Dépannage climatisation forum : Problème compresseur HS clim Toshiba

evelyne83
Membre inscrit
evelyne83
11 messages
Bonjour,

J'ai une clim de marque Toshiba modèle RAS-4m² 7YAV-E, j'ai un code erreur D801 qui correspond à un court-circuit du compresseur.
Faut-il changer une carte ou l'appareil en entier, 2 avis différents par 2 dépanneurs, qui croire ?
Merci.
18 mai 2013 à 09:25
Conseils 1 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il faut tester le compresseur en procédant comme suit :
- Disjoncter l'alimentation de votre clim
- Accéder au compresseur en déposant le ou les caches
- Débrancher sur le haut de votre compresseur les 3 fils en notant leur emplacement afin de les rebrancher ultérieurement
- Remettre l'alimentation électrique et tester la valeur de qui arrive sur chaque fil indépendamment. Si ces valeurs sont identiques cela vient du compresseur qui est HS sinon cela vient d'une carte électronique soit la carte de régul, soit de la power puissance.

Sans examen approfondi on ne peut dire quelle carte, le cas échéant, est HS.
18 mai 2013 à 12:31
Conseils 2 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités suivre les directives de AAC, les dépanneurs auraient dû procéder comme cité, afin d'avoir une bonne approche de la panne et un meilleur conseil pour effectuer un devis au plus près des besoins.
Mais tout changer si vos appareils ne sont pas trop vieux, n'est pas forcément une nécessité.
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses coûteront moins chères que de tout changer, c'est une solution de facilité de la part d'un des dépanneurs.
18 mai 2013 à 14:48
Conseils 3 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

evelyne83
Membre inscrit
evelyne83
11 messages
Bonjour,

Je viens de mesurer les tensions aux broches de la carte IPDU qui alimentent le compresseur.
Entre chaque phase et la masse je retrouve 70 VAC.
Est-ce la bonne tension d'alimentation ?
De plus, en regardant les voyants de la carte de commande, les voyants D800 D802 et D803 clignotent lentement.
26 mai 2013 à 14:46
Conseils 4 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Vous ne deviez pas avoir de tension entre masse et une phase. Certainement la cause de votre problème.
01 juin 2013 à 16:06
Conseils 5 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La carcasse métallique de l'UE est obligatoirement à la terre. Et au niveau du transfo EDF du pâté de maisons, la terre est au neutre. Donc, sauf pendant un coup de foudre dévastateur, la carcasse est "à peu près" au neutre, il n'est donc pas illogique de mesurer quelque chose entre les phases de l'IPM (U/V/W) et la carcasse de l'UE. En revanche, en fonctionnement, il n'est pas facile de prédire ce qu'on va lire, car les tensions dépendent de la puissance demandée au compresseur, et en plus les "signaux" sont hachés à haute fréquence par les IGBT de l'IPM (quelques kHz). Pour compliquer encore plus la prévision, le 0V des condensateurs est après un pont de diodes, du coup, ce 0V se balade par rapport au neutre EDF.

Pour tester un IPM en fonctionnement, on peut utiliser une lampe CLASSIQUE (à filament) de 220V/40W (surtout pas à économie d'énergie), en utilisant une douille et 2 fils isolés de 50 cm. On les met sur U et V, puis U et W, puis V et W, il faut que la lampe éclaire moyennement, et que les 3 tests donnent la même dose de lumière. J'ai déjà fait personnellement ce test sur un inverter en marche. Dénuder très peu les extrémités des fils de lampe pour éviter les court-circuits. Normalement, les connecteurs de câbles de compresseurs permettent de toucher chaque fil à l'intérieur des petits compartiments d'où part chaque fil.

Cordialement, Dom.
01 juin 2013 à 23:14
Conseils 6 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

evelyne83
Membre inscrit
evelyne83
11 messages
Bonjour,

Je viens de faire l'essai avec une ampoule, je ne l'ai pas vu s'éclairer, mais avec le voltmètre j'ai relevé 4VAC entre phases (UV, UW et VW). Par la même occasion j'ai testé la sonde thermique qui est normalement fermée et lorsqu'on la débranche, coupe le circuit.
Le code d'erreur reste le même soit : D800, D802 et D803 clignotantes lentement qui correspond à "outdoor heat exchager temp sensor (TS) fault".
05 juin 2013 à 13:47
Conseils 7 dépannage compresseur clim

Problème compresseur HS clim Toshiba

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre question initiale parlait de compresseur en court-circuit. Finalement, quel est le diagnostic réel, car ce sont 2 pannes très différentes ?...

Pour l'hypothèse "temp sensor", essayez à tout hasard de déconnecter et reconnecter 5 fois tous les câbles arrivant sur la platine de l'UE. Et ce, machine hors tension. Qu'est-ce que vous appelez "la sonde thermique qui est normalement fermée etc..."? Les sondes sont normalement des thermistances, dont la résistance varie en fonction de la température. Celle que vous mentionnez (en anglais) doit se trouver sur l'échangeur de l'UE (je suppose que vous l'aviez déduit).

Pour le test de l'IPM, il se peut que l'excitation du compresseur ne dure que quelques instants, vu qu'il y a un problème quelque part. Essayez de fixer les câbles de la lampe sur 2 phases au choix, machine hors tension. Puis pendant que quelqu'un remet le courant et met la clim en marche, guettez un allumage de la lampe, éventuellement bref.

Cordialement, Dom.
05 juin 2013 à 17:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 2. Déplacement compresseur clim Toshiba
    N°5762 : Bonsoir à tous. J’aurais une question concernant le déplacement d’un compresseur (70 cm en point bas) sur une unité extérieure Toshiba mcymap0601ht, que pensez-vous d’un déplacement du compresseur avec ses liaisons...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?
    N°4269 : Bonjour à tous, Ma clim Atlantic ACC18XP, refuse de démarrer. J'ai démonté l'UE pour accéder à la carte électronique et à la fameuse diode, indiquant éventuellement un code erreur. Résultat : 14 éclats. Ce code...
  • 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 6. Pompe à chaleur compresseur HS ?
    N°4990 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau d'origine chinoise, une machine bas de gamme qui m'a posé beaucoup de soucis et que j'ai pu réparer grâce aux compétences de Dom-Aom. Aujourd'hui elle est de nouveau HS. Un contacteur sur la...
  • 7. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 8. Compresseur clim HS suite à court-circuit
    N°2924 : Bonsoir à tous, Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne. J'ai...
  • 9. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 10. Climatisation Haier compresseur HS ?
    N°8964 : Bonjour à tous. Mon logement a été équipé d'une climatisation réversible l'année dernière. Climatisation Haier console 12000 BTU. Utilisée comme chauffage l'hiver dernier, elle a très bien fonctionné. A la fin de...
>>> Résultats suivants pour : Problème compresseur HS clim Toshiba >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieclimatisationinstallation climatiseurinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite