt61, rt65, rt 68 entre 17 et 17.5k
Rt 62, 330k
Rt64, 85k
Enroulements compresseur, les 3 mesures à 2.3 ohm
Enroulements ventilateur, les 3 mesures à 14 ohm
RV coil 1.65k
LEV, 4 mesures à 45 ohm
Defrost heater 392 ohm
Remise en route sur chauffage et led rouge clignote 10 fois.
Rt61, rt65, rt 68 entre 17 et 17.5k
Rt 62, 330k
Rt64, 85k
Enroulements compresseur, les 3 mesures à 2.3 ohm
Enroulements ventilateur, les 3 mesures à 14 ohm
RV coil 1.65k
LEV, 4 mesures à 45 ohm
Defrost heater 392 ohm
Remise en route sur chauffage et led rouge clignote 10 fois.
09 novembre 2023 à 15:10
Réponse 38 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Mesures bonnes, mais pour celles du compresseur, il faut leur retrancher la valeur lue quand vous reliez les pointes entre elles.
Téléchargez le bouquin de votre machine en tapant "muz-fh25vehz service" dans google ; il y a des procédures pour vérifier divers éléments.
Car 10 clignotements correspondent au ventilo qui ne tourne pas (pages 30 puis 37).
Téléchargez le bouquin de votre machine en tapant "muz-fh25vehz service" dans google ; il y a des procédures pour vérifier divers éléments.
Car 10 clignotements correspondent au ventilo qui ne tourne pas (pages 30 puis 37).
09 novembre 2023 à 18:46
Réponse 39 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Justement, la valeur de 0.1 des câbles de l'appareil a été enlevé, l'appareil est entre 0.05 et 0.1 en câble
09 novembre 2023 à 19:03
Réponse 40 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
J'ai cette doc que je ne comprends pas vraiment, l'anglais et moi ça fait presque 2.
J'ai testé tout ce que je pouvais en regardant cette doc, je ne sais pas quoi faire d'autre sans me planter.
J'ai testé tout ce que je pouvais en regardant cette doc, je ne sais pas quoi faire d'autre sans me planter.
09 novembre 2023 à 19:06
Réponse 41 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Essayez, sans garantie, d'aider le ventilo à tourner dans le bon sens, on a eu des cas où cela permettait de mieux cibler la panne.
Avez-vous fait les mesures sur les 3 fils comme indiqué dans la doc (fils 1-2-3 versus 5)?
Avez-vous fait les mesures sur les 3 fils comme indiqué dans la doc (fils 1-2-3 versus 5)?
10 novembre 2023 à 10:00
Réponse 42 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
C'est quoi ces mesures 1-2-3 versus 5 ?
Je ne comprends pas ça, mesure de tension du ventilo ?
Le ventilo est totalement libre, enfin l'hélice.
C'est quoi ces mesures 1-2-3 versus 5 ?
Je ne comprends pas ça, mesure de tension du ventilo ?
Le ventilo est totalement libre, enfin l'hélice.
10 novembre 2023 à 10:13
Réponse 43 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Voulez-vous parler de la page 37 ? Celle de CN931 et 932 ?
Voulez-vous parler de la page 37 ? Celle de CN931 et 932 ?
11 novembre 2023 à 10:13
Réponse 44 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Ben oui. Je pensais avoir été clair. Si le constructeur dit de tester ça, il doit y avoir une bonne raison.
11 novembre 2023 à 15:48
Réponse 45 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Bin j'avais pas vu, sinon j'aurai fais.
Maintenant il faut attendre que j'y retourne vendredi prochain.
C'est pas facile non plus sous la pluie, ici ça fait 1 mois qu'il pleut et c'est encore prévu pour 4 jour, pas marrant.
Bin j'avais pas vu, sinon j'aurai fais.
Maintenant il faut attendre que j'y retourne vendredi prochain.
C'est pas facile non plus sous la pluie, ici ça fait 1 mois qu'il pleut et c'est encore prévu pour 4 jour, pas marrant.
11 novembre 2023 à 23:05
Réponse 46 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Je n'ai pas pu faire, il y avait trop de pluie.
Nous verrons la semaine prochaine.
Je n'ai pas pu faire, il y avait trop de pluie.
Nous verrons la semaine prochaine.
19 novembre 2023 à 18:33
Réponse 47 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Bon, ça y est j'y suis allé sous le froid mais plus de pluie enfin.
Test du ventilateur en le faisant tourner à la main, câble débranché, j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités.
Donc ce n'est pas le ventilateur en lui même.
J'ai démonté la carte et je connais quelqu’un qui a exactement la même clim acheté 1 an avant moi, je vais mettre la carte à la place de la sienne. Est-ce une bonne idée ?
Bon, ça y est j'y suis allé sous le froid mais plus de pluie enfin.
Test du ventilateur en le faisant tourner à la main, câble débranché, j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités.
Donc ce n'est pas le ventilateur en lui même.
J'ai démonté la carte et je connais quelqu’un qui a exactement la même clim acheté 1 an avant moi, je vais mettre la carte à la place de la sienne. Est-ce une bonne idée ?
20 décembre 2023 à 11:31
Réponse 48 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
"j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités". Vague. Est-ce que vous aviez une alternance 0V / 5V / 0V / 5V comme spécifié dans le bouquin? Sur les 3 fils.
Avec ça, vous ne testez qu'une partie du ventilo, à savoir le tachymètre.
Il y a toujours un risque à démonter une machine qui marche. Par exemple au niveau de la pâte thermique entre les composants de puissance et la masse métallique qui en dissipe les calories. Mais bon c'est une prise de risque que personnellement j'assumerais, mais croisez les doigts pour lui rendre sa machine dans l'état d'origine.
"j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités". Vague. Est-ce que vous aviez une alternance 0V / 5V / 0V / 5V comme spécifié dans le bouquin? Sur les 3 fils.
Avec ça, vous ne testez qu'une partie du ventilo, à savoir le tachymètre.
Il y a toujours un risque à démonter une machine qui marche. Par exemple au niveau de la pâte thermique entre les composants de puissance et la masse métallique qui en dissipe les calories. Mais bon c'est une prise de risque que personnellement j'assumerais, mais croisez les doigts pour lui rendre sa machine dans l'état d'origine.
20 décembre 2023 à 13:28
Réponse 49 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
J'ai une tension mais avec le numérique je ne vais qu'à 2.2v e continu ou plus de 15v en alternatif en fonction de la vitesse du ventilateur.
Je ne démonte pas le radiateur, donc aucun problème pour la pâte thermique.
Je ne démonte pas le radiateur, donc aucun problème pour la pâte thermique.
20 décembre 2023 à 15:43
Réponse 50 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Je crois que je n'ai pas fais le bon truc, c'est juste la prise d'alimentation que j'ai testé.
Faut faire ça:
Rotate the outdoor fan motor manually and measure the voltage
of CN931.
Between 1(+) and 5(-)
Between 2(+) and 5(-)
Between 3(+) and 5(-)
Mais je ne comprends pas l'anglais.
Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches sans doute.
Faut faire ça:
Rotate the outdoor fan motor manually and measure the voltage
of CN931.
Between 1(+) and 5(-)
Between 2(+) and 5(-)
Between 3(+) and 5(-)
Mais je ne comprends pas l'anglais.
Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches sans doute.
20 décembre 2023 à 15:48
Réponse 51 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bon, je teste mais cela reste à 0.000v continu ou alternatif.
20 décembre 2023 à 16:11
Réponse 52 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
You have to do this :
Tourner le ventilo extérieur à la main et mesurer la tension sur CN931 (machine sous tension mais arrêtée).
Entre 1(+) et 5(-)
Entre 2(+) et 5(-)
Entre 3(+) et 5(-)
Vous devez avoir des moments à 0V et d'autres à quelques V.
"Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches" : bien vu.
Tourner le ventilo extérieur à la main et mesurer la tension sur CN931 (machine sous tension mais arrêtée).
Entre 1(+) et 5(-)
Entre 2(+) et 5(-)
Entre 3(+) et 5(-)
Vous devez avoir des moments à 0V et d'autres à quelques V.
"Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches" : bien vu.
20 décembre 2023 à 18:36
Réponse 53 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Ahhhh, mince, je suis sous tension ! Crotte, j'ai tout démonté et je testais sur la prise à 5 broches du ventilateur. Oups !
Bien, ce n'est pas top pour aller remonter, il va falloir attendre mi-janvier :(
Bien, ce n'est pas top pour aller remonter, il va falloir attendre mi-janvier :(
20 décembre 2023 à 20:13
Réponse 54 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Testez aussi entre 4 et 5. Car je déduis que 4 doit être du +5V d'alimentation, 5 étant le 0V. Si vous n'avez pas 5V mais plutôt 0, alors le tachymètre ne peut pas fonctionner.
20 décembre 2023 à 22:40
Réponse 55 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Vu que j'y retournerai après les fêtes à la PAC, je vais tester prochainement que le moteur du ventilateur sur la clim identique d'un voisin (pale enlevée sinon dur dur), je brancherai les 2 prises uniquement et voir si le moteur tourne, si OK ça vient à 100% de la carte, enfin je pense.
Vu que j'y retournerai après les fêtes à la PAC, je vais tester prochainement que le moteur du ventilateur sur la clim identique d'un voisin (pale enlevée sinon dur dur), je brancherai les 2 prises uniquement et voir si le moteur tourne, si OK ça vient à 100% de la carte, enfin je pense.
22 décembre 2023 à 16:06
Réponse 56 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
J'ai pu aujourd'hui, mettre mon moteur de ventilateur dans la clim d'un des voisin (la même que moi).
Cela fonctionne bien, donc ce n'est pas mon ventilateur.
Je suppose que cela vient donc de la grosse carte.
J'ai pu aujourd'hui, mettre mon moteur de ventilateur dans la clim d'un des voisin (la même que moi).
Cela fonctionne bien, donc ce n'est pas mon ventilateur.
Je suppose que cela vient donc de la grosse carte.
27 décembre 2023 à 14:23
Réponse 57 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Re Bonjour.
Après avoir mis mon ventilateur sur sa climatisation, j'ai remis le sien et nous avons mis la carte électronique sur sa climatisation. Et là, ça ne fonctionne pas.
Le compresseur se met en route mais pas le ventilateur et le compresseur s'arrête ensuite.
Donc, c'est bien la carte qui est en cause.
Je vais tout tester et nous verrons bien.
Après avoir mis mon ventilateur sur sa climatisation, j'ai remis le sien et nous avons mis la carte électronique sur sa climatisation. Et là, ça ne fonctionne pas.
Le compresseur se met en route mais pas le ventilateur et le compresseur s'arrête ensuite.
Donc, c'est bien la carte qui est en cause.
Je vais tout tester et nous verrons bien.
27 décembre 2023 à 15:15
Réponse 58 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Après une heure de recherche, j'ai trouvé une absurdité : la bobine du relais X69 a une résistance de 25 kilo-ohms.
J'attends vos avis, bien que je sache que ce bobinage est hors service.
J'attends vos avis, bien que je sache que ce bobinage est hors service.
27 décembre 2023 à 16:42
Réponse 59 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Zut, je me suis lamentablement planté, c'est un relais 230V, il est bon, il n'y a que RT64 qui est apparemment hors norme (je pense) ; il doit faire 70k et j'ai 55k.
27 décembre 2023 à 23:29
Réponse 60 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
TR 64, 55k à 20°.
27 décembre 2023 à 23:32
Réponse 61 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Y a-t-il une adresse où l'on peut obtenir cette carte à moins de 500€ ?
Y a-t-il une adresse où l'on peut obtenir cette carte à moins de 500€ ?
30 décembre 2023 à 10:29
Réponse 62 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Merci de donner les références complètes de l'unité concernée, ainsi qu'une photo de la plaque signalétique.
Je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous.
Cordialement,
maclimatisation.com
Merci de donner les références complètes de l'unité concernée, ainsi qu'une photo de la plaque signalétique.
Je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous.
Cordialement,
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:23
Réponse 63 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Re,
En relisant vos posts je constate qu'il n'y a pas eu de contrôle de poids du fluide.
Cela ne se fait pas à l'arrache comme vous le décrivez.
Il faut récupérer le fluide avec une station de récupération et d'une bouteille de transfert afin de le peser.
Sachez que 10% de fluide nuit au fonctionnement correct en chaud.
Attention avec vos diverses manipulations sur la carte électronique, vous avez pu endommager un élément comme l'EPROM sans que cela ne se voit à l'œil nu.
Faites appel à un pro de votre secteur avant que le dépannage ne vous revienne très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
En relisant vos posts je constate qu'il n'y a pas eu de contrôle de poids du fluide.
Cela ne se fait pas à l'arrache comme vous le décrivez.

Il faut récupérer le fluide avec une station de récupération et d'une bouteille de transfert afin de le peser.

Sachez que 10% de fluide nuit au fonctionnement correct en chaud.
Attention avec vos diverses manipulations sur la carte électronique, vous avez pu endommager un élément comme l'EPROM sans que cela ne se voit à l'œil nu.
Faites appel à un pro de votre secteur avant que le dépannage ne vous revienne très cher.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:34
Réponse 64 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Étant donné que ma carte ne fonctionnait pas sur la climatisation du voisin et que, lorsque j'ai remis sa plaque, elle a fonctionné normalement, je peux dire que ma plaque est hors service. Mon ventilateur fonctionne également.
Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de peser la masse du fluide.
Vous n'avez peut-être pas tort, mais comme ma plaque est hors service, il faut la changer. On verra après s'il manque du fluide.
S'il manquait du fluide en mode climatisation, il y aurait un "gel" du tuyau en sortie de l'unité extérieure, ce qui n'était pas du tout le cas.
Étant donné que ma carte ne fonctionnait pas sur la climatisation du voisin et que, lorsque j'ai remis sa plaque, elle a fonctionné normalement, je peux dire que ma plaque est hors service. Mon ventilateur fonctionne également.
Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de peser la masse du fluide.
Vous n'avez peut-être pas tort, mais comme ma plaque est hors service, il faut la changer. On verra après s'il manque du fluide.
S'il manquait du fluide en mode climatisation, il y aurait un "gel" du tuyau en sortie de l'unité extérieure, ce qui n'était pas du tout le cas.
30 décembre 2023 à 15:49
Réponse 65 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Les tuyauteries ne se prendront jamais en givre en mode froid mais en mode chaud.
Par ailleurs je peux voir le tarif de votre carte, merci de me faire parvenir la photo de la plaque signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se prendront jamais en givre en mode froid mais en mode chaud.
Par ailleurs je peux voir le tarif de votre carte, merci de me faire parvenir la photo de la plaque signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 20:29
Réponse 67 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour,
Tout d'abord meilleurs vœux pour 2024.
Je demande le tarif dès demain à Mitsubishi Electric France et vous tiens informé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord meilleurs vœux pour 2024.
Je demande le tarif dès demain à Mitsubishi Electric France et vous tiens informé.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2024 à 18:02
Réponse 68 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Je viens d'avoir le tarif et effectivement il faut compter 515€ TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens d'avoir le tarif et effectivement il faut compter 515€ TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2024 à 11:15
Réponse 69 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Ça craint!!!! c'est quand même une belle arnaque au vu des composants sur la carte et je suppose qu'elle est livrée sans le gros radiateur et de plus sans la pâte thermique...
La réf de la carte c'est quoi? pour éviter de me planter.
Merci
Ça craint!!!! c'est quand même une belle arnaque au vu des composants sur la carte et je suppose qu'elle est livrée sans le gros radiateur et de plus sans la pâte thermique...
La réf de la carte c'est quoi? pour éviter de me planter.
Merci
08 janvier 2024 à 13:45
Réponse 70 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Est-ce qu'une carte de MUZ-FH35VEHZ-E1 peut être montée sur MUZ-FH35VEHZ-E2 ?
Car l'inverse est vraie.
Car l'inverse est vraie.
08 janvier 2024 à 13:58
Réponse 71 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Vu que je n'ai pas eu de réponse pour la réf de la carte, j'ai appelé à plusieurs revendeurs et j'ai trouvé la carte livrée pour 366€.
Remontage dans 8 jours...
Vu que je n'ai pas eu de réponse pour la réf de la carte, j'ai appelé à plusieurs revendeurs et j'ai trouvé la carte livrée pour 366€.
Remontage dans 8 jours...
17 janvier 2024 à 14:48
Réponse 72 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Le remplacement de la carte et le remontage du ventilateur ont eu lieu.
La climatisation refonctionne correctement, ce qui confirme que la carte était bien défectueuse.
Je retournerai dimanche afin de vérifier si tout est toujours opérationnel.
Le remplacement de la carte et le remontage du ventilateur ont eu lieu.
La climatisation refonctionne correctement, ce qui confirme que la carte était bien défectueuse.
Je retournerai dimanche afin de vérifier si tout est toujours opérationnel.
02 février 2024 à 14:46
Réponse 73 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour à tous.
Alors, j'y suis retourné et devinez, ça fonctionne toujours aussi bien...
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont orienté et aidé.
Merci encore.
Alors, j'y suis retourné et devinez, ça fonctionne toujours aussi bien...
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont orienté et aidé.
Merci encore.
15 février 2024 à 20:33
Réponse 74 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour Phil-24.
J'ai la même pompe à chaleur que vous et les mêmes symptômes.
Le ventilateur ne se met pas en fonctionnement.
Il s'est remis une seule fois en route et a chauffé un court instant après une simple vérification en essayant de démonter la carte.
Comme un mauvais contact. Mais je ne vois rien d'apparent.
Je cherche donc à changer cette carte.
Pouvez-vous m'indiquer où l'avez-vous achetée svp
J'ai la même pompe à chaleur que vous et les mêmes symptômes.
Le ventilateur ne se met pas en fonctionnement.
Il s'est remis une seule fois en route et a chauffé un court instant après une simple vérification en essayant de démonter la carte.
Comme un mauvais contact. Mais je ne vois rien d'apparent.
Je cherche donc à changer cette carte.
Pouvez-vous m'indiquer où l'avez-vous achetée svp
13 septembre 2024 à 19:37
Réponse 75 du forum climatisation
Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
Bonjour.
Je suis en vacances, j'essaierai de retrouver la facture.
Je suis en vacances, j'essaierai de retrouver la facture.
13 septembre 2024 à 20:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 3. Sens rotation ventilateur compresseur extérieur Mitsubishi
- N°4632 : Bonjour. J'ai deux compresseurs extérieurs et je viens de m'apercevoir que les 2 hélices ne tournent pas dans le même sens. Une horaire et l'autre anti-horaire qu'est-ce qui est normal, d'autant que j'ai un problème de bruit...
- 4. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
- N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
- 5. Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62
- N°9529 : Bonjour. J'ai deux clim Mitsubishi MUZ FH35VE. Une a un problème de carte avec clignotement continue sur la carte UI. Sur la carte UE , j'ai fait le montage discuté sur le forum et repris les recommandations pour mesurer...
- 6. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 9. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite