Erreur U4 toutes consoles Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4463
Question Forum Climatisation : Erreur U4 toutes consoles Daikin
Bonjour à tous,
J'ai lu tous les topics liés à mon problème, sans vraiment trouver de solution, donc j'en ouvre un nouveau.
Je possède deux systèmes multi Daikin. Un composé de 2 UI FTXS35D qui fonctionnent très bien et un second composé de 4 UI (FTXS35D aussi) qui marchent bien depuis 10 ans, jamais aucun problème. Mon problème concerne le système à 4 UI.
Hier, (en hiver), j'ai mis le refroidissement sur une UI, les 3 autres étant en chauffage, sans faire attention.
Bien sûr elle ne s'est pas mise en route, et elle a dû clignoter, comme d'ordinaire quand les consoles ne sont pas sur des modes compatibles. Quelques heures plus tard, je constate que les 4 UI sont en clignotement vert. J'ai beau les re-régler sur le même mode de fonctionnement, rien n'y fait.
En fait, le diagnostic télécommande indique une erreur U4 (problème de com entre les UI et l'UE).
J'ai vérifié les câbles, tout est propre, pas de coupures.
J'ai coupé le courant et remis après plusieurs minutes, ça ne règle rien : les 4 consoles clignotent vert. L'UE est en fonctionnement normal (une diode rouge allumée, les 4 vertes éteintes).
Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur.
D'avance merci !
J'ai lu tous les topics liés à mon problème, sans vraiment trouver de solution, donc j'en ouvre un nouveau.
Je possède deux systèmes multi Daikin. Un composé de 2 UI FTXS35D qui fonctionnent très bien et un second composé de 4 UI (FTXS35D aussi) qui marchent bien depuis 10 ans, jamais aucun problème. Mon problème concerne le système à 4 UI.
Hier, (en hiver), j'ai mis le refroidissement sur une UI, les 3 autres étant en chauffage, sans faire attention.
Bien sûr elle ne s'est pas mise en route, et elle a dû clignoter, comme d'ordinaire quand les consoles ne sont pas sur des modes compatibles. Quelques heures plus tard, je constate que les 4 UI sont en clignotement vert. J'ai beau les re-régler sur le même mode de fonctionnement, rien n'y fait.
En fait, le diagnostic télécommande indique une erreur U4 (problème de com entre les UI et l'UE).
J'ai vérifié les câbles, tout est propre, pas de coupures.
J'ai coupé le courant et remis après plusieurs minutes, ça ne règle rien : les 4 consoles clignotent vert. L'UE est en fonctionnement normal (une diode rouge allumée, les 4 vertes éteintes).
Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur.
D'avance merci !
31 décembre 2017 à 17:50
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 toutes consoles Daikin
Bonjour.
Êtes-vous certain que les 4 UI sont bien dans le même mode ?
Sinon je ne vois qu'un concours de circonstance pour un problème de carte.
Êtes-vous certain que les 4 UI sont bien dans le même mode ?
Sinon je ne vois qu'un concours de circonstance pour un problème de carte.
31 décembre 2017 à 18:29
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 toutes consoles Daikin
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Oui, je mets les 4 consoles dans le même mode de fonctionnement. Les 4 consoles éteintes, je les allume une par une avec la même télécommande, mais à peine allumée, qu'elle clignote, avant même que je règle le mode souhaité. Elles font toutes cela, successivement.
Notez que j'ai essayé la "marche forcée" sur l'UE, comme indiquée dans le panneau interne sur la protection. Le ventilateur se met à tourner normalement, sans bruit. Il s'éteint quand je coupe la marche forcée.
Notez aussi qu'après une remise sous-tension, l'UE fait des "clac clac" mais à aucun moment le ventilateur ne se met en route, les UI se mettant très rapidement en clignotement.
Si la carte (je ne sais pas de quelle carte vous parlez, j'imagine carte mère de l'UE ?) est morte, la marche forcée fonctionnerait-elle ?
Comment savoir si c'est bien cette carte qui fonctionne mal ?
Merci encore, et bonne année.
Merci pour votre réponse. Oui, je mets les 4 consoles dans le même mode de fonctionnement. Les 4 consoles éteintes, je les allume une par une avec la même télécommande, mais à peine allumée, qu'elle clignote, avant même que je règle le mode souhaité. Elles font toutes cela, successivement.
Notez que j'ai essayé la "marche forcée" sur l'UE, comme indiquée dans le panneau interne sur la protection. Le ventilateur se met à tourner normalement, sans bruit. Il s'éteint quand je coupe la marche forcée.
Notez aussi qu'après une remise sous-tension, l'UE fait des "clac clac" mais à aucun moment le ventilateur ne se met en route, les UI se mettant très rapidement en clignotement.
Si la carte (je ne sais pas de quelle carte vous parlez, j'imagine carte mère de l'UE ?) est morte, la marche forcée fonctionnerait-elle ?
Comment savoir si c'est bien cette carte qui fonctionne mal ?
Merci encore, et bonne année.
31 décembre 2017 à 23:50
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 toutes consoles Daikin
Bonjour.
Vous avez 3 fils qui partent sur chaque UI en 1/2 et 3 , 1 et 2 = 230 V alim UI et 3 Com entre UE et UI normalement on envoie 35 V à vérifier.
Citation :C'est normal les détendeurs s'ouvrent.
Notez aussi qu'après une remise sous-tension, l'UE fait des "clac clac"
Citation :La ventilation n'est pas commandée par la carte UE, mais par celle de l'UI, la sonde de reprise elle, va donner l'ordre de fonctionnement en démarrage chaud ou froid, en mode chaud la sonde batterie va donner l'ordre de démarrage de la ventilation de votre UI.
Si la carte (je ne sais pas de quelle carte vous parlez, j'imagine carte mère de l'UE ?) est morte, la marche forcée fonctionnerait-elle ?
Vous avez 3 fils qui partent sur chaque UI en 1/2 et 3 , 1 et 2 = 230 V alim UI et 3 Com entre UE et UI normalement on envoie 35 V à vérifier.
01 janvier 2018 à 18:44
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Erreur U4 toutes consoles Daikin
Bonjour,
Désolé pour le retard. J'ai essayé de tester les connexions que vous avez indiquées.
Pas de soucis pour le 230 V (l'alimentation).
Pour la com, j'ai testé mais il cela fait sauter les plombs, je ne sais pas si c'est un problème en soit, ou si je me branche sur les bonnes bornes pour tester, je relie une borne de mon voltmètre à la masse sur la gauche (premier fil vert/jaune) et l'autre borne sur la connexion de la com (fil 3).
Est-ce la bonne procédure ?
J'ai contacté un ami chauffagiste qui devrait pouvoir m'aider dans les prochains jours, je reviendrai sur le forum suite à cela.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Désolé pour le retard. J'ai essayé de tester les connexions que vous avez indiquées.
Pas de soucis pour le 230 V (l'alimentation).
Pour la com, j'ai testé mais il cela fait sauter les plombs, je ne sais pas si c'est un problème en soit, ou si je me branche sur les bonnes bornes pour tester, je relie une borne de mon voltmètre à la masse sur la gauche (premier fil vert/jaune) et l'autre borne sur la connexion de la com (fil 3).
Est-ce la bonne procédure ?
J'ai contacté un ami chauffagiste qui devrait pouvoir m'aider dans les prochains jours, je reviendrai sur le forum suite à cela.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
10 janvier 2018 à 09:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Mes consoles indiquent Erreur U4
- N°5559 : Bonjour, J'ai un problème avec mes consoles. Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6. J'ai vu vos réponses sur une autre personne mais je ne comprends pas le problème de... Carte. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci...
- 4. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 5. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 6. Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
- N°5159 : Bonjour, Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100. Notre système est en erreur U4. Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la...
- 7. Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
- N°4654 : Bonjour, J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4. Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis...
- 8. Code erreur U4 clim réversible Daikin
- N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
- 9. Daikin code erreur u4 clim Daikin
- N°6041 : Bonjour. Je pense sérieusement que ma clim Daikin multi split FVXS-B a pris la foudre. De fait j'ai ouvert et en effet les fusibles sur les splits avaient cramé. Je les ai changés et les unités intérieures répondent à...
- 10. Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
- N°8051 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin depuis 4 ans qui présente une erreur U4 sur la télécommande. Cette erreur u4 est due à un défaut de communication entre l'UE et l'UI d’après l'autodiagnostic. Le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite