PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5129
Question Forum Climatisation : PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour à tous,
J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur.
Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne.
J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE) les diodes vertes et rouge restaient éteinte, j'ai vérifié mon câble de connexion et pas de soucis.
J'ai débranché les ventilateurs (car j'avais lu sur un sujet que des moteurs de ventilo en CC pouvaient induire ce code).
PAC rebranchée les diodes s'allument rouge fixe vertes clignotent plus d'erreur sur la télécommande de l'UI.
Test des deux moteurs de ventilo CC sur les fils bleu/marron pour les deux.
Je change par deux moteurs d'occasion le code U4 disparait.
J'ai un code U2 qui fait son apparition, je pense à la carte inverter qui aurait eu des soucis entrainant la mort des deux moteurs.
Heureusement mon vendeur de pièce d'occasion avait également un bloc carte inverter et puissance.
Je change donc le bloc, et là j'ai toujours le code U2. Je n'ose pas envisager un problème de compresseur.
Comment puis-je le tester ? Avez-vous d'autres pistes à me soumettre svp ?
Merci.
Bonne soirée.
Knacl
J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur.
Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne.
J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE) les diodes vertes et rouge restaient éteinte, j'ai vérifié mon câble de connexion et pas de soucis.
J'ai débranché les ventilateurs (car j'avais lu sur un sujet que des moteurs de ventilo en CC pouvaient induire ce code).
PAC rebranchée les diodes s'allument rouge fixe vertes clignotent plus d'erreur sur la télécommande de l'UI.
Test des deux moteurs de ventilo CC sur les fils bleu/marron pour les deux.
Je change par deux moteurs d'occasion le code U4 disparait.
J'ai un code U2 qui fait son apparition, je pense à la carte inverter qui aurait eu des soucis entrainant la mort des deux moteurs.
Heureusement mon vendeur de pièce d'occasion avait également un bloc carte inverter et puissance.
Je change donc le bloc, et là j'ai toujours le code U2. Je n'ose pas envisager un problème de compresseur.
Comment puis-je le tester ? Avez-vous d'autres pistes à me soumettre svp ?
Merci.
Bonne soirée.
Knacl
08 décembre 2018 à 17:45
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Image du jour Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

8 décembre 2018 à Paris quatrième journée de manifestation des gilets jaunes. Photo Patrice Faro. Sigma DP0 Quattro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

8 décembre 2018 à Paris quatrième journée de manifestation des gilets jaunes. Photo Patrice Faro. Sigma DP0 Quattro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 décembre 2018 à 18:41
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour,
Le code U2 vient d'un problème d'alimentation électrique défectueuse ou une panne de courant instantanée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U2 vient d'un problème d'alimentation électrique défectueuse ou une panne de courant instantanée.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2018 à 19:08
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour AAC et merci pour votre réponse.
J'ai bien du 220v stable, au bornier de la carte de puissance, j'ai lu un message de adelclim qui expliquait que le code u2 chez Daikin était un peu un code "fourretout".
Avez-vous une idée dans quelle direction orienter mes recherches ?
Bonne journée.
J'ai bien du 220v stable, au bornier de la carte de puissance, j'ai lu un message de adelclim qui expliquait que le code u2 chez Daikin était un peu un code "fourretout".
Avez-vous une idée dans quelle direction orienter mes recherches ?
Bonne journée.
09 décembre 2018 à 08:02
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour,
Alors j'ai un peu avancé et beaucoup reculé.

J'ai débranché le connecteur du compresseur sur la carte inverter, une des broches était cramée.
J'ai mis en œuvre la manip de vince_007 suppression du connecteur et soudure sur la carte.
Remontage toujours l'erreur U2.
Les manips sont toujours effectuées PAC non alimentée.
J'ai débranché les deux motoventilateurs aucun code erreur sur la télécommande de l'UI le compresseur démarre doucement et s’arrête rapidement erreur E7, normal pas de ventilateur.
J'ai ensuite inversé le branchement du motoventilateur, j'ai mis la connectique blanche sur le brochage marron et laissé le second non branché pour voir si l'erreur revenait. Pas d'erreur sur la télécommande de l'UI, le compresseur se lance ainsi que le ventilateur branché le circuit s'ouvre et j'entends le gaz circuler vers l'UI, sur un temps très court puis s’arrête, pas d'erreur sur la télécommande.
J'ai branché le second motoventilateur (connectique marron sur prise blanche) remise en route erreur U4 directement. Test des moteurs le brochage bleu et le marron sont en CC (continuité).
Sincèrement, je suis perdu
. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci.
Cordialement.
Knacl
Alors j'ai un peu avancé et beaucoup reculé.


J'ai débranché le connecteur du compresseur sur la carte inverter, une des broches était cramée.
J'ai mis en œuvre la manip de vince_007 suppression du connecteur et soudure sur la carte.
Remontage toujours l'erreur U2.
Les manips sont toujours effectuées PAC non alimentée.
J'ai débranché les deux motoventilateurs aucun code erreur sur la télécommande de l'UI le compresseur démarre doucement et s’arrête rapidement erreur E7, normal pas de ventilateur.
J'ai ensuite inversé le branchement du motoventilateur, j'ai mis la connectique blanche sur le brochage marron et laissé le second non branché pour voir si l'erreur revenait. Pas d'erreur sur la télécommande de l'UI, le compresseur se lance ainsi que le ventilateur branché le circuit s'ouvre et j'entends le gaz circuler vers l'UI, sur un temps très court puis s’arrête, pas d'erreur sur la télécommande.
J'ai branché le second motoventilateur (connectique marron sur prise blanche) remise en route erreur U4 directement. Test des moteurs le brochage bleu et le marron sont en CC (continuité).
Sincèrement, je suis perdu

Cordialement.
Knacl
09 décembre 2018 à 17:30
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir,
Vous avez maintenant un problème de connectique entre l'UE et l'UI.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez maintenant un problème de connectique entre l'UE et l'UI.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2018 à 18:58
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir.
Avez-vous coupé le jus et attendu 1 minute avant de manipuler les câbles de moteurs? Si "non", alors ne cherchez pas, vous les avez grillés. Ce sont des moteurs avec une partie haute tension (350V) et une partie basse tension (15V) ; en enlevant le câble "à chaud", la HT a de grandes chances de se répandre dans la BT...
Cordialement, Dom.
Avez-vous coupé le jus et attendu 1 minute avant de manipuler les câbles de moteurs? Si "non", alors ne cherchez pas, vous les avez grillés. Ce sont des moteurs avec une partie haute tension (350V) et une partie basse tension (15V) ; en enlevant le câble "à chaud", la HT a de grandes chances de se répandre dans la BT...
Cordialement, Dom.
09 décembre 2018 à 21:57
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir.
En effet je n'ai pas attendu 1 minute pour brancher le second moteur, comme je ne débranchais pas le premier je ne pensais pas que cela aurait une incidence.
Pensez-vous que le fait d'avoir branché le moteur dans ce laps de temps a pu avoir une incidence sur le second moteur puisque je ne l'ai pas débranché.
Avez-vous une idée sur le fait que le code U2 perdure ?
Merci.
En effet je n'ai pas attendu 1 minute pour brancher le second moteur, comme je ne débranchais pas le premier je ne pensais pas que cela aurait une incidence.
Pensez-vous que le fait d'avoir branché le moteur dans ce laps de temps a pu avoir une incidence sur le second moteur puisque je ne l'ai pas débranché.
Avez-vous une idée sur le fait que le code U2 perdure ?
Merci.
09 décembre 2018 à 22:43
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Normalement, le dommage se limite au moteur dont on a manipulé le connecteur **. Pour vous donner une idée du temps d'attente nécessaire, mesurez sous tension la HT (par ex entre P et N sur l'IPM, ou sur les gros condos), puis coupez le jus et voyez le temps qu'il faut pour qu'elle descende sous 20/30V.
Sur le moteur non manipulé, j'imagine que vous n'aurez pas de CC entre les 2 fils fatidiques... Dans votre post initial, peut-être que c'était déjà vous qui aviez grillé les 2 d'origine, pour la même raison?...
**Attention, si la BT a flashé, alors la mort a aussi pu se répandre sur la carte au niveau des circuits qui commandent le moteur manipulé...
Pour répondre à votre dernière question, pas trop d'idées, je connais très peu Daikin.
Sur le moteur non manipulé, j'imagine que vous n'aurez pas de CC entre les 2 fils fatidiques... Dans votre post initial, peut-être que c'était déjà vous qui aviez grillé les 2 d'origine, pour la même raison?...
**Attention, si la BT a flashé, alors la mort a aussi pu se répandre sur la carte au niveau des circuits qui commandent le moteur manipulé...
Pour répondre à votre dernière question, pas trop d'idées, je connais très peu Daikin.
10 décembre 2018 à 00:57
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Merci Dom Aom pour votre réponse.
En fait les deux moteurs (celui manipulé et celui non manipulé) sont en CC (fil marron et bleu).
Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements.
Bonne journée.
En fait les deux moteurs (celui manipulé et celui non manipulé) sont en CC (fil marron et bleu).
Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements.
Bonne journée.
10 décembre 2018 à 09:08
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour.
Je suppose que vos CC sont constatés câbles enlevés des connecteurs. Combien d'ohms mesurez-vous? Je parle d'ohms, pas de kilohms.
Je suppose que vos CC sont constatés câbles enlevés des connecteurs. Combien d'ohms mesurez-vous? Je parle d'ohms, pas de kilohms.
10 décembre 2018 à 10:45
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Merci de votre suivi.
Oui le test CC a été fait connecteurs débranchés.
Les valeurs ohmiques ne sont pas très bonnes (j'ai mesuré également les valeurs des anciens ventilo):
Point de mesure V1 V2 V3 V4
1-4 4.83 89 649 635
2-4 80 1 0 0
3-4 0.5 0.3 4.6 3
7-4 80 80 .47 0
J'ai mesuré le voltage au borne compresseur débranché le courant est de même voltage aux 3 fils.
J'ai testé la mise en route sans les ventilateurs branchés le compresseur se met en route lors du test de mise en marche, puis tente une mise en route pour afficher en code erreur E7 (pas de ventilo là au moins c'est logique).
J'ai testé les sorties connecteurs des ventilo à la mise en route, il y a du courant qui arrive sur les points 4-7 une tension qui varie (monte puis baisse).
Bonne soirée.
Oui le test CC a été fait connecteurs débranchés.
Les valeurs ohmiques ne sont pas très bonnes (j'ai mesuré également les valeurs des anciens ventilo):
Point de mesure V1 V2 V3 V4
1-4 4.83 89 649 635
2-4 80 1 0 0
3-4 0.5 0.3 4.6 3
7-4 80 80 .47 0
J'ai mesuré le voltage au borne compresseur débranché le courant est de même voltage aux 3 fils.
J'ai testé la mise en route sans les ventilateurs branchés le compresseur se met en route lors du test de mise en marche, puis tente une mise en route pour afficher en code erreur E7 (pas de ventilo là au moins c'est logique).
J'ai testé les sorties connecteurs des ventilo à la mise en route, il y a du courant qui arrive sur les points 4-7 une tension qui varie (monte puis baisse).
Bonne soirée.
10 décembre 2018 à 17:15
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
4.83 ne peut pas être des ohms (entre 4 et 5) car l'immense majorité des multimètres sont précis au 10ème d'ohm, pas au 100ème. Du coup ça jette un doute sur toutes vos mesures : ohms, kilohms (voire megohms) ou un mix de tout ça?... Je vous avais pourtant prévenu... Peut-être votre appareil est à changement de gamme automatique, dans ce cas il faut regarder l'unité affichée sur l'écran (O, kO, MO)
il faudrait avoir des mesures certifiées pour se faire une opinion. Mettez toujours le fil noir du multimètre en position 4.
Je reviens sur votre phrase un peu plus haut : "Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements." Pour les voir en CC, vous les avez débranchés. Est-ce que vous aviez coupé le jus et attendu au moins 1 mn avant de les débrancher? Parce que j'ai l'impression que pendant les 4 1ères lignes de votre post initial les moteurs étaient toujours sains...
il faudrait avoir des mesures certifiées pour se faire une opinion. Mettez toujours le fil noir du multimètre en position 4.
Je reviens sur votre phrase un peu plus haut : "Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements." Pour les voir en CC, vous les avez débranchés. Est-ce que vous aviez coupé le jus et attendu au moins 1 mn avant de les débrancher? Parce que j'ai l'impression que pendant les 4 1ères lignes de votre post initial les moteurs étaient toujours sains...
10 décembre 2018 à 19:00
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Merci de votre intérêt pour mon problème.
J'ai donc repris un multimètre avec cadran pour régler l'échelle de mesure, je me suis placé en Ohms et bien mis le fil noir sur la borne 4 pour toutes les mesures :
Point de mesure
V1 V2 V3 V4
1-4 1 1 1 1
2-4 1 1 1 1
3-4 0.5 0.3 8.2 3
7-4 1 1 1 1
Concernant la première panne avec les deux premiers moteurs, j'ai eu le code U4 au tableau de la télécommande, j'ai coupé l'alimentation du groupe, et je n'ai regardé les moteurs que le lendemain.
Bonne soirée.
J'ai donc repris un multimètre avec cadran pour régler l'échelle de mesure, je me suis placé en Ohms et bien mis le fil noir sur la borne 4 pour toutes les mesures :
Point de mesure
V1 V2 V3 V4
1-4 1 1 1 1
2-4 1 1 1 1
3-4 0.5 0.3 8.2 3
7-4 1 1 1 1
Concernant la première panne avec les deux premiers moteurs, j'ai eu le code U4 au tableau de la télécommande, j'ai coupé l'alimentation du groupe, et je n'ai regardé les moteurs que le lendemain.
Bonne soirée.
11 décembre 2018 à 18:14
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Oups petite erreur sur le V3 au point de mesure 7-4 il faut lire 49 désolé…



11 décembre 2018 à 18:34
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Je ne comprends pas vos mesures. Ni la phrase "J'ai donc repris un multimetre avec cadran pour régler l'échelle de mesure".
En post 11 vous aviez des mesures à 0, autrement dit des court-circuits (CC) . Un CC se lit à 0 indépendamment de la couleur des fils. Or vous ne retrouvez plus ces CC en post 13... Je suppose qu'en post 11 le rouge était toujours sur la broche 4... Confirmez.
Postez une photo du ou des multimètres (si 2, mettez les côte à côte sur la même photo).
En post 11 vous aviez des mesures à 0, autrement dit des court-circuits (CC) . Un CC se lit à 0 indépendamment de la couleur des fils. Or vous ne retrouvez plus ces CC en post 13... Je suppose qu'en post 11 le rouge était toujours sur la broche 4... Confirmez.
Postez une photo du ou des multimètres (si 2, mettez les côte à côte sur la même photo).
11 décembre 2018 à 20:24
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir.
Les premières mesures ont été réalisées avec un multimètre qui m'a été prêté (et que j'ai rendu) qui s'étalonnait automatiquement lors de la mesure.
Pour les secondes mesures j'ai suivi votre recommandation et j'ai pris un multimètre à cadran que j'ai placé sur l’échelle Ohms.
Et j'ai bien placé le fil noir sur la borne 4.
En effet pour la première série de mesure j'avais bien le fil rouge sur la borne 4, pour toutes les mesures.
Ci-dessous une photo de mon multimètre.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les premières mesures ont été réalisées avec un multimètre qui m'a été prêté (et que j'ai rendu) qui s'étalonnait automatiquement lors de la mesure.
Pour les secondes mesures j'ai suivi votre recommandation et j'ai pris un multimètre à cadran que j'ai placé sur l’échelle Ohms.
Et j'ai bien placé le fil noir sur la borne 4.
En effet pour la première série de mesure j'avais bien le fil rouge sur la borne 4, pour toutes les mesures.
Ci-dessous une photo de mon multimètre.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2018 à 21:02
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour.
OK, je comprends mieux, mouais, façon de parler. Déjà, sachez que tous les multimètres ont un cadran... à aiguille, à cristaux liquides, à chiffres 7 segments LED...
Donc sur celui que vous n'avez plus, l'écran a dû afficher l'unité (O, kO, MO) mais vous ne l'avez pas relevée, du coup on ne saura jamais. Et celui ci-dessus a 6 gammes ohms ; une lecture en 20M n'aura rien à voir avec une en 200... Quelle position aviez vous utilisée?
OK, je comprends mieux, mouais, façon de parler. Déjà, sachez que tous les multimètres ont un cadran... à aiguille, à cristaux liquides, à chiffres 7 segments LED...
Donc sur celui que vous n'avez plus, l'écran a dû afficher l'unité (O, kO, MO) mais vous ne l'avez pas relevée, du coup on ne saura jamais. Et celui ci-dessus a 6 gammes ohms ; une lecture en 20M n'aura rien à voir avec une en 200... Quelle position aviez vous utilisée?
12 décembre 2018 à 07:02
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour,
Pour la deuxième série de mesure je me suis placé sur 200.
J'ai trouvé sur le net un tableau de mesure pour les moteurs il indique point de mesure :
1-4 1MO ou plus
2-4 100KO ou plus
3-4 100O ou plus
4-7 100KO ou plus
Pensez-vous qu'il serait intéressant que je refasse mes mesures en utilisant ses échelles ?
Bonne journée.
Pour la deuxième série de mesure je me suis placé sur 200.
J'ai trouvé sur le net un tableau de mesure pour les moteurs il indique point de mesure :
1-4 1MO ou plus
2-4 100KO ou plus
3-4 100O ou plus
4-7 100KO ou plus
Pensez-vous qu'il serait intéressant que je refasse mes mesures en utilisant ses échelles ?
Bonne journée.
12 décembre 2018 à 09:30
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Maintenant c'est clair, tous vos moteurs ont leur partie 15 V grillée (3-4). Même celui à 8 ohms, car cela lui ferait consommer 2 A soit 30 W, ce qui énorme pour ces circuits peu consommateurs.
Manip à faire : machine sous tension et ventilos déconnectés, mesurer entre les broches 3 et 4, normalement 15 V. Supposez que vous lisiez 30 V, par exemple si l'alim devenait folle, cela expliquerait que vous grilliez tous vos moteurs.
Cela dit, peut-être que vos moteurs ne sont pas totalement morts. Sur ceux que j'ai déjà démontés, il y a un composant de protection du 15 V qui claque si on lui applique une surcharge. Il se peut qu'en l'enlevant le CC disparaisse... Mais ne vous emballez pas quand même.
Manip à faire : machine sous tension et ventilos déconnectés, mesurer entre les broches 3 et 4, normalement 15 V. Supposez que vous lisiez 30 V, par exemple si l'alim devenait folle, cela expliquerait que vous grilliez tous vos moteurs.
Cela dit, peut-être que vos moteurs ne sont pas totalement morts. Sur ceux que j'ai déjà démontés, il y a un composant de protection du 15 V qui claque si on lui applique une surcharge. Il se peut qu'en l'enlevant le CC disparaisse... Mais ne vous emballez pas quand même.
12 décembre 2018 à 12:01
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour.
En fait le code U4 amène à un code panne défaut de COM car il y a un manque d'alim quelque part ? (code général) pour moi la carte inverter est à changer et le ou les ventilos. C'est classique et cela va avec.
Mais si cela peut être réparable avec les conseils de Dom = super.
En fait le code U4 amène à un code panne défaut de COM car il y a un manque d'alim quelque part ? (code général) pour moi la carte inverter est à changer et le ou les ventilos. C'est classique et cela va avec.
Mais si cela peut être réparable avec les conseils de Dom = super.
12 décembre 2018 à 18:53
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour Dom et PL.
Merci de vos réponses.
J'ai fait les mesures sur les bornes 3-4 il sort du 14,90V sur les 2 connectiques.
La tension descend jusqu'à 14V mais ne monte pas au-dessus de 14,90V.
A la première panne j'avais déjà le code U4 c'est pour cela que j'avais changé les ventilos.
Après leurs changements un code U2 est apparu, puis à nouveau U4 lors des tests, probablement dû à une mauvaise manip de ma part au moins sur un des deux moteurs (débranché sans attendre une minute).
Mes ventilos sont d'occasion et j'ai récupéré en même temps un bloc carte électronique (carte inverter et alim) lorsque j'ai eu l'erreur U2 après le changement des ventilos, j'ai changé le bloc carte complet mais l'erreur U2 a persisté.
Puis erreur U4 lors des manips.
Peut-être que les deux cartes sont mortes mais là ce ne serait pas de chance…
Pour tenter le sauvetage des moteurs où se situe ce composant de protection 15V les miens sont moulés.
Bonne journée.
Merci de vos réponses.
J'ai fait les mesures sur les bornes 3-4 il sort du 14,90V sur les 2 connectiques.
La tension descend jusqu'à 14V mais ne monte pas au-dessus de 14,90V.
A la première panne j'avais déjà le code U4 c'est pour cela que j'avais changé les ventilos.
Après leurs changements un code U2 est apparu, puis à nouveau U4 lors des tests, probablement dû à une mauvaise manip de ma part au moins sur un des deux moteurs (débranché sans attendre une minute).
Mes ventilos sont d'occasion et j'ai récupéré en même temps un bloc carte électronique (carte inverter et alim) lorsque j'ai eu l'erreur U2 après le changement des ventilos, j'ai changé le bloc carte complet mais l'erreur U2 a persisté.
Puis erreur U4 lors des manips.
Peut-être que les deux cartes sont mortes mais là ce ne serait pas de chance…
Pour tenter le sauvetage des moteurs où se situe ce composant de protection 15V les miens sont moulés.
Bonne journée.
13 décembre 2018 à 11:26
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Le préalable à une éventuelle réparation est évidemment d'avoir accès à l'électronique. Sur le moteur Fujitsu Atlantic que j'avais réparé, parfaitement démontable, la diode de protection était "DP15". Y=circuit de hachage haute tension triphasé, Z=circuit de gestion basse tension.
Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que votre panne est identique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que votre panne est identique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2018 à 12:08
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Merci Dom.
Je ne risque rien à ouvrir un des anciens moteurs, il m'en restera toujours 3.
Ceci dit même en remettant un ventilo en action, j'ai bien peur de retrouver mon erreur U2 qui est survenue après le changement des moteurs de ventilo.
Mais enfin 1 problème à la fois...
Merci encore de votre intérêt.
Je ne risque rien à ouvrir un des anciens moteurs, il m'en restera toujours 3.

Ceci dit même en remettant un ventilo en action, j'ai bien peur de retrouver mon erreur U2 qui est survenue après le changement des moteurs de ventilo.
Mais enfin 1 problème à la fois...
Merci encore de votre intérêt.
13 décembre 2018 à 13:58
Réponse 24 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour.
J'ai eu le même problème aujourd'hui sur un RZQ 140 C7, trouvé le problème après.
Le défaut U4, je me suis retrouvé avec le défaut U2 donc dans le même cas que vous.
En fait il faudrait nous donner la réf de votre UE complète RZQ 125... monophasé ou triphasé ?
J'ai eu le même problème aujourd'hui sur un RZQ 140 C7, trouvé le problème après.
Le défaut U4, je me suis retrouvé avec le défaut U2 donc dans le même cas que vous.
En fait il faudrait nous donner la réf de votre UE complète RZQ 125... monophasé ou triphasé ?
13 décembre 2018 à 17:48
Réponse 25 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir PL,
La réf de l'UE est RZQ125B9V3B1 en monophasé.
Bonne soirée.
La réf de l'UE est RZQ125B9V3B1 en monophasé.
Bonne soirée.
13 décembre 2018 à 19:03
Réponse 26 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonsoir PL,
Je pensais que vous aviez une piste intéressante sur un problème similaire au mien, le suspens est trop intense, je n'y tiens je suis obligé de vous relancer...

Bonne soirée
Je pensais que vous aviez une piste intéressante sur un problème similaire au mien, le suspens est trop intense, je n'y tiens je suis obligé de vous relancer...


Bonne soirée
17 décembre 2018 à 19:50
Réponse 27 forum climatisation bricovideo.com
PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Bonjour PL,
Je me permets de relancer notre discussion.
Vous expliquiez avoir rencontré un problème avec la même évolution du code erreur que le mien, U4 évoluant en U2, dans notre fil de discussion.
Avez-vous solutionné cette panne ?
Pourriez-vous me donner plus d'information sur cette évolution de panne et sur sa résolution ?
Désolé de vous importuner mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Bonne journée.
Je me permets de relancer notre discussion.
Vous expliquiez avoir rencontré un problème avec la même évolution du code erreur que le mien, U4 évoluant en U2, dans notre fil de discussion.
Avez-vous solutionné cette panne ?
Pourriez-vous me donner plus d'information sur cette évolution de panne et sur sa résolution ?
Désolé de vous importuner mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Bonne journée.
21 décembre 2018 à 09:48
Réponse 28 forum climatisation bricovideo.com
Invité

PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
Invité

Bonjour.
Contrôle diode sous connectique ventilateur !
Dans l'attente.
Contrôle diode sous connectique ventilateur !
Dans l'attente.
05 janvier 2019 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 2. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 3. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 7. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 8. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 9. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 10. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...