Bonjour,
Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100.
Notre système est en erreur U4.
Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la diode D17. Nous supposons que c'est une 600v/1A.
Qu'en pensez-vous ?
Nos deux moteurs sont HS.
Ceux d'origine sont des KFD-325-70-A.
Nous en avions remplacé un par un KFD-325-70-A2.
Il semblerait que les KFD-325-70-C2 soient mieux protégés contre les soucis d'humidité.
Nous ne trouvons aucune différence sauf la longueur du câble.
En tant que spécialistes, confirmez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses.
Dadoo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100.
Notre système est en erreur U4.
Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la diode D17. Nous supposons que c'est une 600v/1A.
Qu'en pensez-vous ?
Nos deux moteurs sont HS.
Ceux d'origine sont des KFD-325-70-A.
Nous en avions remplacé un par un KFD-325-70-A2.
Il semblerait que les KFD-325-70-C2 soient mieux protégés contre les soucis d'humidité.
Nous ne trouvons aucune différence sauf la longueur du câble.
En tant que spécialistes, confirmez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses.
Dadoo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2019 à 12:23
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Bonjour,
Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
Probablement carte électronique.
Cordialement.
Problème de liaisons entre unité intérieure et extérieure.
Probablement carte électronique.
Cordialement.
01 janvier 2019 à 14:00
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Oui, nous avons déjà eu ce souci et fait réparer les cartes de l'UE Daikin et changé un ventilateur...
Nous souhaitons trouver une solution pour le changement des ventilateurs.
Pouvons-nous changer une référence A par une référence C ?
Cordialement.
Dadoo
Nous souhaitons trouver une solution pour le changement des ventilateurs.
Pouvons-nous changer une référence A par une référence C ?
Cordialement.
Dadoo
01 janvier 2019 à 17:23
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Bonjour.
En règle générale, si vos 2 moteurs sont HS, que vous pouvez remplacer par cette réf, la carte inverter est à remplacer avec.
A moins que les éléments changés sur la carte suffisent (?) car si ce n'est pas le cas, le risque est que la carte défectueuse entraîne une nouvelle panne sur les moteurs ventilos.
En règle générale, si vos 2 moteurs sont HS, que vous pouvez remplacer par cette réf, la carte inverter est à remplacer avec.
A moins que les éléments changés sur la carte suffisent (?) car si ce n'est pas le cas, le risque est que la carte défectueuse entraîne une nouvelle panne sur les moteurs ventilos.
01 janvier 2019 à 18:15
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Invité

Bonjour,
D'une part, nous avons réparé la carte (changement de condensateurs et de diodes).
D'autre part, nous avons commandé les deux moteurs en défaut.
A suivre...
D'une part, nous avons réparé la carte (changement de condensateurs et de diodes).
D'autre part, nous avons commandé les deux moteurs en défaut.
A suivre...
04 janvier 2019 à 12:00
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
04 janvier 2019 à 12:08
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
Invité

Bonjour.
Vous avez la référence de cette diode D17 ?
Vous avez la référence de cette diode D17 ?
29 mars 2020 à 18:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
- N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
- 8. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 9. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 10. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite