FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Enlever excédent de fluide frigorigène

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8030

Question Forum Dépannage Climatisation : Enlever excédent de fluide frigorigène

Ledud
Membre inscrit
Ledud
5 messages
Bonjour.

Mon compresseur multisplit Panasonic est chargé de fluide frigorigène d'origine pour 45 mètres de tuyaux, or mon installation n'en contient que 35.
Dois-je enlever un excédent de charge ?
Merci.
Cordialement.
30 août 2022 à 12:39
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Enlever excédent de fluide frigorigène

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, surtout pas.

Les machines sont prévues pour travailler d'un métré mini à un métré maxi.
Donc, vous êtes dans les clous.
03 septembre 2022 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Surcharge Fluide frigorigène r410a
    N°8362 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé de topic sur la surcharge en gaz, on parle souvent de manque mais pas de surcharge. Je n'ai pas trouvé non plus de "dépanneur" pour une clim Airton installé en 2011 et qui chauffait de moins en...
  • 4. Différence de rendement fluide frigorigène pour une pompe à chaleur
    N°8828 : Bonjour à tous. Dans le cadre du remplacement de ma pompe à chaleur, j'aimerais connaître le différentiel de performance entre un compresseur de 7 kW au R207C et un compresseur de 7 kW au R32. Pour une déperdition évaluée...
  • 5. Protection des tuyaux de fluide frigorigène quel isolant utiliser en extérieur
    N°3335 : Bonjour. J'ai installé une clim dans ma véranda. Le souci est que 3 ans plus tard l'isolant de protection des tuyaux de fluide frigorigène, sous l'effet du soleil, la pluie, le froid, la pollution ce matériau en...
  • 6. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 7. Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène
    N°9247 : Bonjour à tous. Je suis un électricien qui s'est formé chez Atlantic pour obtenir la certification de manipulation de fluide frigorigène, donc je suis plutôt novice dans ce domaine. Lors de la formation, ils ont insisté...
  • 8. Tirages au vide de bouteille de récupération
    N°7077 : Bonsoir à tous. Pour commencer, je tiens à remercier l'ensemble des participants de ce forum qui recèle d'autant des conseils et astuces que de remontées d'expérience, tous, très utiles au plus grand nombre. Il est d'usage...
  • 9. Purger une climatisation réversible
    N°9 : Bonjour. J'installe une climatisation réversible et j'aimerais savoir comment la purger ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
    N°7274 : Bonjour. Mon installation est la suivante groupe Daikin 5MX90 avec 4 splits et une cassette. Longueur totale de tuyauterie réfrigérant indiquée dans la doc<=75 m Dans mon cas je dépasse cette longueur de 10% Question...
>>> Résultats suivants pour : Enlever excédent de fluide frigorigène >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne compresseur pompe a chaleurpanne compresseur  climatisationpanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite