Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
2329
Question forum dépannage : Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour.
Historique de la panne : Arrêt de la clim intempestif.
Remise en marche ; apparition par intermittence du code 1E.
Nettoyage filtres pensant que c'était la cause...
Fonctionnement mais avec surchauffe et bruit de vibration du groupe extérieur 24 h plus tard, nouvel affichage du code 1E au fixe et le groupe extérieur qui ne démarre plus.
La clim est mise à l'arrêt.
Merci pour les infos.
Historique de la panne : Arrêt de la clim intempestif.
Remise en marche ; apparition par intermittence du code 1E.
Nettoyage filtres pensant que c'était la cause...
Fonctionnement mais avec surchauffe et bruit de vibration du groupe extérieur 24 h plus tard, nouvel affichage du code 1E au fixe et le groupe extérieur qui ne démarre plus.
La clim est mise à l'arrêt.
Merci pour les infos.
09 avril 2014 à 09:17
Codes climatiseurs Alpina réponse 1
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver les codes pannes de votre appareil! peut-être qu'avec quelques renseignements supplémentaires comme la marque par ex, pourrait nous aider.
En 1er d'après vos explications, je verrais bien un manque de gaz, engendrant une coupure de sécurité par klixon du compresseur, d’où un démarrage ponctuel et coupure de fonctionnement...
Je n'arrive pas à trouver les codes pannes de votre appareil! peut-être qu'avec quelques renseignements supplémentaires comme la marque par ex, pourrait nous aider.
En 1er d'après vos explications, je verrais bien un manque de gaz, engendrant une coupure de sécurité par klixon du compresseur, d’où un démarrage ponctuel et coupure de fonctionnement...
10 avril 2014 à 17:52
Codes climatiseurs Alpina réponse 2
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonsoir et merci.
La marque est Alpina et le modèle est : AUS-53R120L4(da)
Je viens de la remettre en service ; le code 1E est allumé en permanence.
Cordialement.
La marque est Alpina et le modèle est : AUS-53R120L4(da)
Je viens de la remettre en service ; le code 1E est allumé en permanence.
Cordialement.
10 avril 2014 à 20:07
Codes climatiseurs Alpina réponse 3
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonne journée à tous.
Hélas, je n'ai pas la doc pour cette marque, donc ne sais pas à quoi correspond ce code défaut.
Cependant, d’après vos commentaires, je rejoins l'ami PL sur le fait d'un manque de fluide (le terme surchauffe y est certainement pour quelque chose). Ce terme chez les pro induit souvent des problèmes liés au fluide.
Mais ce n'est peut-être pas ce que vous entendez par là.
Le compresseur était-il très chaud ? Vous dites aussi qu'il était bruyant, l'était-il juste au démarrage, ou même durant le fonctionnement ? Le bruit est-ce comparable à un bruit de casseroles dans le sens choc ? Ou bruit de frottements métalliques ?
Si vous avez des notions en électricité. Coupez le jus, débranchez le compresseur (prenez soin qu'aucun câble ne touche quoi que ce soit)
Mesurer les valeurs ohmiques du compresseur (sur les petites puissances la valeur est comprise entre 0.9 et 2 ohms) vous devez avoir rigoureusement les mêmes valeurs à un poil prés).
Ensuite vous demandez à votre conjoint ou amis ou n'importe qui
de remettre le jus, de faire de la demande.
De votre côté, vous êtes déjà prêt et en position voltmètre sur 2 fils allant vers le compresseur (faites bien attention que les fils ne se touchent pas entre eux, ni rien d'autre).
Dès que le ventilateur démarre, vous ne quittez pas des yeux le voltmètre, vous notez la valeur maximale enregistrée.
Cela durera quelques secondes ensuite la clim se remettra en défaut, c'est normal.
Vous recoupez le jus, vous remettez, puis vous recommencez
La manipulation cette fois sur 2 autres fils, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez pris les valeurs des 3 fils. Le but étant de savoir si la carte inverter est bonne. Si vous avez 3 valeurs identiques et qui ne dépassent pas les 110v.
Alors pas de souci de carte inverter.
Si la carte est bonne, il faudra savoir pour quelle raison le compresseur surchauffe t-il.
A ce stade il reste 2 possibilités.
1) on revient au fluide, y a t-il la charge nécessaire ? Si oui, n'y a-t-il pas un problème de débit inadéquat ?
2) surchauffe due à frottement mécanique (voir début de blocage mécanique) qui nous renvoie à la problématique du fluide.
Bref, ce n'est pas facile si l'on ne sait pas à quoi correspond ce code défaut.
Quelqu'un saurait comment se procurer les codes défaut Alpina ??
Sur le capot de l'unité extérieure vous n'avez rien de marqué concernant les codes erreurs ?
Certaines marques le mettent aussi sur le capot de l’unité intérieure, mais cela suppose de l'enlever.
Donnez-nous le maximum d'informations, même le détail qui vous parait insignifiant.
Cordialement. Adelclimatisation
Hélas, je n'ai pas la doc pour cette marque, donc ne sais pas à quoi correspond ce code défaut.
Cependant, d’après vos commentaires, je rejoins l'ami PL sur le fait d'un manque de fluide (le terme surchauffe y est certainement pour quelque chose). Ce terme chez les pro induit souvent des problèmes liés au fluide.
Mais ce n'est peut-être pas ce que vous entendez par là.
Le compresseur était-il très chaud ? Vous dites aussi qu'il était bruyant, l'était-il juste au démarrage, ou même durant le fonctionnement ? Le bruit est-ce comparable à un bruit de casseroles dans le sens choc ? Ou bruit de frottements métalliques ?
Si vous avez des notions en électricité. Coupez le jus, débranchez le compresseur (prenez soin qu'aucun câble ne touche quoi que ce soit)
Mesurer les valeurs ohmiques du compresseur (sur les petites puissances la valeur est comprise entre 0.9 et 2 ohms) vous devez avoir rigoureusement les mêmes valeurs à un poil prés).
Ensuite vous demandez à votre conjoint ou amis ou n'importe qui

De votre côté, vous êtes déjà prêt et en position voltmètre sur 2 fils allant vers le compresseur (faites bien attention que les fils ne se touchent pas entre eux, ni rien d'autre).
Dès que le ventilateur démarre, vous ne quittez pas des yeux le voltmètre, vous notez la valeur maximale enregistrée.
Cela durera quelques secondes ensuite la clim se remettra en défaut, c'est normal.
Vous recoupez le jus, vous remettez, puis vous recommencez
La manipulation cette fois sur 2 autres fils, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez pris les valeurs des 3 fils. Le but étant de savoir si la carte inverter est bonne. Si vous avez 3 valeurs identiques et qui ne dépassent pas les 110v.
Alors pas de souci de carte inverter.
Si la carte est bonne, il faudra savoir pour quelle raison le compresseur surchauffe t-il.
A ce stade il reste 2 possibilités.
1) on revient au fluide, y a t-il la charge nécessaire ? Si oui, n'y a-t-il pas un problème de débit inadéquat ?
2) surchauffe due à frottement mécanique (voir début de blocage mécanique) qui nous renvoie à la problématique du fluide.
Bref, ce n'est pas facile si l'on ne sait pas à quoi correspond ce code défaut.

Quelqu'un saurait comment se procurer les codes défaut Alpina ??
Sur le capot de l'unité extérieure vous n'avez rien de marqué concernant les codes erreurs ?
Certaines marques le mettent aussi sur le capot de l’unité intérieure, mais cela suppose de l'enlever.
Donnez-nous le maximum d'informations, même le détail qui vous parait insignifiant.
Cordialement. Adelclimatisation
11 avril 2014 à 06:07
Codes climatiseurs Alpina réponse 4
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour et merci de m'aider.
Je vais essayer de répondre à vos questions.
- Avant la panne franche, quand le compresseur fonctionnait, je ne sais pas s'il chauffait. Par contre l'air envoyé par l'unité intérieure était beaucoup plus chaud que d'habitude (nous avions cette impression avec mon épouse).
- Le bruit qui venait du groupe extérieur, je suppose du compresseur était un bruit de vibration très basse fréquence, sourd et pénétrant, sans bruit de frottement ni de casserole.
- Aujourd'hui, la panne est franche : pas de ventilation ni de fonctionnement du compresseur, seul le code 1E est affiché sur l'unité intérieure.
- Je voudrais signaler qu'avant d'avoir la panne franche, seule la ventilation (froide) fonctionnait par intermittence en affichant 19° puis 1E et le compresseur ne démarrait plus (Maintenant le code est au fixe).
- Faut-il faire le test que vous me demandez de faire sachant que le compresseur ne démarre plus ?
- Je n'ai trouvé aucune indication concernant les codes erreur sur le capot de l'unité extérieure.
- Le SAV d'Alpina est en fait celui d'Airton et me demande à chaque fois de rappeler quand j'essaie de les contacter (0825XXXX).
Cordialement.
Denis
Je vais essayer de répondre à vos questions.
- Avant la panne franche, quand le compresseur fonctionnait, je ne sais pas s'il chauffait. Par contre l'air envoyé par l'unité intérieure était beaucoup plus chaud que d'habitude (nous avions cette impression avec mon épouse).
- Le bruit qui venait du groupe extérieur, je suppose du compresseur était un bruit de vibration très basse fréquence, sourd et pénétrant, sans bruit de frottement ni de casserole.
- Aujourd'hui, la panne est franche : pas de ventilation ni de fonctionnement du compresseur, seul le code 1E est affiché sur l'unité intérieure.
- Je voudrais signaler qu'avant d'avoir la panne franche, seule la ventilation (froide) fonctionnait par intermittence en affichant 19° puis 1E et le compresseur ne démarrait plus (Maintenant le code est au fixe).
- Faut-il faire le test que vous me demandez de faire sachant que le compresseur ne démarre plus ?
- Je n'ai trouvé aucune indication concernant les codes erreur sur le capot de l'unité extérieure.
- Le SAV d'Alpina est en fait celui d'Airton et me demande à chaque fois de rappeler quand j'essaie de les contacter (0825XXXX).
Cordialement.
Denis
11 avril 2014 à 16:17
Codes climatiseurs Alpina réponse 5
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour denisthibaut.
Nous évitons de publier les numéros de téléphones surtaxés surtout lorsqu'ils sont inefficaces. A mon avis les entreprises sérieuses devraient proposer des numéros de téléphone gratuits pour leur SAV.
Cordialement.
Nous évitons de publier les numéros de téléphones surtaxés surtout lorsqu'ils sont inefficaces. A mon avis les entreprises sérieuses devraient proposer des numéros de téléphone gratuits pour leur SAV.
Cordialement.
11 avril 2014 à 16:47
Codes climatiseurs Alpina réponse 6
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour.
J'ai les codes AIRTON, mais 1 E deviendrait E1 et correspondrait à un souci de la sonde extérieure.
Mais je ne suis pas convaincu. Essayez d'effectuer la manipulation expliquée par Adel.
Peut-être que cela nous aidera.
J'ai les codes AIRTON, mais 1 E deviendrait E1 et correspondrait à un souci de la sonde extérieure.
Mais je ne suis pas convaincu. Essayez d'effectuer la manipulation expliquée par Adel.
Peut-être que cela nous aidera.
12 avril 2014 à 09:07
Codes climatiseurs Alpina réponse 7
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour. J'ai ça, mais pas de code 1E ?
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 avril 2014 à 09:57
Codes climatiseurs Alpina réponse 8
Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Bonjour
J'ai réussi à faire disparaître le code erreur 1E en débranchant puis en rebranchant la connectique correspondante aux 3 sondes du groupe extérieur, mais cela a tenu que quelques heures.
Il semblerait bien que mon problème vient d'une des sondes ???
D'ailleurs, je cherche un réparateur dans le 94 ou 77 qui me changerait ces sondes.
Merci pour vos conseils.
J'ai réussi à faire disparaître le code erreur 1E en débranchant puis en rebranchant la connectique correspondante aux 3 sondes du groupe extérieur, mais cela a tenu que quelques heures.
Il semblerait bien que mon problème vient d'une des sondes ???
D'ailleurs, je cherche un réparateur dans le 94 ou 77 qui me changerait ces sondes.
Merci pour vos conseils.
26 septembre 2014 à 09:13
Codes climatiseurs Alpina réponse 9
Invité

Code erreur 1E climatisation DC inverter Alpina de 2007
Invité

Bonjour.
Je recherche une carte mère pour mon climatiseur, la référence de la carte est AUS-09H53R120L4 la marque est Alpina 350...
Le site Alpina qui engage le SAV Fullmoon ne fournit plus la carte depuis cette année 2019.
Une personne pourrait-elle m'aider à trouver un réparateur de clim qui pourrait me fournir cette carte mère board... je cherche depuis une semaine et personne ne peut me la fournir.
Merci beaucoup pour celui qui m'apportera de l'aide.
Je recherche une carte mère pour mon climatiseur, la référence de la carte est AUS-09H53R120L4 la marque est Alpina 350...
Le site Alpina qui engage le SAV Fullmoon ne fournit plus la carte depuis cette année 2019.
Une personne pourrait-elle m'aider à trouver un réparateur de clim qui pourrait me fournir cette carte mère board... je cherche depuis une semaine et personne ne peut me la fournir.
Merci beaucoup pour celui qui m'apportera de l'aide.
05 août 2019 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 2. Code E7 sur clim DC inverter Alpina
- N°188 : Bonjour, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire ce que signifie le code E7 ? Ma clim est une DC inverter de marque Alpina, installée en août 2006. Elle ne fonctionne plus en mode chauffage : le groupe extérieur démarre et...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Code E9 sur clim DC inverter Alpina
- N°1824 : Bonjour, Le split de ma climatisation inverter Alpina 5000W affiche le code erreur E9 juste après 10 jours d'installation ? De quoi s'agit-il car rien sur le mode d'emploi à part erreur power module ? Merci.
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 9. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 10. Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
- N°686 : Bonjour. Il me semble pas avoir vu de post pour ce problème. Il s'agit d'un climatiseur réversible inverter de marque Alpina. Elle a été posée et reposée par un professionnel en décembre de l'année dernière. Elle est...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite