Invité

Bonjour, j'ai un climatiseur qui depuis quelques temps ne produisait pas toujours du froid. Il me suffisait de l'éteindre et de le rallumer pour qu'il finisse par en produire. Puis un jour, plus de froid. J'ai appelé des dépanneurs, bref il me faut racheter un moteur car le compresseur serait "mort". J'ai tenté d'ouvrir le cache et de démarrer la climatisation, le compresseur démarre mais au bout de quelques secondes s'arrête en produisant un "pshit". Ce même phénomène se reproduit régulièrement lorsqe je le laisse tourner. A quoi est lié ce bruit ? Est-il effectivement "mort" ou ai-je une chance de le ramener à la vie ?
09 février 2008 à 18:24
Réparation 1 climatisation dépannage
Invité

Compresseur s'arrête au bout de quelques secondes
Invité

Je pense que votre compresseur n'est pas hors service car il démarre (voir intensité). Je pense que vous avez une sécurité (sûrement basse ou haute pression) qui met à l'arrêt votre compresseur. Le bruit n'est pas grave, cela doit être la V4V. D'après votre explication, je pense que c'est la sécurité basse pression car il n'y a pas de production de froid pendant le fonctionnement du compresseur. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez une fuite...
15 février 2008 à 02:26
Réparation 2 climatisation dépannage
Invité

Compresseur s'arrête au bout de quelques secondes
Invité

Déjà quelle est la marque de votre clim ? Quel gaz ? Et si le CP s'enclenche est-ce qu'il est vraiment brûlant ? Donc je vous conseille de vérifier vos securité, klixon, sécu HP...
19 mai 2008 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Problème climatisation groupe extérieur s'arrête au bout de 30 secondes
- N°1569 : Bonjour, j'ai une climatisation qui n'est pas d'une grande marque mais qui a toujours bien marché. Un problème est apparu depuis, lorsque je l'allume en froid ou chaud le groupe extérieur s'arrête au bout de 30 secondes alors...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite