Question Forum Dépannage Climatisation : Surcharge Fluide frigorigène r410a

danbar76
Membre inscrit
danbar76
2 messages
Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de topic sur la surcharge en gaz, on parle souvent de manque mais pas de surcharge.
Je n'ai pas trouvé non plus de "dépanneur" pour une clim Airton installé en 2011 et qui chauffait de moins en moins bien. Juste 2 avis de pros "elle manque de gaz, elle est à moitié vide".
J'ai fait un complément après avoir testé au savon touts les raccord, avec une bouteille "névada" et le"mano" fourni..
J' ai ajouté 200g puis à nouveau 200g car la situation n'avait pas changé.

Tout s'est bien passé pendant 15 jours, bonne chauffe comme avant. puis suite à un arrêt de 3 jours l'UI ne chauffe plus, côté UE le compresseur devient brulant, un des tuyaux en sortie d'UE devient chaud idem pour celui en entré d'UI mais après au moins 25mm, l'UI démarre quelques secondes puis stoppe, l'arrivée chaud de l'UI s'est refroidi. et on repart pour 25mm.

Tout ce passe comme si la circulation du fluide était perturbé.
Est-ce qu'une surcharge peut provoquer ce défaut.
23 janvier 2023 à 18:46
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Surcharge Fluide frigorigène r410a

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.

Oui une surcharge peut vous générer une HP trop haute et donc une température de sortie élevée.
La température de condensation le sera aussi: vous pouvez mesurer la température qui sort de vos splits en mode chauffage, ou bien mieux visez l'échangeur si vous avez un thermomètre laser.
L'intensité dans le compresseur sera plus élevée aussi, voire si vous pouvez la mesurer (conso globale de l'UE) et la comparer avec la plaque signalétique.
Dans tous les cas, on ne recharge pas au "pif", il y a toute une procédure à respecter pour avoir le bon poids de fluide par rapport à la machine, mais aussi pour éviter d'introduire des incondensables (air, eau) qui peuvent amener des symptômes similaires à l'excédent de charge.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 07:33
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Surcharge Fluide frigorigène r410a

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Si une fuite est présente même en rajoutant du gaz celui ci va forcément partir, ce qu'il faudrait vérifier lorsque votre départ sur le gros tube est brûlant serai de mesurer si le retour liquide (le petit tube) est tiède, si il est froid gros manque de gaz.
Par contre on ne recharge pas une clim comme dit précédemment au pif surtout quand on est pas du métier.
24 janvier 2023 à 13:16
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Surcharge Fluide frigorigène r410a

danbar76
Membre inscrit
danbar76
2 messages
Merci à Lagass et Climatisation 76 pour leur réponse respective.

Suite à disjonction générale voila E5 qui est apparu...
Mais il y a de la lecture sur le forum pour cela.

Bien cordialement.
30 janvier 2023 à 16:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 2. Liaison fluide frigorigène certifié R410A utilisable en R32 ?
    N°8953 : Bonjour, tout est dans le titre. J'ai l'occasion de récupérer une liaison certifié R410A à un bon prix mais donc je souhaiterais utiliser pour une installation R32, donc je me pose la question si c'est compatible, notamment...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Tirages au vide de bouteille de récupération
    N°7077 : Bonsoir à tous. Pour commencer, je tiens à remercier l'ensemble des participants de ce forum qui recèle d'autant des conseils et astuces que de remontées d'expérience, tous, très utiles au plus grand nombre. Il est d'usage...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 7. Fuites aux raccords dudgeon
    N°4760 : Bonjour à tous. Je vous explique la situation : Clim LG installée il y moins d'un an... l’installateur a disparu donc aucune garantie. La clim ne fonctionne plus, j'ai fait appel à un autre installateur, petit tour de...
  • 8. Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
    N°7274 : Bonjour. Mon installation est la suivante groupe Daikin 5MX90 avec 4 splits et une cassette. Longueur totale de tuyauterie réfrigérant indiquée dans la doc<=75 m Dans mon cas je dépasse cette longueur de 10% Question...
  • 9. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 10. Différence de rendement fluide frigorigène pour une pompe à chaleur
    N°8828 : Bonjour à tous. Dans le cadre du remplacement de ma pompe à chaleur, j'aimerais connaître le différentiel de performance entre un compresseur de 7 kW au R207C et un compresseur de 7 kW au R32. Pour une déperdition évaluée...
>>> Résultats suivants pour : Surcharge Fluide frigorigène r410a >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellprecarite energetiqueclimatisation ecologiebranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite