Question forum dépannage : Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

manos39
Membre inscrit
manos39
4 messages
Bonjour.

Qui peut m'aider sur ma clim Samsung quadrisplit, mon installateur a disparu depuis 1 mois et plus de nouvelles.
Lors de mise en route le volet s'ouvre normalement et après 4 ou 5 secondes se referme et le clignotant vert du milieu + le rouge en bas clignotent ensemble, toutes les unités inter. sont réglées à l'identique et les réactions sont pareilles partout,
sur tous les réglages froid chaud ventilateur, c'est pareil.
Les essais de disjoncter n'ont rien donné non plus et les codes je ne les connais pas non plus.
Unités inter. MH020FNEA + MH026FNEA + MH035FNEA + MH052FNEA.
Il y a aussi sur le livre d'utilisation MH18VF1-09 + MH19VF1-07 + MH19VF1-12.
Merci d'avance.
07 décembre 2013 à 21:35
Dépannage clim Samsung réponse 1

Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quelles leds de façade clignotent "opération" ? "timer" ? "turbo" ?
Mais je verrais bien un manque de gaz, ou fuite(s).
08 décembre 2013 à 10:42
Dépannage clim Samsung réponse 2

Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

manos39
Membre inscrit
manos39
4 messages
Merci PL. Les 2 leds clignotent : le timer et le turbo et ils continuent lorsque le volet est fermé.
08 décembre 2013 à 18:54
Dépannage clim Samsung réponse 3

Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En fait j'ai tout faux, = clignotement timer et turbo = défaut E6, erreur EPPROM, le remplacement de la carte PCB est recommandé.
Recommandation du constructeur. sweat smile
10 décembre 2013 à 17:50
Dépannage clim Samsung réponse 4

Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

manos39
Membre inscrit
manos39
4 messages
Bonjour PL.
Miracle, "Joséphine ange gardien" a claqué avec ses doigt et la clim est repartie, après une multitude d'essais en 6 semaines, vérification de la carte d'un ami ingénieur électronicien, sans plus de résultat.
Il ne reste que les devinettes et les suppositions, qui m'ont étés soumises par un autre installateur et je les transmets pour les fer-ruts d’électronique.
Il est probable que la vanne était un peu grippée après un arrêt de l’appareil de 2 mois, avant l'essai de mise en service sans résultat, soit le filtre est parasite ou pas très bon, alors on peut ajouter les masselottes, si non retirer un autre fil par Split depuis l'unité ext., il est aussi possible que tout ça était provoqué par une baisse de tension.
Je vous rappelle que je ne suis qu’un utilisateur et j’essaie de comprendre car une panne insidieuse de ce genre peut se reproduire demain ou dans une semaine ou jamais, mais ça l'avenir me le dira.
En tout cas merci pour votre réponse. A+
11 décembre 2013 à 17:59
Dépannage clim Samsung réponse 5

Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

manos39
Membre inscrit
manos39
4 messages
Bonjour PL.
La panne s'est reproduite après 1 semaine de fonctionnement correct.
Relance et arrêt au disjoncteur sans résultat après 3 essais espacés de 10 minutes à 30 minutes.
Disjoncteur sur arrêt une nuit et c'est reparti sans savoir pourquoi.
Y a-t-il des interférences ou parasites sur les filtres, car toujours pas remédié... dizzy huffy
18 décembre 2013 à 19:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 4. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 7. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 9. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 10. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
>>> Résultats suivants pour : Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationremplacement climatiseurpanne compresseur clim mitsubishiforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite