Bonjour.
Mon climatiseur en pleine nuit ne faisait que s'arrêter et repartir.
J'ai fait changer la sonde par un pro après le conseil d'un ami travaillant dans ce milieu, mais depuis le compresseur se met en route et après quelques minutes s'arrête et ne donne que de la ventilation.
Pour repartir après un court instant . Et ainsi de suite...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à savoir quel est le problème. Merci.
Mon climatiseur en pleine nuit ne faisait que s'arrêter et repartir.
J'ai fait changer la sonde par un pro après le conseil d'un ami travaillant dans ce milieu, mais depuis le compresseur se met en route et après quelques minutes s'arrête et ne donne que de la ventilation.
Pour repartir après un court instant . Et ainsi de suite...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à savoir quel est le problème. Merci.
05 février 2014 à 11:48
Forum dépannage réponse 1
Dysfonctionnement compresseur climatiseur
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur. Cordialement.
BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Un tour en barque" (photo argentique noir et blanc Kodak Tri-X 400 Nikon F).
Lors d'un long séjour en hiver à Amsterdam j'en ai profité pour réaliser des photos pour un reportage sur l'architecture de cette ville que j'affectionne particulièrement.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Un tour en barque" (photo argentique noir et blanc Kodak Tri-X 400 Nikon F).
Lors d'un long séjour en hiver à Amsterdam j'en ai profité pour réaliser des photos pour un reportage sur l'architecture de cette ville que j'affectionne particulièrement.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
05 février 2014 à 12:27
Forum dépannage réponse 2
Dysfonctionnement compresseur climatiseur
Bonsoir.
Effectivement les références seraient bien.
En fait votre problème est toujours le même !
Avez-vous un code panne ?
Si c'est un système tout ou rien je verrai bien un manque de gaz, engendrant un sécurité comme le klixon arrêtant le compresseur jusqu’à sont refroidissement et redémarrage, ainsi de suite.
Système inverter en effet une sonde au début peut être défectueuse, mais comme elles sont neuves... Donc je reviens sur un manque de gaz, donnant certainement un code défaut.
Effectivement les références seraient bien.
En fait votre problème est toujours le même !
Avez-vous un code panne ?
Si c'est un système tout ou rien je verrai bien un manque de gaz, engendrant un sécurité comme le klixon arrêtant le compresseur jusqu’à sont refroidissement et redémarrage, ainsi de suite.
Système inverter en effet une sonde au début peut être défectueuse, mais comme elles sont neuves... Donc je reviens sur un manque de gaz, donnant certainement un code défaut.

05 février 2014 à 17:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 6. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 7. Changer groupe compresseur climatiseur
- N°3881 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous exposer mon problème. J'ai un climatiseur en panne de compresseur modèle Fujistu azya18LEC/AOYR18LEC. R410A Vu le bruit que le compresseur faisait aucun doute à ce sujet,...
- 8. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
- N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite