Question réparation climatisation : Clim réversible General Electric code défaut CH03

maxo
Membre inscrit
maxo
1 message
Bonjour.

Le code défaut CH03 apparait sur la télécommande filaire d'une clim réversible cassette et le voyant fonctionnement de l'unité intérieure clignote 3 fois.
Marque General Electric AG1 CCH48F
Qui peut me renseigner sur ce code défaut ?
Impossible de trouver un n° de hotline !!!
Merci.
04 décembre 2014 à 22:15
Réponse 1 Code erreur clim

Clim réversible General Electric code défaut CH03

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le souci sur ces clims vendues en GS est que et bien rien ! Ou très peu de renseignement, quelques fois par hasard sur une machine qui n'existe plus on arrive à tout avoir, c'est rigolo n'est-ce pas. lol lol lol
Contacter votre revendeur il a peut-être la solution.
Général Electric est beaucoup vendu en Turquie je crois essayez par là. Sur internet peut-être une doc en anglais ?
Mais soi dit en passant souvent un manque de gaz, car installation non effectuée par un professionnel.
Et je suppose que l'UI s'ouvre et ne se referme presque aussi rapidement. Oui / non.
05 décembre 2014 à 15:16
Réponse 2 Code erreur clim

Clim réversible General Electric code défaut CH03

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Tiens je ne savais pas que le General Electric c'était en GSB ??
Sinon, elles sont fabriquées chez Gree (une usine chinoise qui exporte dans le monde entier), dans ce cas essayez de trouver les codes erreur de chez Gree, ou alors de NCP, c'est une marque française qui est également fabriquée par Gree.

Bon courage,
Paul.
05 décembre 2014 à 19:16
Réponse 3 Code erreur clim

Clim réversible General Electric code défaut CH03

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Personnellement j'en ai déjà vu dans des GS. Et depuis plus de 30 ans dans le métier jamais installé cette marque en tant que pro. Mais les choses peuvent changer.
06 décembre 2014 à 09:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 2. Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07
    N°2769 : Bonjour, Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde...
  • 3. Panne clim réversible General Electric
    N°3185 : Bonjour. J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur...
  • 4. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Recherche spécialiste clim réversible Général Electric dans le 66
    N°942 : Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai fait installer une climatisation réversible chez moi il y a deux ans. C'est un système gainable inverter de marque Général Electric le modèle de la machine est 3NGG8555. Le problème...
  • 7. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
    N°7673 : Bonjour à tous. Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance. J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage....
  • 10. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
    N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible General Electric code défaut CH03 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationinstallation climatiseurpanne compresseur clim mitsubishiconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite