Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7658
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les question et réponses concernant les PAC Atlantic Fujitsu.
Je suis confronté à un problème déjà évoqué sur le forum.
J’ai fait un maximum des mesures proposées par les membres.
Mais avant de me lancer dans une réparation coûteuse je sollicite votre avis.
La PAC est une PC Atlantic Fujitsu R/O45L modèle n°AOY45LJBYL avec une erreur 001 (Communication error).
Je n’y ai accès que le mercredi pour faire les tests et les mesures.
Voici les mesures que j’ai effectuées j’essaie d’être le plus explicite possible.
Tensions mesurées sur le bornier alimentation du groupe extérieur.
Bornes : 1-2-3-L-N et Terre
L <> N : 230 Vac
L <> Terre : 233 Vac
Terre <> N : 0.54 Vac
1 <> 3 : oscille entre 117 et 140 Vac avec les 2 moteurs ventilateur connectés.
1 <> 3 : oscille entre 175 et 218 Vac avec le moteur 2 connecté et le 1 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 178 et 210 Vac avec le moteur 1 connecté et le 2 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 110 et 150 Vac avec les 2 moteurs ventilateur déconnectés.
Tension mesurée sur le filtre actif
Fils jaune <> fils bleu 322 Vcc
Résistances mesurées sur le filtre actif
+ (fils rouge) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 359 KOhm
N1 (fils bleu) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 0 Ohm
P (fils jaune) <> + (fils rouge) : (- du testeur sur +) 720 KOhm
L1 [fils Blanc) <> L2 (fils Marron) : [- du testeur sur L2) 1.026 MOhm
Tensions mesurées sur la carte de contrôle.
Points de test au centre autour de T1 et la masse entre les 1.8 mOhm et le bord de la carte
Point 76 ; 5V : 5.06 Vcc
Point 75 ; 12V : 14.3 Vcc
Point 138 ; 15V : 15.7 Vcc
Point 145 ; 18V : 18.4 Vcc
La LED sur la carte de contrôle clignote 1 flash toute les 5 sec (j’en déduis que le processeur fonctionne).
Tensions mesurées sur le connecteur moteur (moteurs connectés).
CN800 (moteur 1)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc
CN801 (moteur 2)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc
Résistance mesurée sur les connecteurs moteur.
Les Moteurs sont des MFE-60TVT 8P DC380V 100W
Moteur 1 Moteur 2
Pin 1 5.07 Mohm 4.99 MOhm
Pin 3 + du testeur + du testeur
Pin 4 12.6 KOhm 50.7 KOhm
Pin 5 132.5 KOhm 134 KOhm
Pin 6 > 20 MOhm > 20 MOhm
C’est tout ce que j’ai pu mesurer sans démonter la carte avez-vous un avis sur l’élément qui pourrai me générer cette erreur 001.
Par avance merci de votre aide.
Je ne peux accéder à cette PAC que le mercredi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation climatiseur.
Je suis nouveau sur ce forum.
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les question et réponses concernant les PAC Atlantic Fujitsu.
Je suis confronté à un problème déjà évoqué sur le forum.
J’ai fait un maximum des mesures proposées par les membres.
Mais avant de me lancer dans une réparation coûteuse je sollicite votre avis.
La PAC est une PC Atlantic Fujitsu R/O45L modèle n°AOY45LJBYL avec une erreur 001 (Communication error).
Je n’y ai accès que le mercredi pour faire les tests et les mesures.
Voici les mesures que j’ai effectuées j’essaie d’être le plus explicite possible.
Tensions mesurées sur le bornier alimentation du groupe extérieur.
Bornes : 1-2-3-L-N et Terre
L <> N : 230 Vac
L <> Terre : 233 Vac
Terre <> N : 0.54 Vac
1 <> 3 : oscille entre 117 et 140 Vac avec les 2 moteurs ventilateur connectés.
1 <> 3 : oscille entre 175 et 218 Vac avec le moteur 2 connecté et le 1 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 178 et 210 Vac avec le moteur 1 connecté et le 2 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 110 et 150 Vac avec les 2 moteurs ventilateur déconnectés.
Tension mesurée sur le filtre actif
Fils jaune <> fils bleu 322 Vcc
Résistances mesurées sur le filtre actif
+ (fils rouge) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 359 KOhm
N1 (fils bleu) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 0 Ohm
P (fils jaune) <> + (fils rouge) : (- du testeur sur +) 720 KOhm
L1 [fils Blanc) <> L2 (fils Marron) : [- du testeur sur L2) 1.026 MOhm
Tensions mesurées sur la carte de contrôle.
Points de test au centre autour de T1 et la masse entre les 1.8 mOhm et le bord de la carte
Point 76 ; 5V : 5.06 Vcc
Point 75 ; 12V : 14.3 Vcc
Point 138 ; 15V : 15.7 Vcc
Point 145 ; 18V : 18.4 Vcc
La LED sur la carte de contrôle clignote 1 flash toute les 5 sec (j’en déduis que le processeur fonctionne).
Tensions mesurées sur le connecteur moteur (moteurs connectés).
CN800 (moteur 1)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc
CN801 (moteur 2)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc
Résistance mesurée sur les connecteurs moteur.
Les Moteurs sont des MFE-60TVT 8P DC380V 100W
Moteur 1 Moteur 2
Pin 1 5.07 Mohm 4.99 MOhm
Pin 3 + du testeur + du testeur
Pin 4 12.6 KOhm 50.7 KOhm
Pin 5 132.5 KOhm 134 KOhm
Pin 6 > 20 MOhm > 20 MOhm
C’est tout ce que j’ai pu mesurer sans démonter la carte avez-vous un avis sur l’élément qui pourrai me générer cette erreur 001.
Par avance merci de votre aide.
Je ne peux accéder à cette PAC que le mercredi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation climatiseur.
25 février 2022 à 18:20
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Bonjour,
La communication se fait entre l'UE et l'UI par les fils bornes 2 et 3 et non 1 et 3.
Vous devez contrôler les tensions sur la carte de l'UI . La com se faisant entre les deux unités, vous devez contrôler les tensions dans l'UI car les tensions dans l'UE sont conformes.
Cordialement, JIMA
La communication se fait entre l'UE et l'UI par les fils bornes 2 et 3 et non 1 et 3.
Vous devez contrôler les tensions sur la carte de l'UI . La com se faisant entre les deux unités, vous devez contrôler les tensions dans l'UI car les tensions dans l'UE sont conformes.
Cordialement, JIMA
26 février 2022 à 11:53
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Bonjour JIMA.
Merci de me consacrer du temps pour résoudre mon problème.
Je vais mesurer la tension entre les bornes 2 et 3 sur l’unité intérieur.
Sur l’UI la carte semble fonctionner, j’ai accès au test et les relais claquent quand je fais on/off, comma ainsi que les tensions d’alimentation de l’UI. Je vais essayer de mesurer (voir si j’ai quelque chose) le signal série après l’opto (Connecteur CN13) sur la carte alim de l’UI.
Je ferais ces mesures mercredi, et vous tiens au courant, Y a-t-il autre chose a mesurer.
Cordialement.
Merci de me consacrer du temps pour résoudre mon problème.
Je vais mesurer la tension entre les bornes 2 et 3 sur l’unité intérieur.
Sur l’UI la carte semble fonctionner, j’ai accès au test et les relais claquent quand je fais on/off, comma ainsi que les tensions d’alimentation de l’UI. Je vais essayer de mesurer (voir si j’ai quelque chose) le signal série après l’opto (Connecteur CN13) sur la carte alim de l’UI.
Je ferais ces mesures mercredi, et vous tiens au courant, Y a-t-il autre chose a mesurer.
Cordialement.
28 février 2022 à 07:34
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Bonjour.
Je déterre le sujet.
J'ai le même problème que vous (erreur 001 communication entre l'UI et l'UE).
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci.
Je déterre le sujet.
J'ai le même problème que vous (erreur 001 communication entre l'UI et l'UE).
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci.
19 octobre 2022 à 13:22
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
Bonjour.
Effectivement le sujet est un peu vieux et mon problème toujours là et l'hiver arrive.
Je ne suis pas sur le site ou est installée cette PAC, courant novembre je passerai faire les mesures que j'ai trouvées sur un site (en espagnol hélas). Je ne parle pas espagnol mais avec les dessins et reverso ...
https://kupdf.net/download/manual-tecnico-inverter_599868cddc0d60a301300d1a_pdf#
J’espère que vous trouverez la panne sur la mienne toutes les tensions semble bonnes et j'ai toujours cette erreur 001.
Si vous trouvé la panne partager votre expérience sur ce forum.
Cordialement.
Effectivement le sujet est un peu vieux et mon problème toujours là et l'hiver arrive.
Je ne suis pas sur le site ou est installée cette PAC, courant novembre je passerai faire les mesures que j'ai trouvées sur un site (en espagnol hélas). Je ne parle pas espagnol mais avec les dessins et reverso ...
https://kupdf.net/download/manual-tecnico-inverter_599868cddc0d60a301300d1a_pdf#
J’espère que vous trouverez la panne sur la mienne toutes les tensions semble bonnes et j'ai toujours cette erreur 001.
Si vous trouvé la panne partager votre expérience sur ce forum.
Cordialement.
20 octobre 2022 à 17:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 3. Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
- N°7302 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant. La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans. Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 6. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
- N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
- 7. Code erreur 0001 EE pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu
- N°5543 : Bonjour. Je viens vers vous car ma pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu affiche le code erreur 0001 EE. Nous avons appelé un dépanneur qui ne peut venir que jeudi, voire vendredi, il fait très chaud, si un...
- 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 10. Avis pompe à chaleur marque Général
- N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite