Question forum dépannage : Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

jodalt1
Membre inscrit
jodalt1
2 messages
Bonjour,

Ma climatisation réversible Général Electric AE0/1AH07, ne démarre plus, le split intérieur fonctionne (on entend le contact qui envoie l'ordre à l’extérieur) mais à l’extérieur le groupe se lance 1 seconde et s’arrête, cela dure une dizaine de minutes puis la climatisation s’arrête toute seule.
Je ne suis pas un expert en clim, mais je possède des connaissances en électromécanique (école).
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie afin que je puisse savoir par où commencer, cela me ferait peut-être gagner du temps.
Je remercie d'avance toute aide qui me sera précieuse.
04 juin 2015 à 18:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Peut-être que le ventilateur ou le compresseur rencontre des difficultés c'est pour cela qu'il s’arrête.
Reste à savoir quoi ??? Avez-vous un code défaut ???
Si oui lequel ? Si non, pourriez-vous demander à une tierce personne de vous assister.
Elle au niveau de l'UI et vous au niveau du groupe.
De préférence, coupez le jus (après avoir relevé un éventuel code défaut), décarrosser le groupe, vérifiez visuellement si rien de choquant au niveau de l'aspect des câblages, cartes, condensateurs et contacteurs si pas inverter, vérifier le câblage compresseur (tout cela que du visuel).
Ensuite si vous avez un multimètre, vérifier les enroulements du cp.
Si inverter alors c'est un cp triphasé, alors vous devez avoir 3 valeurs ohmiques identiques (en gros de 0,9 à 2,2 ohms) si pas inverter et cp monophasé vous aurez une valeur entre 2 bornes du cp, puis une autre valeur entre 2 autres bornes, ensuite vous aurez la somme des deux premières valeurs sur les bornes restantes (entre UV/UW/VW) ou (CS/CR/RS) profitez en pour vérifier si le cp ne présente pas un défaut de masse.
Si visuellement rien de choquant, alors vous profitez pour débrancher rebrancher les broches au niveau des cartes (un faux contact peut causer des pannes inattendues).
Et enfin vous remettez le jus, vous attendez 5 bonnes minutes puis vous demandez à votre binôme de faire de la demande, pince ampèremétrique sur le cp puis vous scrutez l'intensité du moteur lorsqu'il démarre.
En même temps vous tendez l'oreille histoire de desceller un bruit anormal etc.
Si le ventilateur démarre tranquillement puis continue son job, alors ce n'est pas lui.
Si le cp démarre puis monte très haut en intensité, alors c'est lui la cause. Reste à savoir pourquoi il monte en intensité ??
Blocage mécanique, manque de phase si triphasé, condensateur HS si mono, bouchon fluidique etc. les pistes sont nombreuses à ce stade.
Faites déjà ce qui est demandé, ensuite on avisera en fonction de vos retours d’expérience.
Cordialement.
Adelclimatisation
06 juin 2015 à 20:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je vais être un peu rapide, certainement un manque de gaz coupure par température haute = sondes ou encore pressostat BP voire HP.
07 juin 2015 à 14:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

jodalt1
Membre inscrit
jodalt1
2 messages
Merci pour vos conseils, j'ai fini par trouver grâce à vous.
C'est le condensateur de démarrage du groupe qui est HS un 22,5 mf 440 VAC. Il me faut le trouver maintenant.
11 juin 2015 à 18:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible General Electric
    N°3185 : Bonjour. J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur...
  • 2. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 3. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 4. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 9. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontconseils depannage climatiseursinstaller une climatisation reversiblebricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite