Question forum dépannage climatisation : Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour,
J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB.
Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment ::
- arrêt et clignotement du voyant vert
- Avec la télécommande, je trouve le code erreur C7
- A la remise en service, le volet s'ouvre en position haute, puis en redescendant, le voyant se remet alors à clignoter avec le même défaut
Ce problème est devenu récurent.
D'après les informations que j'ai eu : C7 = Défaut au niveau du moteur d'entrainement de panneau frontal
J'ai interprété sur le moteur du volet.
1/ J'ai changé le moteur du volet : problème identique
2/ Je viens de changer la carte électronique de contrôle : toujours le même problème
Quand elle veut bien démarrer, elle chauffe normalement.
Lorsque je monte la consigne de température (par ex à 24°), elle démarre plus facilement, mais se remet en défaut au bout d'un certain temps.
Ce défaut apparait qu'elle soit en mode chauffage, ou clim, ou autre, indifféremment.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider dans le diagnostic ?
Merci par avance.
J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB.
Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment ::
- arrêt et clignotement du voyant vert
- Avec la télécommande, je trouve le code erreur C7
- A la remise en service, le volet s'ouvre en position haute, puis en redescendant, le voyant se remet alors à clignoter avec le même défaut
Ce problème est devenu récurent.
D'après les informations que j'ai eu : C7 = Défaut au niveau du moteur d'entrainement de panneau frontal
J'ai interprété sur le moteur du volet.
1/ J'ai changé le moteur du volet : problème identique
2/ Je viens de changer la carte électronique de contrôle : toujours le même problème
Quand elle veut bien démarrer, elle chauffe normalement.
Lorsque je monte la consigne de température (par ex à 24°), elle démarre plus facilement, mais se remet en défaut au bout d'un certain temps.
Ce défaut apparait qu'elle soit en mode chauffage, ou clim, ou autre, indifféremment.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider dans le diagnostic ?
Merci par avance.
26 janvier 2017 à 19:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonsoir,
C7 est également un défaut "contact de fin de course défectueux".... du même moteur.
B.O
C7 est également un défaut "contact de fin de course défectueux".... du même moteur.
B.O
26 janvier 2017 à 22:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Merci Bruno pour cette réponse.
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
N'en trouvant pas, j'ai même essayé de faire fonctionner le moteur du volet sans sa liaison avec le volet, et il fait son cycle de la même manière.
Le fin de course serait-il intégré au moteur ?
J'imagine cette possibilité, mais ayant déjà changé ce moteur, j'imaginais que mon problème venait d'ailleurs.
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
N'en trouvant pas, j'ai même essayé de faire fonctionner le moteur du volet sans sa liaison avec le volet, et il fait son cycle de la même manière.
Le fin de course serait-il intégré au moteur ?
J'imagine cette possibilité, mais ayant déjà changé ce moteur, j'imaginais que mon problème venait d'ailleurs.
27 janvier 2017 à 17:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
Citation :C'est obligé qu'il y ait ce contact.
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
27 janvier 2017 à 18:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Merci PL pour la réponse.
Je regarde en rentrant, et poste une photo au cas où je ne trouve pas le fin de course.
Je regarde en rentrant, et poste une photo au cas où je ne trouve pas le fin de course.
27 janvier 2017 à 19:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Après avoir vérifié, je ne trouve pas de fin de course du volet.
Je ne trouve d'ailleurs aucun câblage arrivant sur le bloc du volet, autre que celui du moteur.
Voici une photo.
Du coup, j'avoue ne pas comprendre d'où provient le problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne trouve d'ailleurs aucun câblage arrivant sur le bloc du volet, autre que celui du moteur.
Voici une photo.
Du coup, j'avoue ne pas comprendre d'où provient le problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2017 à 11:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
28 janvier 2017 à 18:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour,
Merci PL pour la réponse. Je n'étais pas là ce week-end, je regarde ce capteur de fin de course de volet bas par rapport à vos conseils dès ce soir.
Merci PL pour la réponse. Je n'étais pas là ce week-end, je regarde ce capteur de fin de course de volet bas par rapport à vos conseils dès ce soir.
30 janvier 2017 à 09:46
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour,
Merci beaucoup à PL ainsi qu'à Brunodijon pour votre aide précieuse.
Grâce à vous, j'ai résolu mon problème, et tout refonctionne parfaitement.
En fait, je n'avais malheureusement pas vu que la ventilation basse est également équipée d'un volet motorisé !
Mon appareil étant situé quasiment contre un mur à gauche, et le moteur du volet bas étant à gauche, je n'avais pas vu et n'avais pas cherché en partie basse, je m'étais focalisé sur le volet haut, et mon problème provenait du volet bas...
C'est bien le capteur de fin de course du volet bas qui posait problème (le volet haut n'en étant pas équipé).
Le fin de course fonctionne, il m'a juste fallu réajuster la lame métallique car la came plastique du volet n'actionnait pas suffisamment la lame du capteur lors de la rotation pour atteindre le contact du capteur.
Ci-dessous 2 photos pour imager le problème, si cela peut servir à quelqu'un, car le problème est vraiment mineur !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci beaucoup à PL ainsi qu'à Brunodijon pour votre aide précieuse.
Grâce à vous, j'ai résolu mon problème, et tout refonctionne parfaitement.
En fait, je n'avais malheureusement pas vu que la ventilation basse est également équipée d'un volet motorisé !
Mon appareil étant situé quasiment contre un mur à gauche, et le moteur du volet bas étant à gauche, je n'avais pas vu et n'avais pas cherché en partie basse, je m'étais focalisé sur le volet haut, et mon problème provenait du volet bas...
C'est bien le capteur de fin de course du volet bas qui posait problème (le volet haut n'en étant pas équipé).
Le fin de course fonctionne, il m'a juste fallu réajuster la lame métallique car la came plastique du volet n'actionnait pas suffisamment la lame du capteur lors de la rotation pour atteindre le contact du capteur.
Ci-dessous 2 photos pour imager le problème, si cela peut servir à quelqu'un, car le problème est vraiment mineur !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2017 à 12:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonsoir.
Merci du retour.
Donc super tout fonctionne à nouveau.
Merci du retour.
Donc super tout fonctionne à nouveau.


01 février 2017 à 17:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour.
J’ai la même panne C7.
Comme les volets montent et descendent j'en déduis que le moteur fonctionne et que le problème vient comme vous l'avez dit du contact fin de course.
J'ai fait comme suggéré et est écarté un peu plus la lame pour faire contact lors de l’ouverture, j'ai toujours le code C7 ????
Et la climatisation semble fonctionner normalement, peut-on effacer le code panne ou cela signifie que le problème est toujours présent de façon aléatoire.
Merci pour votre réponse. Cordialement.
J’ai la même panne C7.
Comme les volets montent et descendent j'en déduis que le moteur fonctionne et que le problème vient comme vous l'avez dit du contact fin de course.
J'ai fait comme suggéré et est écarté un peu plus la lame pour faire contact lors de l’ouverture, j'ai toujours le code C7 ????
Et la climatisation semble fonctionner normalement, peut-on effacer le code panne ou cela signifie que le problème est toujours présent de façon aléatoire.
Merci pour votre réponse. Cordialement.
28 janvier 2019 à 09:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Bonjour et merci à chacun de vous.
J'ai eu exactement les même symptômes que vous (ERREUR C7) et c'était bien le contacteur mécanique de la ventilation de volet bas. Je l'ai nettoyé, redressé, et remis en place à côté du petit moteur. Résultat magnifique, ça marche ! (pour info, pas de contacteur mécanique sur le volet haut).
Depuis 2 ans, en mode chauffage, je n'arrêtai pas d'éteindre et rallumer au compteur ma console DAIKIN tous les jours... J'en étais arrivé à envisager sérieusement de remplacer le tout, 2500€ la console 5500 W et son unité extérieure...
Grand grand merci à tout le monde !


Cordialement, Alain de Montpellier
J'ai eu exactement les même symptômes que vous (ERREUR C7) et c'était bien le contacteur mécanique de la ventilation de volet bas. Je l'ai nettoyé, redressé, et remis en place à côté du petit moteur. Résultat magnifique, ça marche ! (pour info, pas de contacteur mécanique sur le volet haut).
Depuis 2 ans, en mode chauffage, je n'arrêtai pas d'éteindre et rallumer au compteur ma console DAIKIN tous les jours... J'en étais arrivé à envisager sérieusement de remplacer le tout, 2500€ la console 5500 W et son unité extérieure...
Grand grand merci à tout le monde !



Cordialement, Alain de Montpellier
29 novembre 2020 à 19:26
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 novembre 2020 à 20:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur C7 Split Daikin
- N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 6. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 8. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 9. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite