Problème ventilation unité intérieure clim Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6295
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème ventilation unité intérieure clim Daikin
Bonjour.
Problème sur un plenum de soufflage intérieur, j'en possède 2 (jour et nuit).
Il ne fonctionne qu'en grande vitesse.
Mais pas avec un débit de fou non plus en comparaison avec l'autre.
J'ai vérifié les gaines aucunes débranchées, unité extérieure fonctionne aux deux vitesses.
Est-ce un problème de ventilateur du plenum ou de la carte et est-ce qu'il y aurait un filtre éventuellement.
Daikin unité intérieure FVXS 50 C.
Cordialement.
Problème sur un plenum de soufflage intérieur, j'en possède 2 (jour et nuit).
Il ne fonctionne qu'en grande vitesse.
Mais pas avec un débit de fou non plus en comparaison avec l'autre.
J'ai vérifié les gaines aucunes débranchées, unité extérieure fonctionne aux deux vitesses.
Est-ce un problème de ventilateur du plenum ou de la carte et est-ce qu'il y aurait un filtre éventuellement.
Daikin unité intérieure FVXS 50 C.
Cordialement.
28 juin 2020 à 14:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation unité intérieure clim Daikin
Bonjour,
En effet il doit y avoir obligatoirement un filtre en aspiration de vos gainable, en espérant qu'ils sont gainés en aspiration, et comme apparemment, vous ne le savez même pas, ils doivent bien encrassés.
Commencez par là, c'est le minimum, ensuite on verra.
En effet il doit y avoir obligatoirement un filtre en aspiration de vos gainable, en espérant qu'ils sont gainés en aspiration, et comme apparemment, vous ne le savez même pas, ils doivent bien encrassés.
Commencez par là, c'est le minimum, ensuite on verra.
29 juin 2020 à 22:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Problème ventilateur unité intérieure Daikin
- N°5325 : Bonsoir, Depuis peu au démarrage du split (unité intérieure FTX60) le ventilateur s'affole par saccades puis reprend le régime demandé au bout de 10 à 30 secondes ! Elle chauffe toujours aussi bien mais le bruit est...
- 10. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 11. Niveau sonore unité intérieure Daikin FTXB 50
- N°4212 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim inverter Daikin ftxb50 c. Je suis très déçu quand la ventilation est au minimum, le bruit de l'unité intérieure est très élevé. Sur la télécommande il y a 3 niveaux de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite