Bonjour.

J'ai depuis peu, 2 installations Trisplit Atlantic :
Rdc
- 1 x Unité extérieure AOYG30KBTA4
- 2 x unité intérieure ASYG 7 KMCE avec pompe de relevage sur 1/2
- 1 x unité intérieure ASYG 12 KMCE avec pompe de relevage.

Si on suit les préconisations je suis à (2 x 7 + 12 = 26 pour 30 => OK)

Étage
- 1 x Unité extérieure AOYG30KBTA4
- 3 x unité intérieure ASYG 7 KMCE

Si on suit les préconisations je suis à (3 x 7 = 21 pour 30 => OK)

Aujourd'hui, le rdc fonctionne parfaitement, mais l'étage est en carafe avec une erreur 22 sur les unités intérieures et code erreur 22.1 sur unité extérieure.

L'installateur ne revient pas avant 10/15 jours mais j'aimerai avoir vos avis sur le sujet ?
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos lumières.
Merci à tous.
07 octobre 2023 à 17:25
Questions / Réponses Climatisation 1

Erreur 22 climatisation Atlantic

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour.

Voici la liste des codes erreur : 22 peut être erreur prog puissance unité intérieure.
Avez-vous le code 22 sur plusieurs U.I ?
Si le total de la puissance des splits dépasse + que la capacité de l'unité extérieure ça pose problème, et donc code 22 sur l'unité en défaut.
Cordialement.
AB37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
liste codes erreur Atlantic Fujitsu

08 octobre 2023 à 14:30
Questions / Réponses Climatisation 2

Erreur 22 climatisation Atlantic

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Quelle est la distance linéaire de chacune des UI par rapport à l'UI de l'étage.
Il faut compter la longueur des deux conduites assemblées (petit + gros tuyaux assemblés = une longueur)
Cordialement, Jima
08 octobre 2023 à 18:25
Questions / Réponses Climatisation 3

Erreur 22 climatisation Atlantic

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour.

Dans ce document :
https://fjklima.no/wp-content/uploads/2023/01/DR_MU025EF_06-AOYG30-36KBTA4-5_compressed.pdf
à la page 358, il semble bien que les combinaisons acceptées par la machine commencent à 7+7+12 ou 7+22 avec une deux unités branchées, ou encore page 385 une capacité totale minimale de 25 et vous êtes à 21.
Vous n'avez semble-t-il pas assez de puissance raccordée à la machine.
Contrairement à ce qui est dit plus haut, on peut raccorder plus que 30 au total : le max est 4x12 ou 9+12+14+14.
08 octobre 2023 à 22:08
Questions / Réponses Climatisation 4

Erreur 22 climatisation Atlantic

remiliechap
Membre inscrit
remiliechap
4 messages
Bonjour,

L'unité 1 est à 5 m donc 2 x 6m de liaison
L'unité 2 est à 8 m donc 2 x 8m de liaison
L'unité 3 est a 10m donc 2 x 10m de liaison


09 octobre 2023 à 06:59
Questions / Réponses Climatisation 5

Erreur 22 climatisation Atlantic

remiliechap
Membre inscrit
remiliechap
4 messages
Toutes les unités ont le même code erreur 22
09 octobre 2023 à 06:59
Questions / Réponses Climatisation 6

Erreur 22 climatisation Atlantic

remiliechap
Membre inscrit
remiliechap
4 messages
Oui, pour moi pas de problème de combinaison des UI.
La puissance est inférieure au tri split du bas qui fonctionne....
09 octobre 2023 à 07:01
Questions / Réponses Climatisation 7

Erreur 22 climatisation Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Effectivement, la puissance mini totale semble être 25000 BTU. Mais dans ce cas, le problème a dû exister depuis le début, or votre prose initiale semblait sous-entendre que la panne était arrivée récemment. Pouvez-vous éclaircir ce point? Normalement, l'installateur doit s'en aller machines fonctionnelles...
09 octobre 2023 à 09:52
Questions / Réponses Climatisation 8

Erreur 22 climatisation Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Quand j'ai répondu à 9H52, vos 3 réponses n'étaient pas encore validées.

Ben si, vous AVEZ un "problème de combinaison des UI". Il vous faut 25 AU MINIMUM. Au RDC vous avez 26, donc c'est bon. Mais pas à l'étage, vous êtes sous le seuil.
09 octobre 2023 à 12:28
Questions / Réponses Climatisation 9

Erreur 22 climatisation Atlantic

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

La notice technique nous donne une puissance mini de 3 kW soit 10230 Btu
3 unités de 7000 Btu soit 21000 Btu est bien supérieur à 10230 Btu.

La même notice nous indique que l'UE est remplie pour un réseau de 2x40 m soit 40 ml.
En additionnant les circuits, votre réseau frigorifique est de 23 ml

Une puissance installée inférieure proche de la puissance mini de fonctionnement de l'UE et un réseau "court" par rapport à la charge frigorifique nous conduit à un excès de fluide frigorifique
Votre climaticien devra prélever un peu de fluide frigorifique pour que votre installation fonctionne correctement.

Cordialement. Jima
12 octobre 2023 à 18:36
Questions / Réponses Climatisation 10

Erreur 22 climatisation Atlantic

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour.

Pardon mais concernant le fluide il me semble que le conseil de Jima n'est pas fondé.
La doc (toujours la même) page 350 dit:
"Minimum length (Total) 15
Minimum length (Each) 2.5"
Il n'est indiqué à aucun moment qu'il faut retirer du fluide si la longueur est inférieure à la longueur préchargée max (de 40m).
Par contre concernant la combinaison, au démarrage l'unité extérieure interroge toutes les unités intérieures pour connaitre leurs capacités et vérifie que la combinaison d'unités présentes est bien dans sa "table", celle qui figure dans le doc.
Encore une fois, c'est écrit en toutes lettres dans le doc page 359 :
"• 2 or more indoor units should be connected.
• The total ability of connected a indoor unit is from 25,000 Btu up to 49,000 Btu"
Votre combinaison n'est pas dans la table et l'unité extérieure se met en erreur, ceci me semble irréfutable...
Le plus simple à mon avis c'est d'ajouter une unité taille 7 supplémentaire...
12 octobre 2023 à 19:21
Questions / Réponses Climatisation 11

Erreur 22 climatisation Atlantic

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Le climaticien qui a installé la PAC de l'étage aurait du installer une AOY24 pour être en conformité avec les UI installées.
Les PAC fonctionnent sur la base de températures prises à des endroits précis, ici l'excès de puissance de l'UE et l'excès de fluide nous donnent un "un défaut de condenseur trop petit" ou "évaporateur saturé" donc le climaticien doit enlever du fluide pour enlever de la puissance à cette installation.
Suivant les données du tableau et les remarques de Casimir, la longueur minimum des circuits doit être de 15 ml, la pac est remplie pour 40 ml donc le climaticien peut enlever (40-15) ml x 20 g/ml = 500g
Ici, nous avons 24ml, il devra enlever "environ" (40-24)ml x 20 g/ml = 320g de fluide.
Je précise "environ" : le climaticien doit tenir compte des surchauffes en mode froid et des sous-refroidissements en mode chaud des UI.
Le métier de climaticien se base sur des phénomènes physiques en pratique et pas sur des mesures faites en laboratoire d'essai.
Les données des tableaux sont basées sur des mesures en laboratoire qui donnent les capacités extrêmes des équipements dans un montage choisi par le fabricant. Je n'écris pas qu'elles sont inutiles.
Cordialement, JIMA
16 octobre 2023 à 11:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 2. Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
    N°7264 : Bonjour. Nous venons de faire installer deux unités intérieures dont une de 5kW et une de 2 kW. Le groupe extérieur est un 10kW. Or à la mise en route les unités intérieures se mettent en sécurité (erreur 22 problème...
  • 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL
    N°7505 : Bonjour. J'ai depuis maintenant presque un mois ma pompe à chaleur Atlantic R/O 54l, unité extérieure AOY54LJBYL en panne. J'ai oublié de préciser que j'ai un code erreur EEE 001(défaut de communication). J'ai suivi...
  • 6. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 7. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 8. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 10. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
    N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 22 climatisation Atlantic >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite