Question Forum Climatisation : Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

Gazafond
Membre inscrit
Gazafond
4 messages
Bonjour.

Sur ma PAC Hitachi RAM 71 QH5 seul le chauffage fonctionne.
Les autres modes se lancent mais s'arrêtent.
Avez-vous une idée ?
Mes splits : RAK-18 QH8S.
Merci.
19 juillet 2022 à 21:04
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Le mode froid a-t-il déjà fonctionné dans le passé ? PAC chauffage seul ?
20 juillet 2022 à 11:15
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

Gazafond
Membre inscrit
Gazafond
4 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Oui cela a déjà fonctionné.
Je ne comprends pas la deuxième question.
21 juillet 2022 à 13:23
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Google translate : est-ce une pompe à chaleur prévue pour ne fonctionner qu'en mode chauffage uniquement?
21 juillet 2022 à 14:22
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

Gazafond
Membre inscrit
Gazafond
4 messages
C'est une PAC réversible donc oui elle fait chauffage et climatisation.
21 juillet 2022 à 18:39
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Manque de gaz ? sonde ? toutes les UI sont-elles bien dans le mode froid ?
24 juillet 2022 à 11:21
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur

Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5

Gazafond
Membre inscrit
Gazafond
4 messages
Bonjour.
Je ne suis pas un pro pour contrôler la sonde et savoir s'il y a encore du gaz.
Sinon je n'en fais fonctionner qu'une donc pas de souci sur la dernière question.
Je vais faire appel à un pro.
27 juillet 2022 à 10:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 5. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 6. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 8. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 9. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
    N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
  • 10. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
    N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitesforums bricovideomessage e5 clim auxbricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite