Question forum dépannage climatisation : Panne clim réversible General Electric

zgor
Membre inscrit
zgor
4 messages
Bonjour.

J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur extérieur s’arrête et un voyant rouge clignote 4 fois au niveau du split.
J'ai essayé en mode chaud, froid et ventilateur rien ne sort du split...
J'ai disjoncté le général et toujours rien.
Est-ce le compresseur ?
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
Cordialement.
20 janvier 2016 à 12:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Voici l’image du jour du forum climatisation ; Information à ce jour 72 476 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Forum-climatisation
Ancien clim Général.
20 janvier 2016 à 13:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Probablement un manque de fluide et machine se met en sécurité.
Faites intervenir un pro.

maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Idem que AAC certainement un manque de gaz.
20 janvier 2016 à 19:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

zgor
Membre inscrit
zgor
4 messages
Merci pour vos réponses, je vais faire appel à un professionnel pour tester le gaz...
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Cordialement.
20 janvier 2016 à 20:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Oui en mode chauffage par exemple, l'UE est en demande de chaud, pour l'UI une fois que la température est suffisante, une sonde donne l'information environ 37°C, la ventilation de l'UI doit se mettre en service.
Si ce n'est pas le cas dans un système tout ou rien (comme le votre) une sécurité klixon se met en service pour éviter la casse du compresseur : pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Citation :
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Si vous voulez dire en ventilation seule ? non cela n'est pas normal, il devrait au moins ce fonctionnement.
Citation :
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
L'intervention d'un technicien veut dire que sous acceptation du devis de réparation, non seulement cela garantie son intervention et en cas de problème ne vous engage en rien à des dépenses supplémentaires, on appelle cela "un travail dans les règles de l'art" (et c'est une loi).
Par contre avec cette marque je ne suis pas certain que cela vaille le coût ? A vous de voir.
20 janvier 2016 à 20:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

zgor
Membre inscrit
zgor
4 messages
Oui c'était bien en ventilation seule et même là, rien ne sort de l'UI.
Alors qu'en mode chauffage l'UE fonctionne bien et au moment d'envoyer l'air, rien ne sort de l'UI et l'UE s'arrête.
Merci pour vos conseils, reste plus qu'à choisir entre une recherche de panne par un pro à 80€ + coût de la réparation si faisable ou repartir sur du neuf...
20 janvier 2016 à 21:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
6 ans c'est pas énorme surtout si il a fonctionné que pour le chauffage, voir les conditions d'une réparation donc coût du devis, mais pour moi un 5 kW, je repartirais sur du neuf à moins de connaitre quelqu'un qui peut vous dépanner en qualité de frigoriste !!
Cordialement, cathars
21 janvier 2016 à 16:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric


Invité
invité
OK merci.
Je cherche dans mon entourage pour avoir une estimation du coût de réparation...
Dernière question, si je repars sur du neuf et que j'achète une clim en promo sur internet et que je la fait poser au black est-ce que la garantie du matériel sera valable en cas de problème matériel ?
21 janvier 2016 à 17:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Au black plus possible avec la loi du 30/12/15.
Donc obligation de passer par un pro dument agréé, essayez donc par internet et vous verrez que tous les sites refuseront de vous vendre si vous ne fournissez pas un justificatif vérifiable qu'un pro avec n° d'agrément pour au moins la mise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2016 à 17:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
J'oubliai, naturellement au cas exceptionnel où vous y arriveriez, aucune garantie du fabricant.
maclimatisation.com
21 janvier 2016 à 17:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Ben oui... sweat cry
21 janvier 2016 à 19:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Et bien ce que j'aimerais savoir, c'est qu'un pro qui veut installer une clim chez lui, ne peut se faire une facture personnelle sur la mise en service !! ou alors il s'en passe sachant que le matériel il le paye pas très cher avec les remises.
Donc il prend moins de risque non ?? ou alors il passe par un collègue. biggrin
Cordialement, cathars
22 janvier 2016 à 06:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour les remises, oui, il est clair que nous pouvons en avoir mais pas certain que cela soit valable en passant par sa société, cela est parfois plus intéressant par soi-même, avec l'avantage d'avoir accès au constructeur désiré.
Pour la MES ayant ma propre attestation d'aptitude il me suffit d'utiliser le formulaire de "manipulation des fluides" et de le transmettre au revendeur ainsi donnant la garantie du matériel.
L'avantage est qu’étant moi-même dépanneur je n'ai pas ce souci d'en appeler un, électricité ou plomberie aussi d’ailleurs.
Mais attention je ne sais pas tout. Aussi pour les pièces détachées c'est un peu plus facile.
Je crois que ceci est valable pour toutes personnes travaillant dans n'importe quel domaine, automobile, informatique etc.
23 janvier 2016 à 17:15
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
C'est bien plus pratique de pouvoir dans ce domaine se faire l’installation et la mise en service avec les capacités qui vont avec !!
Dans d'autres domaines, style mécanique, à part ceux qui réparent les clims de voiture, les autorisations et capacité dus à la manipulation des fluides n'est pas une obligation !! A part pour les assurances incendie qui couvre la maison, un électricien qui refait l'installation de mise en conformité de l'habitation demande une certaine obligation de pouvoir garantir avec facture à l'appui le travail fourni !
Donc c'est un bon avantage, mais qui vous coûte quand même une certaine somme d'argent pour les détentions d'attestation pour pouvoir exercer !
Cordialement. cathars
23 janvier 2016 à 17:47
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

yastefris
Membre inscrit
yastefris
2 messages
Bonjour,
Je possède le même modèle que vous et rencontre le même souci.
Comment avez-vous solutionné votre problème ?
Bien à vous.
22 mars 2016 à 14:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible General Electric

yastefris
Membre inscrit
yastefris
2 messages
Bonjour.

Problème résolu smile le clignotement que vous aviez, provient de la protection du module principal (j'ai enlevé le capot supérieur du GE et il figure tous les codes erreur).
Nous avons testé la tension lors des différents modes et cette dernière chutait à 130V parfois.
Nous avons donc tiré une ligne dédiée avec un disjoncteur qui stabilise les variations de tension.
Bilan, plus aucun souci.

Bien à vous tous.
26 mars 2016 à 08:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07
    N°2769 : Bonjour, Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde...
  • 2. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 3. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 4. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 9. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim réversible General Electric >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite