Question Forum Climatisation : Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Bonjour,

Suite à ma question sur l'emplacement d'un monosplit, à laquelle quelques membres m'ont répondu et je les en remercie, pouvez-vous me confirmer si le matériel est OK pour ma maison ?
J'ai consulté les sites très intéressants pour le dimensionnement d'une installation de chauffage.
Pour ma part ce sera un Mitsubishi AP 42, avec en nominal 4,2 kW en froid et 5,4 en chaud (1,3 à 6,0 kW, 3,6 à -7 degrés).
Sur le site Nourtier, on m'indique un besoin de 6, sur le site Elytherm 4,6.

Pour vous ce monosplit est suffisant ? Maison de 2011 de 100m² dans le Sud-Ouest, 21 degrés souhaités. J'ai mis des copies d'écran des résultats.
Merci à vous. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
conseils dimension monosplitconseils dimension monosplit

07 janvier 2021 à 13:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Sur le site Nourtier, on m'indique un besoin de 6, sur le site Elyotherm 4,6.
Ne connaissant pas "Nourtier" je suis allé voir. Il s'agit du site d'un particulier dans lequel il a mis un peu de tout.

Concernant son calculateur, il indique "Cette étude vous donnera une estimation des déperditions de votre habitation qui permettra à un professionnel des PAC de calculer la puissance à installer".
L'autre site est justement celui d'un professionnel...

La différence de résultats provient de votre choix de l'isolation, à savoir
1) "après 2000" sur le premier,
2) "G= 0,65 (isolation RT2005)" sur le second

Je pense que ces calculateurs sont cohérents, le premier vous indique logiquement plus de puissance à installer puisqu'il ne propose pas le niveau d'isolation choisi dans le second.
09 janvier 2021 à 14:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Merci tam.

J'en conclue que le dimensionnement du monosplit est correct ?
Je suis surpris car lors d'un éventuel poêle à granulés, on me conseillait 8 kW et pas 6 kW car "trop juste".

Ici le monosplit 5,4 kW nominal en chaud serait donc OK pour la maison ?
Sachant que je vais réisoler les combles perdus...
09 janvier 2021 à 16:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Si votre choix d'isolation (G=0,5 - RT2005) est conforme, alors oui la puissance à installer de 5,4 kW est OK puisque immédiatement supérieure à celle des calculateurs que je connais (4,63 kW Elyotherm et 5 kW Themokofen).
09 janvier 2021 à 18:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Merci tam biggrin je ne connaissais pas Themofoken.
Sur Elytherm, la température d'abaissement et le temps de relance influe énormément sur la puissance à adopter.
Sur Elyotherm, avec 3°C d'abaissement (pourquoi chauffer à 19°C la nuit dans les pièces de vie ?) et 2h de temps de relance (pas mal déjà !) je suis entré 5 et 6 kW, pas trop mal. biggrin
09 janvier 2021 à 18:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Oui, il faut avoir les idées claires sur ce que l'on souhaite et son habitation pour donner les bonnes informations aux calculateurs en ligne. Ci-dessus je n'ai fait que reprendre les paramètres de vos écrans.

Par exemple, un bâtiment à grande inertie se prête mal à un réduit la nuit. Il serait dommage de devoir sur- dimensionner pour compenser le choix de ce mauvais mode de fonctionnement.

Bon, en général c'est l'installateur qui va choisir et engager sa responsabilité, non ?
10 janvier 2021 à 12:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Tout à fait, surtout que les pro ont généralement les calculateurs des fabricants de ce qu'ils installent.
Dans mon cas ce dimensionnement était juste pour les pièces de vie mais je souhaite juste un "bonus" pour les pièces de nuit, donc va fera l'affaire (une porte à ou rue au niveau du couloir).

Je ne cherche pas une température exacte en particulier. Je mettrai le monosplit à 20-21, dans les pièces de vie ce sera le cas et dans les pièces de nuit on sera 2 ou 3 degrés de moins, donc parfait.
A l'image du sujet de cathars que j'ai pu lire sur ce forum.
10 janvier 2021 à 12:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Vos besoins avec une température de -4°C extérieur et une demande de +21°C à l'intérieur soit une différence de 25°C sur une construction de 2011 vos besoins seront de :
(100m² X 2.50 hauteur plafond X 0.75 déperdition 2007-2012 X 25 différence intérieur/extérieur) = 4687Kw.
Sachant qu'un les climatiseurs réversibles standard perdent en puissance lorsque les températures chutent à savoir dans votre cas à -4°C perte de 30%. Il faudra prévoir 4687 W/70% = 6696W soit environ 6.7Kw en modèle standard ou moins en modèle haut de gamme.

Si nous restons chez Mitsubishi Electric plusieurs possibilités :

Split mural essentiel :
MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -10°C

Split mural grandes pièces :
MSZ-AP60VG / MUZ-1P60VG Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -15°C

Split mural design de luxe :
MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C

Console MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VEHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C

Attention si vous prenez le MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG votre puissance nominale sera de 5,400Kw et vous descendrez à 3,900Kw par -7°C. Vous consommerez alors beaucoup pour peu ou pas de chauffage.

J'espère pouvoir vous éclairer dans votre choix.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 13:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Merci AAC, c'est très précis !
Au départ le monosplit MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG a été choisi car je souhaitais chauffer et climatiser mes pièces de vie de 55m². Mais en le plaçant judicieusement de sorte à ce que le flux "arrose" les pièces de vie et le couloir, je me suis dit que les chambres pouvait bénéficier d'un peu de froid et de chaud sans pour autant risquer le surdimensionnement et les courts cycles.

A l'image du membre Cathars et de sa maison bordelaise de plain pied, quasiment la même que ma mienne, avec un monosplit Altech de 5,6 kW nominal en chaud et qui lui suffit largement (2° de moins dans les chambres, portes ouvertes évidemment).
10 janvier 2021 à 14:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Mais effectivement la dimension du dessus paraît plus avantageuse en cas de gel.
A1 ou 2 degrés savez-vous quelle est la perte d'efficacité ?
Merci beaucoup. biggrin
10 janvier 2021 à 14:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.

Je suis installateur et chiffre selon les besoins. En sachant que c'est quand il fait le plus froid que vous avez besoin de puissance. Vous n'êtes pas dans mon secteur d'activité et je peux me permettre de vous conseiller au mieux.
Je vous orienterez plus vers le haut de gamme ou la console hyper heating.
Avec un 4,20kW vous serez juste à +7°C et totalement insuffisant en dessous.
Pou petite expérience comment chauffer vous actuellement ? Si c'est avec des radiateurs électriques, additionnez les puissances de vos divers radiateurs pour savoir votre puissance chauffage actuelle.

Cordialement.

maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:43
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Évidemment cela se voit que vous êtes pro, vous savez ce que vous dites ! Mais on entend tellement de déboires sur des systèmes surdimensionnés qu'on pense avant tout à y aller "doucement" mais vous avez raison, c'est vous le pro.
En additionnant tous mes convecteurs j'ai 6 kW.

Mais comme je l'ai dit c'était au départ pour les pièces de vie qui mesurent 55m².
Là je pense qu'on était nickel surtout en cas de grand froid.

Ici je serai juste, c'est noté.
Et concernant la clim en froid ? Y aurait-t-il moyen de rafraîchir efficacement les pièces de vie et rafraîchir un petit peu les chambres ? Avec cette puissance de 4,2 kW en nominal.
10 janvier 2021 à 14:50
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.
Oui pour 55m² le 42 suffira amplement car vous auriez besoin d'environ 3,700kW.

Par contre le chaud pourra un peu circuler et être suffisant jusqu'à 0°C.
Par contre le froid ne circulera quasiment pas.
En effet c'est la physique, le froid tombe et le chaud monte.
De plus vous voyez bien que ce que je vous conseille est exactement la puissance chauffage que vous avez actuellement.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:56
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
Vous voulez dire que jusqu'à 0 degré, laisser les portes ouvertes dans toute la maison permettra de chauffer un petit peu les chambres ? Et que concernant le froid ce sera compliqué ?
10 janvier 2021 à 15:01
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.
Oui pour le chauffage à 0°C car il nous restera 4,800 kW de puissance chaud (vous avez besoin d'environ 4,700 kW).

Pour info je vous donne les pertes généralement constatées sur les clim inverter en mode chaud :
- 0°C 10%
- 5°C 30%
- 10°C 40%
- 15°C 50%
Pour le froid l'été ce sera très difficile par grande chaleur.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 15:18
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
D'accord. Merci infiniment.
Le froid circulera mal du fait d'un monosplit sur 100 m² mais la puissance ne sera pas non plus suffisante ?
10 janvier 2021 à 15:25
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.
En froid c'est clair que ce sera largement sous dimensionné.
Et de plus même avec un bon dimensionnement l'air circulera très peu.
10 janvier 2021 à 15:41
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Dimension monosplit avec données techniques


Invité
invité
D'accord. Monosplit inadapté donc... Merci biggrin
10 janvier 2021 à 16:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 2. Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
    N°6347 : Bonjour. Je souhaite mettre une climatisation monosplit à l'étage de ma maison, pour baisser l'humidité et la température légèrement. Maison RT2012, 170 m², sur Tours. Fortes chaleurs environ 10 jours par an. La maison...
  • 3. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 6. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 7. PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
    N°6072 : Bonjour. Tout d'abord merci pour les précieux conseils que j'ai pu glaner sur ce forum. Aussi, je viens aujourd'hui pour une question un peu particulière, j'ai commandé par l'intermédiaire d'un artisan plombier Chauffagiste,...
  • 8. Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B
    N°3414 : Bonjour. Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B. Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas...
  • 9. Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit
    N°5869 : Bonjour. J'ai déjà eu un problème avec ce climatiseur en mars dernier (message 5250). Suite à une intervention de mon fils (débrancher/rebrancher) ça avait l'air d'aller correctement. Or depuis les évènements climatiques...
  • 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
>>> Résultats suivants pour : Dimension monosplit avec données techniques >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite