Question dépannage PAC : Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

papi83520
Membre inscrit
papi83520
1 message
Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3.
Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers.
Mais aujourd'hui, 3ème hiver, j'ai un code panne c0 qui correspond à un défaut du débitmètre, ce qui met la pompe à l’arrêt.
Le dépanneur a donc changé cette pièce et la pompe a fonctionné une semaine puis, re-panne identique.
Après vidange nettoyage etc. la pompe refonctionne 4 jours, 2 jours, 2 heures c'est au grès du temps.
Donc si quelqu'un a eu le même problème et qu'il a trouvé le pourquoi de la chose il me rendrait rendrait heureux et le sommeil.
Avec mes remerciements et bien cordialement. cry
08 décembre 2013 à 09:24
Panne C0 PAC Daikin réponse 1

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est que la pièce changée ne fonctionne pas, rappeler la société qui a effectué ce travail, et qu'elle finisse son travail normalement. A vous de voir. sweat
08 décembre 2013 à 18:27
Panne C0 PAC Daikin réponse 2

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous eu une solution à ce problème ?
Je suis exactement dans la même situation.
Débitmètre changé. Rien n'y fait.
10 novembre 2016 à 21:55
Panne C0 PAC Daikin réponse 3

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier si la pompe de votre PAC est programmée pour s'arrêter lorsque la consigne est atteinte.
Si ma mémoire est bonne le C0 n'est pas un problème de débit d'eau dans le sens manque de débit, mais c'est le contraire.
C'est à dire que selon la configuration et la spécificité du réseau, l'installateur peut programmer l'arrêt de la pompe dès lors que l'eau a atteint la consigne.
Donc le contrôleur de débit doit ouvrir son contact.
Pour souvent les mêmes raisons (circuit sale, débit défectueux, présence de boue etc.), le contact ne s'ouvre plus, la carte pense que la pompe (circulateur) continue à tourner. Donc se met en défaut.
Dans votre cas, arrêtez la PAC, fermez les vannes aller / retour du module intérieur (les vannes du réseau chauffage bien sûr) puis dévissez le contrôleur et voyez dans quel état il est.
Un simple nettoyage dans la plupart des cas suffit à faire repartir la bête.
Dans le cas de l'internaute précédent, ayant changé le contrôleur et puisque la problématique persiste, il y a deux raisons principales (connues) :
- le contrôleur de débit (le nouveau qui a remplacé l'ancien) n'est pas d'origine Daikin et il y a eu un raté côté constructeur (pas Daikin).
- le circuit est boueux et n'est pas ou peu entretenu, la boue, les matières ferreuses, finissent pas bloquer le contact.
Si vous êtes bricoleur c'est une histoire d'une heure et c'est reparti.
Mais attention à ne pas oublier de purger le module avant intervention (l'eau et après l'air).
Cordialement.
Adelclimatisation
11 novembre 2016 à 10:46
Panne C0 PAC Daikin réponse 4

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Parvis Notre-Dame. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
11 novembre 2016 à 12:05
Panne C0 PAC Daikin réponse 5

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Merci pour la réponse.
En fait j'ai changé la sonde de débit par une nouvelle au bout de 4 ans et ça n'a rien changé.
4 ans sans problèmes et depuis c'est la galère.
Et je survis depuis 1 an maintenant en faisant exactement ce que vous décrivez...
Un petit nettoyage + wd40 toutes Les 1 ou 2 semaines....

Je pense que ça vient vraiment du contrôleur de débit car sans wd40 après le nettoyage je tiens 3 jours.
Et avec... 1 à 2 semaines.
Pourtant il est tout neuf (Il a 1 an et a commencé à dysfonctionner 2 semaines après son remplacement).
L'eau est marron mais pas trop épaisse... et je ne retrouve quasiment jamais rien dans le filtre en acier.

Je suis au sud de la région parisienne...
J'ai appelé Daikin pour trouver quelqu'un pour intervenir...
Mais personne ne semble couvrir le secteur pour de la PAC Daikin sur plancher chauffant.
Bref je tourne en rond.
Daikin me dit de voir avec un installateur, mais ils ne savent m'en donner aucun pour intervenir.

Si j'avais eu les compétences je l'aurais bien shunté.
Mais j'aurais préféré avoir l'avis d'un pro.
19 novembre 2016 à 18:48
Panne C0 PAC Daikin réponse 6

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour,
Non hélas, vous ne pouvez pas juste le shunter.
Ce contrôleur doit changer d'état en fonction que la PAC soit en demande ou à l'arrêt.
C'est lui qui permet à la carte de s'assurer que la pompe s'arrête bien lorsque la consigne d'eau est atteinte.
D'autant plus qu'il doit s'ouvrir lorsque la pompe est à l'arrêt.
Le shunter ne changera rien.
Cependant vous pouvez programmer la marche de la pompe en continu le temps d'avoir un technicien.
Est-ce le modèle jaune que vous avez mis en place ? Avez-vous respecter le sens du montage et la longueur de la languette ?
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2016 à 15:41
Panne C0 PAC Daikin réponse 7

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour.

Non c'est un modèle noir identique à celui d'origine fourni par Daikin.
Je suis intéressé par la possibilité de faire fonctionner la pompe en continu !
Quels sont les inconvénients ?
Et pouvez-vous m'indiquer comment mettre la pompe dans ce mode ?

Merci.
22 novembre 2016 à 00:45
Panne C0 PAC Daikin réponse 8

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour,
L'inconvénient c'est la consommation de la pompe qui tournera 24/24h.
Mais il faut nous dire comment est votre circuit hydraulique ? Constitué d'un réseau primaire et secondaire ?
J'imagine que vous avez forcément une deuxième pompe ?
Y a t-il un échangeur intermédiaire ou un ballon tampon ?
La dernière Altherma que j'ai touchée doit dater de 2011, donc j'ai besoin de la photo des cartes du module intérieur.
Je n'ai pas de doc mais en visualisant les cartes la manip me reviendra (c'est le type de manip que l'on fait machinalement) et de mémoire il s'agit d'un shunt à mettre ou à supprimer selon que l'on veuille l'arrêt ou pas de la pompe.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 novembre 2016 à 08:54
Panne C0 PAC Daikin réponse 9

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour.
J'ai actuellement ce on de C0.
J'avais le problème 7h juste avant. J'ai changé le débitmètre.
Juste avant le changement désembouage complet.
Et à peine mis le nouveau débitmètre j'ai ce code erreur C0.
Ça tourne en continu.
Pouvez-vous me dire (avec photo si possible) comment nettoyer le débitmètre (je dois le démonter complètement ? ou il a juste un truc à déclipser ?)
Je suis étonné si déjà encrassé (car défaut apparu directement après la pose).
D'avance merci pour votre aide.
03 janvier 2020 à 23:11
Panne C0 PAC Daikin réponse 10

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonjour.
Je suis dans le même cas du message précédent, merci pour votre solution.
01 mars 2020 à 19:55
Panne C0 PAC Daikin réponse 11

Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3


Invité
invité
Bonne nuit à toutes et tous.
Votre pompe tourne-t-elle tout le temps ?
Si oui, alors c'est la cause du problème.
Si non alors le contrôleur de débit est bloqué.
Cordialement.
02 mars 2020 à 00:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 2. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 8. PAC Daikin Altherma erreur CO
    N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
    N°4623 : Bonjour. Je possède une PAC air eau Daikin Altherma‎ basse température. Les résistances du préchauffage sont HS. Avant de demander à un professionnel de changer tout le bloc de préchauffage, j'aimerais redémarrer la...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite