Question Forum Dépannage Climatisation : PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Bonjour à tous,

Voilà j'ai une pompe à chaleur air air.
Je règle actuellement la pompe à 24°C mais la température prise à la sortie du Split est de 39°C.
Le split souffle doucement alors qu'il est réglé en vitalisation max.
Savez-vous m'expliquer d'où pourrait venir le problème ? Merci.
02 janvier 2017 à 17:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
maclimatisation.com
02 janvier 2017 à 18:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Bonsoir,
Vous pensez qu'un manque de fluide peut faire diminuer la vitesse de ventilation du Split ?
02 janvier 2017 à 19:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

En mode chaud la vitesse de ventilation est fonction de la température produite.
Donc si on ne produit pas beaucoup de chaleur la grande vitesse est automatiquement bloquée afin de ne pas ventiler froid alors que l'on veut chauffer.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2017 à 19:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
02 janvier 2017 à 20:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Merci PL et je vous souhaite de même mes meilleurs vœux.
02 janvier 2017 à 20:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Bonjour,
Effectivement j'avais une fuite au raccord.
Après un resserrage, le circuit a été rechargé.
Malgré cela la clim ne souffle pas fort en mode chaud (réglé à 26°c et ventilation à fond).
Contrairement en mode froid ( 17°C) là elle souffle bien.
Une idée ?
J'espère qu'elle n'a pas subi de dommage dû au manque de gaz.
13 janvier 2017 à 18:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vous dites après resserrage, le circuit a été rechargé.
Comment au pifomètre ??

Les fluides actuels sont des fluides composites et lorsque l'on a une fuite cela dénature complétement le fluide et ses performances.
Donc il est clair que suivant ce que vous avez fait vous courez à une casse certaine du compresseur à court terme.
Faites donc appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2017 à 18:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Une vidange et un vide d'air du circuit a été fait par un pro (mon voisin) et il l'a rechargée complètement.
13 janvier 2017 à 20:06
Réponse 9 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Une vidange ???
Votre voisin est-il un pro de la clim ???
Comment a-t-il procédé au rechargement ??
A-t-il fait une mise à l'épreuve à l'azote ou au nidron ?
A-t-il effectué un tirage au vide ?
Bref est-il agréé ?
13 janvier 2017 à 20:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Bonsoir,
Oui éprouvé à l'azote avant rechargement (pour les fuites éventuelles).
Vide d'air effectué.
Rechargement fait.
Et oui agréé mais dans le gros (pour les sociétés).
23 janvier 2017 à 21:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum

PAC air air split intérieur souffle très peu

vhalter
Membre inscrit
vhalter
12 messages
Juste pour info.
Après intervention d'une autre personne (trop de gaz).
Le problème était que sa balance était HS et de ce fait il a fait cela à l’œil comme pour les Frigos.
17 février 2017 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 9. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : PAC air air split intérieur souffle très peu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05depannage climatisation reversiblebricovideocomposant electronique cms



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite