Astuces climatisation maison : Recherche spécialiste clim réversible Général Electric dans le 66


Invité
invité
Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai fait installer une climatisation réversible chez moi il y a deux ans.
C'est un système gainable inverter de marque Général Electric le modèle de la machine est 3NGG8555. Le problème est que l'appareil se met en code erreur au bout de 10 secondes de fonctionnement.
Le code erreur est le suivant : 0 : 01 ; Que faire ?
J'habite dans le département 66 et je ne connais pas de spécialiste de cette marque.
Merci de votre aide si vous êtes du département et que vous maitrisez le fonctionnement de cet appareil. Je laisse mon numéro de tél : 06.xx.xx.xx.xx
14 juin 2009 à 10:27
Fiches 1 climatisation dépannage

Recherche spécialiste clim réversible Général Electric dans le 66


Invité
invité
Bonjour,
Nous ne publions pas les petites annonces de prestation de service, vente de matériel, ou autres (sauf dans le forum Outillage), mais vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com qui sera couplé prochainement avec l'ensemble de nos forums.
Cordialement, Manu, modérateur du forum climatisation.
Fiches 2 climatisation dépannage

Recherche spécialiste clim réversible Général Electric dans le 66


Invité
invité
Bonjour, votre souci est, je pense, la carte électronique de régulation qui a un défaut, voir là où vous l'avez achetée, elle doit encore être sous garantie. Cordialement. (15/07/11)
15 juillet 2011 à 11:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible General Electric
    N°3185 : Bonjour. J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 5. Clim réversible General Electric code défaut CH03
    N°2554 : Bonjour. Le code défaut CH03 apparait sur la télécommande filaire d'une clim réversible cassette et le voyant fonctionnement de l'unité intérieure clignote 3 fois. Marque General Electric AG1 CCH48F Qui peut me...
  • 6. Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07
    N°2769 : Bonjour, Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde...
  • 7. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 8. Voyants clignotent climatisation Général Electric
    N°2901 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum. Ma question est la suivante : Ayant une climatisation 3500W Général Electric de 2003 réversible je constate que depuis 2/3 mois l'ensemble des voyants clignotent sur l'unité...
  • 9. Problème clim réversible inverter General
    N°4568 : Bonjour à tous, J'ai une clim réversible inverter General posée en 2016 dans un appartement de 65 m², je demande 19° donc elle fonctionne au premier démarrage et souffle en sortie de grille vers 40°, elle s'arrête vers...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Recherche spécialiste clim réversible Général Electric dans le 66 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationclim lginstaller un climatiseurevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite