Question forum dépannage clim : Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

danilo1962
Membre inscrit
danilo1962
1 message
Bonjour.

J'ai un souci ma climatisation Daikin inverter réversible quand j'allume le groupe intérieur en mode froid elle me fait énormément de gouttes d'eau sur toute la façade avant du split intérieur, bien que le tuyau d'écoulement ne soit pas bouché.
Que faire ?
Merci.
27 juin 2016 à 12:07
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,

Difficile de diagnostiquer n'étant pas sur place. Néanmoins voici quelques hypothèses :
L'appareil intérieur n'étant pas installé de niveau, l'écoulement gravitaire des condensats déborde et coule sur le mur à cause d'une fuite de fluide frigorigène, l'appareil est en manque de charge et donc évapore à une température trop basse, voire négative, ce qui provoque un excès de condensation ou une prise en glace de l'échangeur.
Le tuyau des condensats est bouché, ou ne suit pas une pente d'au moins 5°.
Si une pompe de relevage est présente, elle peut être défectueuse ou bouchée.

Cordialement.
27 juin 2016 à 14:02
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
27 juin 2016 à 14:12
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour PBM : la personne parle de la face avant du split, les condensats classiques ne se font pas à cet endroit. Pour moi 2 hypothèses : soit la pièce est à >90% d'humidité et le froid derrière la façade suffit à générer de la condensation sur la façade visible ; soit il fait un froid effectivement glacial derrière, d'où votre hypothèse de manque de charge, ou alors le débit d'air n'est pas suffisant (filtres encrassés?). Essayer alors avec une vitesse plus importante (ou nettoyez les filtres).

Cordialement, Dom.
27 juin 2016 à 16:10
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La batterie peut-être très sale, ou encore la volute de soufflage est pleine de poussière collée.
Une photo jointe pour vous aider.
Cela on peut le "sentir" en mettant la main sur le passage d'air en soufflage et à l’arrêt avec une lampe afin de regarder l’état de la chose.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
démontage moteur groupe intérieur clim Daikin

27 juin 2016 à 18:33
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Venez-vous juste de basculer du mode chaud vers le mode clim ?
Autrement dit était-ce la première remise en route en climatisation ?
Si oui, alors il n'y a rien d'anormal du fait que de la condensation puisse se créer sur les façades des UI.
En effet que ce soit en été ou en hiver, dans certaines configurations bien précises, de la condensation apparait sur les façades des UI.
Lorsqu'on bascule directement du mode chaud au mode froid, sans laisser suffisamment de temps aux locaux, lorsqu'un intervalle de temps a été assez important avant de basculer d'un mode à l'autre, lorsque le taux d'hygrométrie dépasse les 55/60%, lorsque la demande n'a pas été progressive. Par palier de 2 ou 3 c maxi /h.
Pour les grande surfaces c'est par palier de 1c /jour. Mais là c'est de l'ordre de l'industriel.

La problématique est simple, la différence de température entre la paroi interne et le côté externe de la même paroi est telle qu'il est impossible d'éviter la condensation.
Pour éviter ce problème, il faut soit une consigne progressive, soit demander la déshumidification en premier avant de faire de la demande de froid.
En règle générale, au bout d'une demi journée à une journée entière (cela dépend de la puissance, de l'écart entre consigne et température ambiante, du taux d'hygrométrie) pour que le phénomène s'estompe tout seul.

Vous laissez vivre et cela s'arrêtera dès que les locaux, les murs, les parois des UI auraient chuté en température.
Si cela ne s'arrête pas alors il y a un autre problème (fluidique) dont il faudra trouver l'origine.

Pour illustrer la chose, lorsqu'à l'époque le plus haut bâtiment du monde (Burj-al-Arab) fut enfin prêt à être exploité, les ingénieurs étaient confrontés à cette problématique (condensation par choc thermique). Vu les énormes espaces, les puissances colossales en jeu (on parle de quelques dizaines de mégawatt en puissance), il était impossible de descendre en température d'un coup.
Le bâtiment se serait transformé en immense piscine. De l'eau aurait dégouliné sur l'ensemble des parois du bâtiment.
Seul moyen pour éviter cela, il fallait descendre la température ambiante de 1c maxi par jour.
Il a fallu quelques jours avant d'atteindre la consigne.
Pour moi, il n'y a pas de problème réellement il faut laisser faire ou passer sur déshumidification, ensuite les choses retrouveront leur petit train train quotidien.
Il faudra s'inquiéter uniquement si cela ne s'arrête pas.
Il peut y avoir une autre cause possible : le mur où se trouve l'UI est exposé au soleil une grande partie de la journée. Simultanément (si les tuyaux sortent vers l'arrière de l'appareil) de l'air chaud s'engouffre via le carottage et vient déposer son humidité sur les parois de l'UI. C'est rare, mais cela arrive. Surtout lorsque le carottage a été mal refermé.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 juin 2016 à 15:29
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Oui Adel !!! Cela est certainement valable pour cet immense immeuble, mais pour une clim qui je pense n'est pas passée à la seconde de chaud à froid, je crois que le problème est autre, les condensats ne sont pas bouchés, le fonctionnement à l'air normal...
Attendons la réponse de notre invité.
27 juin 2016 à 20:39
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible


Invité
invité
Bonsoir PL et à tout le monde.

L'histoire de Burj-al-Arab, c’était juste pour illustrer un phénomène bien connu des frigolos.
Ce qui s'applique à l'infiniment grand s'applique à l'infiniment petit. En tout cas les lois et principes universels.

L'intéressé parle de condensation sur les parois.
Cela ne peut résulter d'un encrassement d'une volute ou même de l’échangeur.
Le raisonnement n'est pas faux mais il est peu probable.

Si vous entendez par là, manque de débit d'air suite à l'encrassement puis prise en glace.
Oui dans ce cas on peut avoir de la condensation sur la paroi externe.
Mais à condition que la glace soit en contact avec le côté interne de cette paroi.
A ce stade de prise en glace, le ventilateur aurait émis un gros bruit de frottement.
Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas la véritable cause.

S'il y a condensation c'est qu'il y a un énorme différentiel de température entre la face avant et arrière d'une même paroi.
Il n'y a pas besoin de passer en une seconde du mode chaud au mode clim pour que le problème se produise, si les locaux étaient chauds.

Par exemple au-delà de 27c, que c'est la première mise en route depuis l'hiver, que le taux d'hygrométrie est élevé, on aura forcément de la condensation sur les parois. Prendre en compte que l'UI elle-même était soumise à la température des locaux.

Après c'est une piste parmi d'autres et le retour de l'intéressé nous en dira plus.
P. S. : sur le forum des pros, il y a un frigolo qui a eu le même problème suite à la première MES.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 juin 2016 à 23:15
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Récemment chez un coiffeur, il se plaignait que les parois de son UI gouttaient.
Parfois même des gouttes d'eau étaient soufflées par le split.
En nettoyant l'échangeur et le bac des condensats, puis en vérifiant la pente du tuyau des condensats, cela a réglé le souci des gouttes projetées. En revanche pour la condensation sur les parois, je n'ai pas eu de solution miracle mais un diagnostic approfondi a révélé un manque de charge.
Après remise en ordre, disparition de ce problème et ce sur les 3 UI qui avaient toutes le même symptôme (tri-split).
Le manque de charge devait donc être à l'origine d'un trop grand choc thermique.

Chez un commerçant qui laisse la porte ouverte, les bouches de soufflage d'un gainable Daikin gouttaient aussi par terre.
En revanche ici pas trop de solution, certes désagréable à moins de mettre un rideau d'air devant la porte.
Cordialement.
28 juin 2016 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter
    N°1682 : Bonjour, J'ai une légère fuite sur un split Daikin FTXS 25 BV Inverter réversible (env. 1 goutte toutes les minutes). L'évacuation a été contrôlée et nettoyée par l'installateur et elle fonctionne. Il a aussi testé le...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin
    N°2829 : Bonjour. J'ai installé une climatisation neuve Daikin ftxn60 rxn60 mais les voyants de groupe intérieur ne s'allument pas, le courant arrive bien aux bornes 1 et 2. J'ai branché 1//2 SIGN SUR le groupe intérieur. Mais il...
  • 6. Absence de condensation clim réversible Daikin
    N°8453 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin et depuis plus d'une semaine, il n'y a absolument plus une goutte d'eau qui sort de l'unité extérieure. Depuis 4 ans que j'ai cette climatisation, cela n'était jamais...
  • 7. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 8. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
    N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
>>> Résultats suivants pour : Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite