FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Chauffage réversible Daikin code erreur u4

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


228

Dépannage forum climatisation : Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Bonjour.
Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996.
A ce jour j'ai un code erreur U4.
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème.
Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ?
Conseil pour ceux qui veulent installer un appareil de ce type, n'oubliez par le contrat d'entretien indispensable si vous ne voulez pas vous ruiner.
Le mode de chauffage est performant malgré les températures négatives pour une maison de 90 m² d'un seul niveau.
Merci pour les réponses.
28 décembre 2007 à 03:26
Fiches travaux dépannage 1 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Problème transmission intérieur/extérieur (câble de liaison).
04 janvier 2008 à 02:23
Fiches travaux dépannage 2 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Si votre appareil est un split system ftx25 ou ftx35 le problème vient certainement de la petite platine du groupe extérieur (celle où on connecte les liaisons électriques), cette platine coûte environ 250 €.
Fiches travaux dépannage 3 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Le défaut U4 chez Daikin veut dire que vous avez un problème de bus (liaison électrique permettant aux unités intérieures et extérieures de communiquer entre elles).
Vérifiez que votre unité extérieure est bien alimentée.
Sinon couper l'alimentation générale pendant 1 minute, puis réarmer et si jamais le défaut persiste vérifier le bus lui-même. Cordialement. Adelclimatisation
15 mars 2009 à 01:05
Fiches travaux dépannage 4 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Le code u4 est effectivement un problème de transmission.
Si votre climatiseur a déjà fonctionné sans ce code défaut, alors la platine sur l'unité extérieure est HS !
04 juillet 2009 à 20:30
Fiches travaux dépannage 5 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Bonjour, je n'apporte pas de réponse, plutôt une question.
Le manque de pression de gaz peut-il mettre le système en sécurité et interdire l'alimentation électrique entre les deux unités ?
20 février 2010 à 18:13
Fiches travaux dépannage 6 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Salut à tous, il n'y a pas besoin d'être climaticien pour remédier à ce problème, juste un bon raccordement à la terre, donc il faut vérifier le bon raccordement de l'unité extérieure qui subit les intempéries.
Bien nettoyer la cosse et le câble si vous pouvez le retirer aisément puis la protéger et c'est reparti comme par magie. ciao
30 novembre 2010 à 22:38
Fiches travaux dépannage 7 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Le défaut U4 vient bien d'un problème de communication entre unités intérieur et extérieur, l'origine du problème peut venir de 2 choses :
1) un platine électronique (généralement à l’extérieur) est hors service
2) le moteur de ventilateur de l'unité extérieure a un problème (point dur pendant sa rotation, hors service, roulement grippé).
Test à effectuer :
- couper l'alimentation
- faire tourner les pales du ventilateur, à l'aide d'un tournevis à travers la grille de protection, pour voir s'il tourne facilement ou pas
- s'il tourne facilement remettre le courant et voir si ça redémarre
- s'il tourne mal envisager le remplacement du moteur et peut-être aussi de la carte électronique, car il arrive que les moteurs grillent cette dernière.
Attention ceci n'est valable que pour la marque Daikin.
05 juin 2011 à 15:35
Fiches travaux dépannage 8 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Après une absence de la maison pendant 15 jours, j'ai eu le problème U4.
L'unité intérieure clignotait mais rien ne voulait démarrer.
J'ai coupé l'alimentation générale pendant une minute. Puis ô miracle tout a bien fonctionné ?!?
Que s'est-il passé ? Aucune idée ! Peut-être que la carte a besoin d'être réinitialisé ?!?
Amitiés - Sergio de SixFours
24 août 2017 à 09:35
Fiches travaux dépannage 9 climatisation

Chauffage réversible Daikin code erreur u4


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Savez-vous si durant votre absence n'y aurait-il pas eu des coupures de courant ?
Des vents forts ?
Le fait de couper le jus cela réinitialise la carte mais ne résout pas les causes.
Si je vous demande pour le vent c'est que les intempéries sont responsables dans de nombreux cas du défaut U4.
Vent, neige, forte pluie, grêle etc. ces phénomènes naturels exercent une forte contrainte mécanique sur les ventilateurs extérieurs et cela se finit par soit un défaut E7 ou U4.
Cordialement.
24 août 2017 à 13:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
  • 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 3. Code erreur U4 clim réversible Daikin
    N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 6. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 7. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
    N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
  • 8. Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
    N°7673 : Bonjour à tous. Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance. J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage....
  • 9. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 10. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage réversible Daikin code erreur u4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgpanne climatisation bv 1189depannage erreur e5 clim airton 001installer un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite