FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2759

Question forum-climatisation : Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

marco97180
Membre inscrit
marco97180
1 message
Bonjour,

Ma clim m'affiche l'erreur E0, je pense que c'est la carte électronique qui a prit un coup.
Donc je recherche la carte, c'est pour une clim Skiron DC Inverter 9000 BTU.
Merci.
25 mai 2015 à 21:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

loulou974
Membre inscrit
loulou974
75 messages
Bonjour,
Il faudrait donner la référence de votre clim.
E0 serait un problème de communication réception, émission.
26 mai 2015 à 14:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois cry cry cry et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant.
26 mai 2015 à 17:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Voir codes Airton ou Zenith ça peut correspondre (même usine).

Paul.
26 mai 2015 à 20:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Donc suivant les dires de paulmarie chez Airton E0 = problème de réception/émission carte.
Pas de code erreur E0 chez Zenith.
Donc probablement un souci avec la carte principale de l'UE.
Bon courage pour la trouver.
29 mai 2015 à 20:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

marco971
Membre inscrit
marco971
1 message
Bonjour.
Oui c'est bien la carte principale de l'UE qui est HS, j'ai acheté la Clim chez Mr Bricolage et je l'ai utilisée une seule fois.
Clim Skiron DC inverter 9000 btu
Modèle : TAC-09CHSA/BY12
Aidez-moi à trouver la carte s'il vous plait, merci.
09 juin 2015 à 02:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

loulou974
Membre inscrit
loulou974
75 messages
Bonjour,
A voir déjà si elle est sous garantie ou non.
Pour la carte, il faut voir chez M.Bricolage.
12 juin 2015 à 14:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 2. Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
    N°1884 : Bonjour, j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul. Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre...
  • 3. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
  • 4. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 5. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
    N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
  • 6. Choix clim split inverter Skiron ou Bestart
    N°4950 : Bonjour. J’ai fait appel à vos connaissance pour résoudre la panne F1 de ma clim Westpoint inverter de 4 ans. question Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu Après passage du technicien, il faut remplacer le...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
    N°2329 : Bonjour. Historique de la panne : Arrêt de la clim intempestif. Remise en marche ; apparition par intermittence du code 1E. Nettoyage filtres pensant que c'était la cause... Fonctionnement mais avec surchauffe et bruit de...
  • 9. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 10. Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus
    N°5164 : Bonjour. J'ai une climatisation mobile Skiron modèle TAC-09CPA/E 9000 BTU. Elle s'est éteinte tout d'un coup dans la nuit et plus rien ne s'allume. Plus de courant !!! Svp quelqu'un peut-il m'aider ??? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toiturepanne compresseur  climatisationbricovideo forumsinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite