Bonjour à tous.

Je suis un électricien qui s'est formé chez Atlantic pour obtenir la certification de manipulation de fluide frigorigène, donc je suis plutôt novice dans ce domaine.

Lors de la formation, ils ont insisté (et je n'ai pas compris pourquoi malgré leurs tentatives d'explications) sur la nécessité de fermer la vanne BP à 0,5 et non pas à 0, voire en négatif. Cela afin d'éviter tout risque de pollution du fluide.

Mais justement, si la vanne BP est fermée et que nous sommes à 0, nous sommes sûrs qu'aucun fluide ne restera et qu'il sera impossible de contaminer le fluide qui se trouve de toute façon "derrière" la vanne.

Il est évident que j'ai dû manquer quelque chose...
Merci pour votre indulgence et vos avis éclairés.
Mika
24 janvier 2024 à 22:27
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je me risque à une explication, bien que n'étant pas climaticien / frigoriste. Je suppose que 0 correspond à la pression extérieure, et -1 au vide.

Quand on rapatrie le fluide dans l'UE, le circuit de l'UI est sous pression depuis des lustres, l'arrivée d'une pression faible pourrait faire apparaître une petite fuite. En fermant la vanne quand il reste un peu plus que la pression atmosphérique dans le circuit de l'UI, on est sûr que de l'air ne peut absolument pas entrer dans le circuit. Si on fermait la vanne à -0.9 et qu'il y ait une fuite, alors de l'air pourrait être aspiré et ajouté au fluide dans l'UE.

Que les pros me corrigent si je dis... vague. :-)
24 janvier 2024 à 23:54
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, tout à fait Dom-Aom.

Le risque de fuite du circuit évite le risque d'amenée d'air dans le circuit et donc ainsi apporter de l'humidité % ennemi n°1 d'un circuit frigo.
Toutefois si on ramène le fluide dans le groupe, c'est pour une opération spécifique déplacement, modification d'installation etc... Donc la quantité préconisée par le constructeur est en théorie bonne, donc pour moi à zéro devrait convenir, effectué des centaines de fois et jamais eu de souci.
Si il y avais une supposition de fuite on récupère le gaz.
25 janvier 2024 à 10:51
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène

Climtout
Membre inscrit
Climtout
95 messages
Bonjour.

Cela vient du fait que votre valve schrader reste étanche tant que votre circuit interne est sous pression.
Si une dépression se produit dans le circuit, de l'air y rentrera.
Il faudra alors refaire un tirage au vide avant de libérer le fluide dans les liaisons.
En gros, c'est comme une valve de vélo : Tant que la chambre à air est gonflée, la valve assure l'étanchéité.

Mais si la chambre à air est en dépression, voire même sans pression, l'air circule librement entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre.
25 janvier 2024 à 10:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, mon avis est qu'il faut impérativement ne pas avoir de fuite d'origine dans le circuit et avoir un manomètre étanche.
A partir de ce moment vous pouvez même aller à -1 bar (façon de parler) il n'y aura pas d'air entrant dans le circuit.
25 janvier 2024 à 17:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 2. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 3. Conseils lecture manifold
    N°5272 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si la ou les pressions lues sont correctes pour mon climatiseur, le Gaz est de type R22, la température dans la maison été de 22°C environ. Merci à tous pour vos réponses. Christophe
  • 4. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
    N°2809 : Bonjour, Lors de l'installation d'un bisplit Fujitsu AOYG14LAC2 j'avais un dudgeon qui était mal serré. J'ai fait le tirage au vide et mis en service sans avoir vérifié la tenue du vide. Ensuite en lâchant le gaz des 2...
  • 8. Tirages au vide de bouteille de récupération
    N°7077 : Bonsoir à tous. Pour commencer, je tiens à remercier l'ensemble des participants de ce forum qui recèle d'autant des conseils et astuces que de remontées d'expérience, tous, très utiles au plus grand nombre. Il est d'usage...
  • 9. Valve dévissée clim Mitsubishi
    N°3587 : Bonjour. Je viens d'installer une clim de 5 kW Mitsubishi. Pour la mise en route j'ai eu un problème. Au moment de libérer le gaz celui-ci s'est en partie échappé par la valve qui était dévissée. À ce moment là...
  • 10. Procédure vidange du fluide restant dans les flexibles du manifold
    N°9676 : Bonjour. J'ai bien compris la procédure de vidange du fluide restant dans les flexibles du manifold lors du débranchement du manifold, par fermeture d'une vanne après le compresseur (pump down). Comment procéder si cette...
>>> Résultats suivants pour : Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiquepanne compresseur climatiseurdepannage climatisation reversibletest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite