Bonjour,

J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4.
Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis s'arrête quasi immédiatement).
Daikin préconise changement carte et compresseur.
J'ai demandé au dépanneur de vérifier le bobinage du compresseur ce qu'il a fait et l'a trouvé conforme, mais Daikin préconise le changement des 2.
Quel risque y a t-il à ne changer que la carte (le compresseur nécessitant plus de main d’œuvre, ça rallonge fortement la facture).
Merci de votre aide.
28 mars 2018 à 23:15
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

D'après le site de diag Daikin, le compresseur n'est pas à incriminer. Ce serait un problème de communication entre les unités...
Drdaikin.com Error U4

Cordialement, Dom.
29 mars 2018 à 00:00
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Ce n'est qu'une préconisation Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
29 mars 2018 à 07:49
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

KaliTea
Membre inscrit
KaliTea
2 messages
Merci de vos réponses.

Les mesures U/V U/W V/W indiquent 0 (nota l'unité tente de démarrer à plusieurs reprises, le ventilateur se lance puis s'arrête). Donc carte Inverter HS ? Y a-t-il des composants à tester (condensateurs, diodes...) en priorité ou faut-il changer la carte directement ? où l'acheter ?
Côté compresseur les bobinages donnent 0.8, 1, 1,1 ohm.

Cordialement.
29 mars 2018 à 18:58
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
29 mars 2018 à 20:14
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Je n'ai pas le temps d'expliquer... Ne changez rien pour le moment.
Cherchez sur le forum vous y trouverez des pistes en attendant que je puisse vous dire quoi faire.
Cordialement.
30 mars 2018 à 08:56
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
31 mars 2018 à 11:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 2. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 3. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
    N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
  • 4. Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
    N°5159 : Bonjour, Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100. Notre système est en erreur U4. Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la...
  • 5. Code erreur U4 clim réversible Daikin
    N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
  • 6. Daikin code erreur u4 clim Daikin
    N°6041 : Bonjour. Je pense sérieusement que ma clim Daikin multi split FVXS-B a pris la foudre. De fait j'ai ouvert et en effet les fusibles sur les splits avaient cramé. Je les ai changés et les unités intérieures répondent à...
  • 7. Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
    N°8051 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin depuis 4 ans qui présente une erreur U4 sur la télécommande. Cette erreur u4 est due à un défaut de communication entre l'UE et l'UI d’après l'autodiagnostic. Le...
  • 8. Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
    N°4071 : Bonjour, Comme beaucoup de personnes j'ai une code erreur U4 sur une split Daikin FTX825CAVMB. Les UE sont au nombre de 2 des RMXS140E7V3B1. Je n'y connais rien en clim mais j'ai lu pas mal de choses sur ce code erreur U4...
  • 9. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationcapacimetre mesure des capacitesinstaller un climatiseurtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite