Question forum dépannage : Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

calbo
Membre inscrit
calbo
4 messages
Bonsoir,

J'ai eu une perte de gaz sur ma clim (nous pensons à une micro fuite) donc injection de gaz anti-fuite puis quelques jours après (le temps de recevoir le gaz) remplissage de 410A.
Tout marche nickel... pendant 24h puis la clim se remet sur la même erreur E4 58.

Quelqu'un aurait-il la solution parce-que là je nage complet !!!
Merci. cry
07 décembre 2013 à 23:47
Dépannage clim Samsung réponse 1

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Le code E4 58 correspond à une erreur du ventilateur extérieur.
Par ailleurs vous avez essayé de réparer vous-même votre clim et vous avez fait n'importe quoi.
Une fuite se détecte et se répare. En effet l'injection de gaz anti-fuite va avoir des effets néfastes sur votre compresseur.
En effet le fluide arrive à votre compresseur à travers des filtres aux microns.
Donc votre produit risque de boucher ces filtres et le compresseur cassera et là vous verrez que vous n'aurez fait aucune économie. cry

Allo Assistance Climatisation 83560
08 décembre 2013 à 09:34
Dépannage clim Samsung réponse 2

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour. Tout à fait d'accord avec AAC.
Effet de vente de gaz par internet je suppose, ce qui est tout à fait et complètement hors la loi. lol
08 décembre 2013 à 10:18
Dépannage clim Samsung réponse 3

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

calbo
Membre inscrit
calbo
4 messages
Le ventilateur tourne impeccablement.
Le gaz anti fuite est garanti 100% compatible avec le 410 et il est recommandé dans le cas de micro-fuites et non pas de grosses fuites.
Si je suis arrivé à cette solution de gaz anti-fuite c'est que la fuite est introuvable malgré de longues recherches minutieuses.
Pour ce qui est de l'illégalité de la vente de gaz sur internet j'en doute puis... quand je vois les prix pratiqués par les pros et le prix du gaz...
Pour finir je cherche une solution pour ma clim, si je cherchais une leçon de morale je l'aurais spécifié dans mon post !
Merci.
08 décembre 2013 à 11:19
Dépannage clim Samsung réponse 4

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Bonjour,

Je me permets d'intervenir afin d'éviter que le topic parte en prise de tête, je comprends tout à fait la remarque de AAC, il n'y a rien de plus énervant pour un professionnel de n'importe quel métier de voir un "bricoleur" vouloir dépanner lui-même et au final ce qui aurait pu être une réparation relativement simple devenir plus compliquée.
Bon dimanche à tous.
Patrice
08 décembre 2013 à 11:38
Dépannage clim Samsung réponse 5

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

calbo
Membre inscrit
calbo
4 messages
Patrice,

J'ai tout à fait compris votre post mais... expliquez-moi la différence de tarif du kilo de R410A entre le professionnel et le tarif trouvé (environ 12€ le kg sur de grosses quantités) et vous aurez sans doute la réponse à son mécontentement je pense. tongue
08 décembre 2013 à 12:22
Dépannage clim Samsung réponse 6

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Loin de moi que le topic parte en prise de tête. Calbo s'y connait mieux que nous les pros, la preuve, je lui donne la signification des codes erreurs du fabricant et il répond non.

Bref comment fait-il pour faire une détection de fuite de fluide ?
Je pense fort à une prochaine casse du compresseur et la bonjour la facture. lol
Donc inutile de demander des conseils, continuer donc à faire votre salade. titter

Allo Assistance Climatisation 83560
08 décembre 2013 à 17:08
Dépannage clim Samsung réponse 7

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonsoir.
Comme je l'ai dit je suis d'accord avec AAC, et comme je l'ai dit aussi l'achat et l'utilisation de gaz frigorigène est interdite par la loi passible de 1500 à 15000€ d'amende.
Donc pas de prise de tête juste pour prévenir.
De plus ce type de gaz acheté sur internet ne donne aucune garantie de très bonne qualité.
Je connais beaucoup de gens qui se sont mordus les doigts simplement avec cet achat. lol
08 décembre 2013 à 18:39
Dépannage clim Samsung réponse 8

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

calbo
Membre inscrit
calbo
4 messages
Je dis non pour le ventilateur car il tourne normalement et j'ai une perte de gaz.
Malgré maintes recherches aux raccords, soudures et autres... fuite introuvable je voudrais juste savoir où orienter les recherches rien de plus.
08 décembre 2013 à 19:11
Dépannage clim Samsung réponse 9

Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonsoir.
Pour une recherche de fuite il faut un détecteur électronique qui pourrait éventuellement trouver la fuite, mais pas certain ???
Au moins la localiser.
Sinon test azote poussé à 40 bars, en ayant préalablement récupéré le fluide, pesé et vérifié suivant les prescriptions constructeur.
Il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de fuite(s) et que tout simplement la quantité de gaz est incomplète d'origine, cela je l'ai déjà vu.
Aussi qu'il y avait un complément de gaz à effectuer à la MES et qu'au fur et mesure du fonctionnement un problème est intervenu.
Une réflexion de pannes et une autre direction ?
A suivre. smile smile smile sweat smile
10 décembre 2013 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
    N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
  • 2. Code E5 59 unité inter et E4 58 unité extérieur PC Samsung MH052FXEA EA
    N°3099 : Bonjour à tous. Je vais essayer avec mes mots de vous expliquer mon problème. Mon unité intérieure a indiqué le code erreur E5 59, j'ai aussitôt appelé mon service de dépannage et il me propose de changer la carte...
  • 3. Code erreur split Samsung AQV24PSBN
    N°7451 : Bonsoir. Quand je mets en position chauffage mon split Samsung AQV24PSBN rien ne se passe (seule l'UE fonctionne) après 15 minutes environ 2 leds vertes sur les 3 de l'UI clignotent. Il s'agit de la led "good sleep" et de la...
  • 4. Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
    N°9448 : Bonjour à toutes et tous. Je possède une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU. Depuis quelques jours elle ne fonctionne plus et m'affiche un code erreur que je ne retrouve pas dans la liste des codes sur le manuel ni sur internet (ou...
  • 5. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 6. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
    N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
  • 7. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 8. Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic
    N°5832 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable mono split Atlantic aoyg14lbla / aryg14lhtbp. J'ai une erreur A1 qui s'affiche quand je demande du chauffage avec une température trop distante de la température ambiante. Cette erreur...
  • 9. Code erreur p2 climatiseur Altech
    N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
  • 10. Problème climatisation Samsung MH18AP2X code erreur E4
    N°1942 : Bonjour à tous, Ayant recherché partout un code d'erreur E4 sur ma climatisation Samsung MH18AP2X (extérieur) et split mh18ap-09, j'ai un code d'erreur E4 sur les splits intérieurs. A quoi correspond-t-il svp ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurpanne climatisation bv 1189installer une climatisation reversiblebricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite