Bonjour à tous,
Quand je regarde les spécifications des climatiseurs du commerce, il est à chaque fois noté que la température minimale de consigne est de 18°C.
Je souhaiterai pouvoir descendre à 15 ou 16°c dans un petit local, pensez-vous que ce soit possible en surdimensionnant le climatiseur et en trompant sa sonde ?
Merci.
Quand je regarde les spécifications des climatiseurs du commerce, il est à chaque fois noté que la température minimale de consigne est de 18°C.
Je souhaiterai pouvoir descendre à 15 ou 16°c dans un petit local, pensez-vous que ce soit possible en surdimensionnant le climatiseur et en trompant sa sonde ?
Merci.
22 mars 2019 à 10:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
Voir question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin
Cordialement, Dom.
Voir question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin
Cordialement, Dom.
22 mars 2019 à 11:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
En effet lire les réponses de cette question.
Je rajouterais tout simplement qu'une clim pour cave serait le plus appropriée pour cette température, et pas forcement plus chère.
En effet lire les réponses de cette question.
Je rajouterais tout simplement qu'une clim pour cave serait le plus appropriée pour cette température, et pas forcement plus chère.
22 mars 2019 à 16:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour et merci pour vos réponses.
L'astuce avec la modification de la résistance pourrait être parfaite pour moi.
Dans mon cas il s'agit d'un local pour stocker du miel donc contrairement au vin, je n'ai pas de contrainte sur l'hygrométrie, au contraire plus l'air est sec mieux c'est.
J'avais bien pensé au clim pour cave mais je trouve que c'est assez cher.
J'envisage l'achat d'un monobloc type "unico" ou "optimeo" refOAC-250-RE1 ce qui me permettrait de faire l'installation moi-même.
Pour le fonctionnement l'idée serait de faire tourner le climatiseur la nuit ou hors horaire les plus chaudes pour profiter d'un bon rendement et grappiller quelques degrés.
Le local est bien isolé et actuellement la température ne dépasse pas 21-22°C au plus chaud de l'été.
L'astuce avec la modification de la résistance pourrait être parfaite pour moi.

Dans mon cas il s'agit d'un local pour stocker du miel donc contrairement au vin, je n'ai pas de contrainte sur l'hygrométrie, au contraire plus l'air est sec mieux c'est.
J'avais bien pensé au clim pour cave mais je trouve que c'est assez cher.
J'envisage l'achat d'un monobloc type "unico" ou "optimeo" refOAC-250-RE1 ce qui me permettrait de faire l'installation moi-même.
Pour le fonctionnement l'idée serait de faire tourner le climatiseur la nuit ou hors horaire les plus chaudes pour profiter d'un bon rendement et grappiller quelques degrés.
Le local est bien isolé et actuellement la température ne dépasse pas 21-22°C au plus chaud de l'été.
23 mars 2019 à 09:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
Alors je vous explique à nouveau, pour des températures de 15/16°C c'est trop bas pour une clim, il y a un risque de prise en glace et vous allez dégrader à une vitesse rapide votre matériel ou tout simplement un risque de casse.
Et que ce soit avec n'importe quel matériel.
Maintenant si vous voulez vraiment faire comme ça, libre à vous.
Alors je vous explique à nouveau, pour des températures de 15/16°C c'est trop bas pour une clim, il y a un risque de prise en glace et vous allez dégrader à une vitesse rapide votre matériel ou tout simplement un risque de casse.
Et que ce soit avec n'importe quel matériel.
Maintenant si vous voulez vraiment faire comme ça, libre à vous.
25 mars 2019 à 18:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour,
J'ai bien du mal à me faire une idée, je ne comprends pas ce qui différencie les usages.
Par exemple si je regarde le moins cher des climatiseurs de cave à vin, je trouve un Fondis wineC25 avec ces caractéristiques :
Puissance frigorifique : 550W
Température 8-15°C
Tarif 2500€.
Si je prends le plus puissant de la gamme unico (réf 01716) j'ai :
Puissance frigorifique : 2800W
Température 18-24°C
Tarif 1300€.
Je ne comprends pas pourquoi le moins puissant est deux fois plus cher et peut travailler à température plus basse, c'est la taille de l'évaporateur qui fait la différence ??
Merci pour vos lumières.
J'ai bien du mal à me faire une idée, je ne comprends pas ce qui différencie les usages.
Par exemple si je regarde le moins cher des climatiseurs de cave à vin, je trouve un Fondis wineC25 avec ces caractéristiques :
Puissance frigorifique : 550W
Température 8-15°C
Tarif 2500€.
Si je prends le plus puissant de la gamme unico (réf 01716) j'ai :
Puissance frigorifique : 2800W
Température 18-24°C
Tarif 1300€.
Je ne comprends pas pourquoi le moins puissant est deux fois plus cher et peut travailler à température plus basse, c'est la taille de l'évaporateur qui fait la différence ??
Merci pour vos lumières.
26 mars 2019 à 10:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
Quand vous voulez climatiser avec une consigne assez basse, la puissance devient un paramètre critique. Si vous voulez refroidir une pièce avec une consigne de 10° (je sais, ce n'est pas votre cas), un appareil de 500 W va expulser de l'air à 5/6°, alors qu'un appareil de 2000 W va expulser de l'air bien plus froid. Et dans ce dernier cas, l'échangeur va prendre en glace, comme le dit PL.
Mais si vous vous limitez à 15°, un peu comme le caviste de l'autre question, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour vous. Mais ne prenez pas le modèle le plus puissant...
Dernier point, les appareils de 500 W sont certainement des tout-ou-rien, alors que les 2800 W seront plutôt des inverter, donc tourneront à puissance réduite en régime de croisière.
Cordialement, Dom.
Quand vous voulez climatiser avec une consigne assez basse, la puissance devient un paramètre critique. Si vous voulez refroidir une pièce avec une consigne de 10° (je sais, ce n'est pas votre cas), un appareil de 500 W va expulser de l'air à 5/6°, alors qu'un appareil de 2000 W va expulser de l'air bien plus froid. Et dans ce dernier cas, l'échangeur va prendre en glace, comme le dit PL.
Mais si vous vous limitez à 15°, un peu comme le caviste de l'autre question, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour vous. Mais ne prenez pas le modèle le plus puissant...
Dernier point, les appareils de 500 W sont certainement des tout-ou-rien, alors que les 2800 W seront plutôt des inverter, donc tourneront à puissance réduite en régime de croisière.
Cordialement, Dom.
26 mars 2019 à 11:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Merci pour votre réponse, je comprends mieux.
Donc au final, l'idéal serait un modèle juste assez puissant et de préférence inverter pour éviter ce risque de prise en glace.
Donc au final, l'idéal serait un modèle juste assez puissant et de préférence inverter pour éviter ce risque de prise en glace.
26 mars 2019 à 14:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
J'aurais dû préciser, ce ne sont pas les mêmes gaz, on ne travaille pas aux mêmes températures, par exemple on évapore à 0°c à 7 bars environ, si la température chute en dessous des températures de consigne admissible en dessous de 18°C on va chuter en température d’évaporation et pression donc en dessous des 0°C, -10, -15°C donc le risque de prendre en glace va accentuer le problème et rien climatiser du tout, ce qui ne sera pas le cas du R134A car la température d’évaporation sera de 0°C mais à 2 bars donc on pourra travailler plus bas en température dans la pièce concernée.
Donc tout simplement si vous prenez une clim classique vous ne pourrez pas travailler en dessous de 18°C. C'est physique.
Si, seulement si vous avez une machine qui fonctionne du top du top, mais surement pas avec un UNICO.
Perso j'avais mis un Windows dans une cave à vin de mon père en bord de mer car on ne pas creuser le sol, mais ce vin était pour une consommation courante donc 18°C c’était bien.
Par contre j'ai opté plus tard pour une clim de cave car il voulait conserver son vin plus longtemps. 14/15°C.
J'aurais dû préciser, ce ne sont pas les mêmes gaz, on ne travaille pas aux mêmes températures, par exemple on évapore à 0°c à 7 bars environ, si la température chute en dessous des températures de consigne admissible en dessous de 18°C on va chuter en température d’évaporation et pression donc en dessous des 0°C, -10, -15°C donc le risque de prendre en glace va accentuer le problème et rien climatiser du tout, ce qui ne sera pas le cas du R134A car la température d’évaporation sera de 0°C mais à 2 bars donc on pourra travailler plus bas en température dans la pièce concernée.
Donc tout simplement si vous prenez une clim classique vous ne pourrez pas travailler en dessous de 18°C. C'est physique.
Si, seulement si vous avez une machine qui fonctionne du top du top, mais surement pas avec un UNICO.
Perso j'avais mis un Windows dans une cave à vin de mon père en bord de mer car on ne pas creuser le sol, mais ce vin était pour une consommation courante donc 18°C c’était bien.
Par contre j'ai opté plus tard pour une clim de cave car il voulait conserver son vin plus longtemps. 14/15°C.
26 mars 2019 à 17:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Merci pour cette précision qui m'emmène à la réflexion inverse : Y aurait-il un inconvénient du même ordre à utiliser un groupe prévu pour une chambre froide positive ?
Je vois qu'il existe également des système monobloc pour cette usage (type MGM107EA11XA marque ZANOTTI) mais dans ce cas la température est donnée pour -5/+5°c et ceci m'obligerait à avoir le compresseur dans le garage.
Je vois qu'il existe également des système monobloc pour cette usage (type MGM107EA11XA marque ZANOTTI) mais dans ce cas la température est donnée pour -5/+5°c et ceci m'obligerait à avoir le compresseur dans le garage.
27 mars 2019 à 09:47
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour.
Alors il y a un vieux truc de frigoriste, on peut avoir une "chambre fraîche" il suffit de surdimensionner l'UI on va travailler plus bas en température sans pour cela givrer.
Mais cela incombe un calcul, et pas forcement moins cher qu'une petite installation de cave.
"MGM107EA11XA marque ZANOTTI"
J'ai regardé sur internet et bien c'est pas donné, 1600€.
Pour moins cher en discutant avec un installateur et garantie, c'est pas ce prix là ???
A vous de voir.
Alors il y a un vieux truc de frigoriste, on peut avoir une "chambre fraîche" il suffit de surdimensionner l'UI on va travailler plus bas en température sans pour cela givrer.
Mais cela incombe un calcul, et pas forcement moins cher qu'une petite installation de cave.
"MGM107EA11XA marque ZANOTTI"
J'ai regardé sur internet et bien c'est pas donné, 1600€.
Pour moins cher en discutant avec un installateur et garantie, c'est pas ce prix là ???
A vous de voir.
27 mars 2019 à 18:08
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Si vous avez une adresse pour un modèle de cave moins cher que ce Zanotti, je suis preneur !
J'ai fait venir une entreprise qui installe des clim il y a quelques semaines et j'ai un devis de 4500€...
Je crois qu'il faudrait que je trouve un vrai frigoriste et pas un vrai commercial d'une entreprise de chauffagiste.
C'est ce qui m'a poussé à envisager cette solution monobloc qui ne nécessite pas de manipulation de fluide.
J'ai fait venir une entreprise qui installe des clim il y a quelques semaines et j'ai un devis de 4500€...
Je crois qu'il faudrait que je trouve un vrai frigoriste et pas un vrai commercial d'une entreprise de chauffagiste.
C'est ce qui m'a poussé à envisager cette solution monobloc qui ne nécessite pas de manipulation de fluide.
27 mars 2019 à 23:55
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Détourner un climatiseur
Bonjour,
Concernant le type de fluide, je viens de trouver des modèles type fenêtre pas très cher (environ 500€) qui fonctionne au R32, pensez-vous que ce soit plus adapté à mes besoins ?
Merci.
Concernant le type de fluide, je viens de trouver des modèles type fenêtre pas très cher (environ 500€) qui fonctionne au R32, pensez-vous que ce soit plus adapté à mes besoins ?
Merci.
29 mars 2019 à 10:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 10. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite