Bonsoir à tous.
J’aurais une question concernant le déplacement d’un compresseur (70 cm en point bas) sur une unité extérieure Toshiba mcymap0601ht, que pensez-vous d’un déplacement du compresseur avec ses liaisons frigo et son câblage ainsi que sonde klixon etc (je précise bien seulement le compresseur avec sa liaison HPet BP).
Il serait à l’aplomb de mon unité extérieure (garage) pour faciliter la lubrification du compresseur fluide r410a qui aurait aucune contrainte à amener les fines gouttelettes d’huiles jusqu’au compresseur.
Je me lance dans cette aventure pour pouvoir effectuer une boîte hermétique dans mon garage avec si besoin extraction d’air chaud dans celle-ci pour éviter une surchauffe du compresseur malgré que si la température dépasserai les 125 degrés il se mettrait en sécurité je pense sans dommage ??
Je sais que ma question est anormale mais impossibilité d’isoler celle-ci en plein centre ville impasse très calme.
Si vous pouvez m’éclairer sur ce sujet (Adel clim et PL) ce serait magnifique.
Ayant échangé avec un technicien de Toshiba il n’y aurait aucun problème surtout si le compresseur est en point bas par rapport à l’unité extérieure point haut légère difficulté à lubrifier.
Merci beaucoup d’avance.
J’aurais une question concernant le déplacement d’un compresseur (70 cm en point bas) sur une unité extérieure Toshiba mcymap0601ht, que pensez-vous d’un déplacement du compresseur avec ses liaisons frigo et son câblage ainsi que sonde klixon etc (je précise bien seulement le compresseur avec sa liaison HPet BP).
Il serait à l’aplomb de mon unité extérieure (garage) pour faciliter la lubrification du compresseur fluide r410a qui aurait aucune contrainte à amener les fines gouttelettes d’huiles jusqu’au compresseur.
Je me lance dans cette aventure pour pouvoir effectuer une boîte hermétique dans mon garage avec si besoin extraction d’air chaud dans celle-ci pour éviter une surchauffe du compresseur malgré que si la température dépasserai les 125 degrés il se mettrait en sécurité je pense sans dommage ??
Je sais que ma question est anormale mais impossibilité d’isoler celle-ci en plein centre ville impasse très calme.
Si vous pouvez m’éclairer sur ce sujet (Adel clim et PL) ce serait magnifique.
Ayant échangé avec un technicien de Toshiba il n’y aurait aucun problème surtout si le compresseur est en point bas par rapport à l’unité extérieure point haut légère difficulté à lubrifier.
Merci beaucoup d’avance.
21 octobre 2019 à 19:01
Forum Climatisation Réponse 1
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonsoir medkab ainsi qu'à toute la communauté de Bricovidéo.
Je ne saisis pas vraiment la raison de ce déplacement.
Pourquoi voulez-vous le faire ?
Le manque de ponctuation fait qu'on a du mal à comprendre vos propos. Pouvez-vous ré-expliciter votre demande ?
Si j'ai bien compris, vous allez débraser le compresseur, le sortir du groupe pour l'installer seul (dans un caisson) à 70cm plus bas.
C'est ça ?
À quelle distance sera-t-il du groupe ?
Cordialement.
Je ne saisis pas vraiment la raison de ce déplacement.
Pourquoi voulez-vous le faire ?
Le manque de ponctuation fait qu'on a du mal à comprendre vos propos. Pouvez-vous ré-expliciter votre demande ?
Si j'ai bien compris, vous allez débraser le compresseur, le sortir du groupe pour l'installer seul (dans un caisson) à 70cm plus bas.
C'est ça ?
À quelle distance sera-t-il du groupe ?
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:08
Forum Climatisation Réponse 2
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonsoir Adelclim.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma demande avec je l’avoue une syntaxe !!!
C’est exactement ça Adel le bruit généré par mon compresseur rend fou mes voisins voilà pourquoi je pensais à réaliser cette opération.
J’ai effectué tous les contrôles Silentbloc, laissons frigo, rubber foot etc.
Le déplacement du compresseur à 70 cm de l’UE en point bas me paraît la meilleure alternative.
Je l’isolerai dans une boîte sans forcément l’aérer puisque le réfrigérant sert aussi à refroidir le compresseur, si je ne dis pas de bêtises.
Ma question est : est-ce que techniquement l’opération vous semble irréalisable ?
Merci encore.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma demande avec je l’avoue une syntaxe !!!
C’est exactement ça Adel le bruit généré par mon compresseur rend fou mes voisins voilà pourquoi je pensais à réaliser cette opération.
J’ai effectué tous les contrôles Silentbloc, laissons frigo, rubber foot etc.
Le déplacement du compresseur à 70 cm de l’UE en point bas me paraît la meilleure alternative.
Je l’isolerai dans une boîte sans forcément l’aérer puisque le réfrigérant sert aussi à refroidir le compresseur, si je ne dis pas de bêtises.
Ma question est : est-ce que techniquement l’opération vous semble irréalisable ?
Merci encore.
22 octobre 2019 à 20:08
Forum Climatisation Réponse 3
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonsoir Adel.
Tout d’abord je tiens à m’excuser pour ma ponctuation ainsi que de ma syntaxe mais au moment où je vous écris je suis en train de parler avec mon téléphone qui retranscrit ce que je lui dis.
Mon projet est le suivant je veux déplacer ce compresseur puisque c’est une source de bruit et de nuisances sonores pour le voisinage qui s’est plaint à plusieurs reprises.
Je voudrais déplacer ce compresseur à l’aplomb de mon unité extérieure pour pouvoir l’isoler dans une boîte hermétique qui ne sera pas aéré puisque le gaz réfrigérant le refroidirait.
Ma question est très simple que pensez-vous d’un déplacement de compresseur c’est-à-dire débrasage de celui-ci puis fermeture dans une boîte clos et hermétique à 70 cm en bas de l’UE ?
P. S. : Bruit anormal de compresseur signifie-t-il manque d’huile de celui-ci ? Possibilité de contrôler le niveau ?
Tout d’abord je tiens à m’excuser pour ma ponctuation ainsi que de ma syntaxe mais au moment où je vous écris je suis en train de parler avec mon téléphone qui retranscrit ce que je lui dis.
Mon projet est le suivant je veux déplacer ce compresseur puisque c’est une source de bruit et de nuisances sonores pour le voisinage qui s’est plaint à plusieurs reprises.
Je voudrais déplacer ce compresseur à l’aplomb de mon unité extérieure pour pouvoir l’isoler dans une boîte hermétique qui ne sera pas aéré puisque le gaz réfrigérant le refroidirait.
Ma question est très simple que pensez-vous d’un déplacement de compresseur c’est-à-dire débrasage de celui-ci puis fermeture dans une boîte clos et hermétique à 70 cm en bas de l’UE ?
P. S. : Bruit anormal de compresseur signifie-t-il manque d’huile de celui-ci ? Possibilité de contrôler le niveau ?
22 octobre 2019 à 20:32
Forum Climatisation Réponse 4
Déplacement compresseur clim Toshiba
Re.
Techniquement c'est faisable. Néanmoins il faut peser les pour et les contre avant de s'engager dedans.
Les bruits dont se plaignent vos voisins sont aériens et non solidiens. Du coup il y a peut-être d'autres solutions à envisager.
Donnez-nous un peu plus de détails sur la configuration de votre habitation, l'emplacement du groupe, et l'emplacement de vos voisins. Distance entre le groupe et voisins.
Distance et dénivelé entre le groupe et les UIs.
Le schéma fluidique qui doit se trouver sur le groupe extérieur.
Un plan même à main levée serait le bienvenu.
Cordialement.
Techniquement c'est faisable. Néanmoins il faut peser les pour et les contre avant de s'engager dedans.
Les bruits dont se plaignent vos voisins sont aériens et non solidiens. Du coup il y a peut-être d'autres solutions à envisager.
Donnez-nous un peu plus de détails sur la configuration de votre habitation, l'emplacement du groupe, et l'emplacement de vos voisins. Distance entre le groupe et voisins.
Distance et dénivelé entre le groupe et les UIs.
Le schéma fluidique qui doit se trouver sur le groupe extérieur.
Un plan même à main levée serait le bienvenu.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 20:34
Forum Climatisation Réponse 5
Déplacement compresseur clim Toshiba
Re.
Aérien/solidien les deux termes font référence au type de transmission du bruit (support de propagation du bruit "les ondes").
Cordialement.
Aérien/solidien les deux termes font référence au type de transmission du bruit (support de propagation du bruit "les ondes").
Cordialement.
22 octobre 2019 à 20:36
Forum Climatisation Réponse 6
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonjour Adel.
Le voisinage est à 7m en centre ville dans une impasse.
UE Toshiba mcymap0601ht 18kw chaud 15kw froid en façade.
2xUI Gainable dans les comble à chaque extrémité mmd-ap0271bh 9kw chaud et 7kw froid.
Maison 160 m² donc installation légèrement surdimensionnée.
Liaison frigo depuis UE 7m pour arriver au refnet et qui dispatche 2x7m pour arrivée sur chaque uI
Le dénivelé est juste de 3m pour accéder aux combles.
Bruit aérien solutions, apporter fermeture du compresseur dans boîte hermétique, transmissions aériennes quasi nulles.
Conseil acousticien effectuer boîte hermétique réduction considérable.
Adel cette installation a 6 mois et a été faite normalement tirage au vide complément de 410.
UE neuve jamais utilisée mais datant de 2010, pensez-vous que le compresseur a pu se détériorer ?
Pensez-vous que je puisse effectuer une vidange du compresseur ou un appoint ?
Merci Adel.
Le voisinage est à 7m en centre ville dans une impasse.
UE Toshiba mcymap0601ht 18kw chaud 15kw froid en façade.
2xUI Gainable dans les comble à chaque extrémité mmd-ap0271bh 9kw chaud et 7kw froid.
Maison 160 m² donc installation légèrement surdimensionnée.
Liaison frigo depuis UE 7m pour arriver au refnet et qui dispatche 2x7m pour arrivée sur chaque uI
Le dénivelé est juste de 3m pour accéder aux combles.
Bruit aérien solutions, apporter fermeture du compresseur dans boîte hermétique, transmissions aériennes quasi nulles.
Conseil acousticien effectuer boîte hermétique réduction considérable.
Adel cette installation a 6 mois et a été faite normalement tirage au vide complément de 410.
UE neuve jamais utilisée mais datant de 2010, pensez-vous que le compresseur a pu se détériorer ?
Pensez-vous que je puisse effectuer une vidange du compresseur ou un appoint ?
Merci Adel.
23 octobre 2019 à 06:26
Forum Climatisation Réponse 7
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonjour medkab et à toute la communauté de Bricovidéo.
Si l'installation a été faite par un professionnel je ne vous conseille pas d'y toucher.
Si vous le faites, d'une part la garantie tombe à l'eau et d'autre part vous offrirez à votre installateur une formidable et honorable porte de sortie sans qu'il ait à assumer ses manquements.
Un professionnel se doit d'être de bon conseil. Non seulement il doit juger du bon emplacement pour un meilleur rendement mais également il doit respecter les règles de pause qui régissent justement les éventuels troubles phoniques vis à vis des voisins.
Dans votre cas je vous conseille de jeter un coup d’œil sur les caissons d'insonorisation pour clim/PAC.
Je vous conseille également d'étudier la mise en place d'un muret qui va dévier les ondes.
NB : De nos jours on arrive à faire des caissons ayant un beau rendu esthétique.
Pour les murets c'est également le cas.
Pour le compresseur, la réponse est bien évidemment NON.
Tant que le groupe reste fermé, la clim peut rester stockée des années pour ne pas dire des décennies, sans que cela n'affecte le compresseur.
Oui, bien sûr que l'on peut rajouter/ enlever du gaz, faire un appoint mais cela n'est pas utile pour le moment.
Cordialement.
Si l'installation a été faite par un professionnel je ne vous conseille pas d'y toucher.
Si vous le faites, d'une part la garantie tombe à l'eau et d'autre part vous offrirez à votre installateur une formidable et honorable porte de sortie sans qu'il ait à assumer ses manquements.
Un professionnel se doit d'être de bon conseil. Non seulement il doit juger du bon emplacement pour un meilleur rendement mais également il doit respecter les règles de pause qui régissent justement les éventuels troubles phoniques vis à vis des voisins.
Dans votre cas je vous conseille de jeter un coup d’œil sur les caissons d'insonorisation pour clim/PAC.
Je vous conseille également d'étudier la mise en place d'un muret qui va dévier les ondes.
NB : De nos jours on arrive à faire des caissons ayant un beau rendu esthétique.
Pour les murets c'est également le cas.
Pour le compresseur, la réponse est bien évidemment NON.
Tant que le groupe reste fermé, la clim peut rester stockée des années pour ne pas dire des décennies, sans que cela n'affecte le compresseur.
Oui, bien sûr que l'on peut rajouter/ enlever du gaz, faire un appoint mais cela n'est pas utile pour le moment.
Cordialement.
23 octobre 2019 à 10:58
Forum Climatisation Réponse 8
Déplacement compresseur clim Toshiba
Re Adel,
La mise en service a été faite par un pro or l’installation complète a été faite avec moi et un ami, donc garantie inexistante.
Quand je parlais de vidange je parlais d’huile du compresseur, est-ce qu’un compresseur avec un manque d’huile provoquerait des nuisances sonores ou bien chaufferait (serrage immédiat embiellage).
Pour caisson impossible urbanisme refus centre ville, muret encore moins impasse commune.
Qu’est-ce qui détériore un compresseur Adel pour avoir un bruit anormal, je parle bien de l’intérieur et non extérieur (silent bloc, liaison frigo...).
La boîte acoustique est la meilleure alternative pour moi.
Je finalise les infos Adel et je vais déplacer ce compresseur avec un frigoriste, j’aurai voulu savoir si je pouvais contrôler le niveau et si besoin faire un appoint huile (compresseur sans œilleton ou bien bougon bien sûr...).
Dès que le compresseur sera débraser au sol.
Une boîte sans aération est possible ? Gaz refroidira assez le compresseur ?
La mise en service a été faite par un pro or l’installation complète a été faite avec moi et un ami, donc garantie inexistante.
Quand je parlais de vidange je parlais d’huile du compresseur, est-ce qu’un compresseur avec un manque d’huile provoquerait des nuisances sonores ou bien chaufferait (serrage immédiat embiellage).
Pour caisson impossible urbanisme refus centre ville, muret encore moins impasse commune.
Qu’est-ce qui détériore un compresseur Adel pour avoir un bruit anormal, je parle bien de l’intérieur et non extérieur (silent bloc, liaison frigo...).
La boîte acoustique est la meilleure alternative pour moi.
Je finalise les infos Adel et je vais déplacer ce compresseur avec un frigoriste, j’aurai voulu savoir si je pouvais contrôler le niveau et si besoin faire un appoint huile (compresseur sans œilleton ou bien bougon bien sûr...).
Dès que le compresseur sera débraser au sol.
Une boîte sans aération est possible ? Gaz refroidira assez le compresseur ?
23 octobre 2019 à 12:32
Forum Climatisation Réponse 9
Déplacement compresseur clim Toshiba
Bonsoir medkab.
Pour l'huile bien sûr que l'on peut aussi bien l'extraire qu'en rajouter dans le compresseur, mais, vous n'avez pas besoin d'en rajouter.
On procède à un complément, uniquement, lorsqu'il y a eu perte (fuite(s) par exemple).
Étant donné que votre installation n'a pas eu de fuite donc on oublie l'appoint d'huile.
Les causes qui détériorent un compresseur sont de 3 types : électrique, fluidique, mécanique.
Les 3 causes ont pour effet commun : imposer de forte contraintes aux compresseurs électriques.
Par exemple surtension, sous tension, artifice de démarrage HS pour du monophasé, manque une phase sur 3 pour du triphasé, alimentation non stable et/ou non équilibrée, enroulement en CC etc.
Fluidique : par exemple manque de gaz, excès de charge, redémarrage en courts cycles avec les pressions HP/BP non équilibrées, surchauffe trop petite (coup de bélier mortel pour certains compresseurs), présence d'humidité / incondensables etc.
Mécanique : Ici à part avoir une malchance inouïe pour avoir un compresseur défaillant d'origine, il n'y a pas trop de causes.
Essentiellement de la casse mécanique soit par manque de lubrification soit par coup de bélier à cause de retour massif d'huile et/ou retour de gaz en état liquide.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.
Pour l'huile bien sûr que l'on peut aussi bien l'extraire qu'en rajouter dans le compresseur, mais, vous n'avez pas besoin d'en rajouter.
On procède à un complément, uniquement, lorsqu'il y a eu perte (fuite(s) par exemple).
Étant donné que votre installation n'a pas eu de fuite donc on oublie l'appoint d'huile.
Les causes qui détériorent un compresseur sont de 3 types : électrique, fluidique, mécanique.
Les 3 causes ont pour effet commun : imposer de forte contraintes aux compresseurs électriques.
Par exemple surtension, sous tension, artifice de démarrage HS pour du monophasé, manque une phase sur 3 pour du triphasé, alimentation non stable et/ou non équilibrée, enroulement en CC etc.
Fluidique : par exemple manque de gaz, excès de charge, redémarrage en courts cycles avec les pressions HP/BP non équilibrées, surchauffe trop petite (coup de bélier mortel pour certains compresseurs), présence d'humidité / incondensables etc.
Mécanique : Ici à part avoir une malchance inouïe pour avoir un compresseur défaillant d'origine, il n'y a pas trop de causes.
Essentiellement de la casse mécanique soit par manque de lubrification soit par coup de bélier à cause de retour massif d'huile et/ou retour de gaz en état liquide.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:30
Forum Climatisation Réponse 10
Déplacement compresseur clim Toshiba
Re,
Pour le caisson insonorisé, bien que le compresseur est refroidi par les gaz qu'il aspire, il faudra toutefois créer des trous qui permettraient d'évacuer la chaleur dissipée par le compresseur.
Sinon ce sera une étuve.
Ne pas oublier de calorifuger les liaisons entre le compresseur et le groupe.
Cordialement.
Pour le caisson insonorisé, bien que le compresseur est refroidi par les gaz qu'il aspire, il faudra toutefois créer des trous qui permettraient d'évacuer la chaleur dissipée par le compresseur.
Sinon ce sera une étuve.
Ne pas oublier de calorifuger les liaisons entre le compresseur et le groupe.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 2. Problème compresseur HS clim Toshiba
- N°1995 : Bonjour, J'ai une clim de marque Toshiba modèle RAS-4m² 7YAV-E, j'ai un code erreur D801 qui correspond à un court-circuit du compresseur. Faut-il changer une carte ou l'appareil en entier, 2 avis différents par 2...
- 3. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 4. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 5. Montage climatisation Toshiba inverter prêt à poser
- N°1351 : Bonjour, voilà ma question alors que je montais une climatisation Toshiba inverter, avec kit prêt à poser, et que je raccordais les tuyaux de l'unité intérieure, je me suis aperçu que je venais de faire une grosse erreur (nul...
- 6. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
- N°3119 : Bonjour, Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE. Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur...
- 7. Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
- N°6347 : Bonjour. Je souhaite mettre une climatisation monosplit à l'étage de ma maison, pour baisser l'humidité et la température légèrement. Maison RT2012, 170 m², sur Tours. Fortes chaleurs environ 10 jours par an. La maison...
- 8. Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba
- N°1785 : Bonjour, Je voudrais savoir pour une clim inverter, le meilleur c'est qu'elle s’arrête et redémarre 5 fois par heure ou quelle tourne au ralenti en permanence ? Si je règle à 19 degrés elle s’arrête et redémarre...
- 9. Changer compresseur pompe à chaleur Toshiba
- N°342 : Bonjour. Est-il facile de changer un compresseur sur une pompe à chaleur TOSHIBA de type RAS-3M26 YAV-E ? Merci.
- 10. Panne avec code erreur sur clim Toshiba
- N°5801 : Bonjour, Tout d'abord, pour mon premier message ici, je tiens à remercier ceux qui aident, car grâce à leurs conseils sur d'autres posts, j'ai pu réparer ma plaque à induction pour trois fois rien. Aujourd'hui la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.