J'ai un problème, ma climatisation ne chauffe pas beaucoup au départ j'avais un problème sur un split MSZ GC-22VA le voyant vert clignotait ; un technicien est venu et m'a dit que c'était un module électronique sur le split qui était en panne il 'la changé mais toujours pareil! je suis allé au groupe extérieur et j'ai vu que le raccordement électrique était à l'envers sur borne s1 s2 je j'ai rebranché dans le bon sens et ça fonctionne seulement, à la sortie des tuyaux la chaleur est tiède sur la platine j'ai vu 3 leds une rouge une jaune et une verte la verte ne se met jamais en route j'ai remarqué un petit bouton sur la platine en appuyant dessus le voyant vert clignote mais le groupe ne démarre pas sachant que le technicien a vérifié les raccords et le gaz pouvez-vous m'aider sur ce problème Mitsubichi MXZ 5A 100A ? Merci.
18 février 2010 à 08:23
Forum Réparation 1 climatisation
Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Bonjour, S1 et S2 correspondent à une sonde (elles ne sont pas polarisées), qu'elles soient branchées dans un sens ou dans un autre ne changera rien.
Si l'appareil est en 380V, l'inversion de phase ne changera rien, sauf si c'est un Scroll (= compresseur particulier). Par contre si votre appareil est en "Inverter" il faut attendre 30mn environ, avant d'arriver à pleine puissance.
Après cela, savoir les pressions / températures en CLIMATISATION.
Mais les chauffagistes ne connaissent pas la pompe à chaleur, ils vendent un point c'est tout !
Et si vous avez une réponse dites-le nous car sur le site nous n'avons pas beaucoup de retour sur les résultats, et cela m'intéresse pour moi, dans mon travail et pour la suite sur ce forum.
Cordialement 19/02/10
Si l'appareil est en 380V, l'inversion de phase ne changera rien, sauf si c'est un Scroll (= compresseur particulier). Par contre si votre appareil est en "Inverter" il faut attendre 30mn environ, avant d'arriver à pleine puissance.
Après cela, savoir les pressions / températures en CLIMATISATION.
Mais les chauffagistes ne connaissent pas la pompe à chaleur, ils vendent un point c'est tout !
Et si vous avez une réponse dites-le nous car sur le site nous n'avons pas beaucoup de retour sur les résultats, et cela m'intéresse pour moi, dans mon travail et pour la suite sur ce forum.
Cordialement 19/02/10
19 février 2010 à 18:30
Forum Réparation 2 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité

Bonjour,
excusez-moi PL mais chez Mitsubishi Electric il faut scrupuleusement respecter les correspondances. D'ailleurs ils mettent des codes S1 S2 S3 ainsi que des couleurs afin de ne pas faire d'inversion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Par ailleurs le 5A100 est en 220V.
Les trois leds sont des leds de contrôles connectiques des unités intérieures.
Le petit bouton sur lequel vous avez appuyé et le fait pour la vérification des bonnes connexions. Attention ce dernier ne fonctionne qu'en température positive.
Allo Assistance Climatisation
excusez-moi PL mais chez Mitsubishi Electric il faut scrupuleusement respecter les correspondances. D'ailleurs ils mettent des codes S1 S2 S3 ainsi que des couleurs afin de ne pas faire d'inversion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Par ailleurs le 5A100 est en 220V.
Les trois leds sont des leds de contrôles connectiques des unités intérieures.
Le petit bouton sur lequel vous avez appuyé et le fait pour la vérification des bonnes connexions. Attention ce dernier ne fonctionne qu'en température positive.
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:37
Forum Réparation 3 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité

Bonjour, d'abord merci de répondre en ce qui concerne les bornes S1 S2, depuis que j'ai rebranché les fils comme les autres le split msz gc-22va fonctionne normalement.
Plus de clignotement de la led verte, pour répondre à vos interrogations c'est en effet un appareil "Inverter", et c'est vrai qu'il faut du temps pour que ça chauffe, mais quand 4 splits fonctionnent en même temps ça rame en chaleur en sortie split, en mettant la main sur les ailettes du split c'est tiède, alors que le technicien m'a dit que la température peut monter à 50, voire même 60° dans les tuyaux.
Je m'étonne de cette tièdeur pour un groupe extérieur de 12 kW.
De plus le technicien a laissé entendre qu'il ferait une remise à zéro sur le groupe, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais essayer de prendre des photos du groupe extérieur.
Merci à tous les intervenants et à l'équipe du site Bricovidéo.
Plus de clignotement de la led verte, pour répondre à vos interrogations c'est en effet un appareil "Inverter", et c'est vrai qu'il faut du temps pour que ça chauffe, mais quand 4 splits fonctionnent en même temps ça rame en chaleur en sortie split, en mettant la main sur les ailettes du split c'est tiède, alors que le technicien m'a dit que la température peut monter à 50, voire même 60° dans les tuyaux.
Je m'étonne de cette tièdeur pour un groupe extérieur de 12 kW.
De plus le technicien a laissé entendre qu'il ferait une remise à zéro sur le groupe, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais essayer de prendre des photos du groupe extérieur.
Merci à tous les intervenants et à l'équipe du site Bricovidéo.
20 février 2010 à 08:31
Forum Réparation 4 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité

Bonjour, je n'ai pas trop compris la réponse 2, il y a 3 leds une rouge une orange et une verte, quand j'appuie sur le petit bouton la diode verte clignote mais le groupe ne démarre pas, si je ré-appuis sur le même bouton la diode verte s'éteint et le groupe redémarre.
Est-ce normal ? Merci à vous et merci à Allo Assistance Climatisation à qui je dois dire "qu'ils sont pro".
Est-ce normal ? Merci à vous et merci à Allo Assistance Climatisation à qui je dois dire "qu'ils sont pro".
21 février 2010 à 19:30
Forum Réparation 5 climatisation
Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Merci, pour la remarque internaute 2, je prends note cela peut servir.
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 12:46
Forum Réparation 6 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité

Bonsoir,
En effet les températures de sortie si elles sont prises environ 15 minutes après la mise en route cela pose problème.
Car en effet les températures de sortie en pleine puissance à savoir 31°C en demande et puissance maxi de la soufflerie devraient être effectivement 50°C à 60°C voire plus le cas échéant.
Si j'ai bien compris vous avez 4 unités intérieures branchées sur le 5A100, il faut vérifier la longueur des tuyaux entre le groupe extérieur et les unités intérieures, celles-ci ne doivent pas dépasser 80 mètres. Mais attention le groupe est préchargé pour 40 mètres. Pour le surplus de longueur il faut rajouter 20gr par mètre.
Attention pour mesurer on ne tient compte que d'une longueur de tuyaux par unité.
Il se peut que vous ayez un manque de gaz soit par une longueur de tuyauterie dépassant la charge initiale de l'appareil, soit vous avez une fuite, mais sans mettre les manos sur le groupe on ne peut le savoir.
Pour le bouton sur le groupe extérieur de recherche automatique, ce dernier sert à effectuer une vérification entre les connexions électriques des unités intérieures et de l'unité extérieure.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation (83560)
En effet les températures de sortie si elles sont prises environ 15 minutes après la mise en route cela pose problème.
Car en effet les températures de sortie en pleine puissance à savoir 31°C en demande et puissance maxi de la soufflerie devraient être effectivement 50°C à 60°C voire plus le cas échéant.
Si j'ai bien compris vous avez 4 unités intérieures branchées sur le 5A100, il faut vérifier la longueur des tuyaux entre le groupe extérieur et les unités intérieures, celles-ci ne doivent pas dépasser 80 mètres. Mais attention le groupe est préchargé pour 40 mètres. Pour le surplus de longueur il faut rajouter 20gr par mètre.
Attention pour mesurer on ne tient compte que d'une longueur de tuyaux par unité.
Il se peut que vous ayez un manque de gaz soit par une longueur de tuyauterie dépassant la charge initiale de l'appareil, soit vous avez une fuite, mais sans mettre les manos sur le groupe on ne peut le savoir.
Pour le bouton sur le groupe extérieur de recherche automatique, ce dernier sert à effectuer une vérification entre les connexions électriques des unités intérieures et de l'unité extérieure.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation (83560)
22 février 2010 à 18:46
Forum Réparation 7 climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubichi MXZ 5A 100A
Invité

Bonjour et merci pour la réponse internaute N°6.
La longueur des tuyaux est de 50 mètres, je n'ai pas compté le retour petit diamètre.
Est-ce qu'il faut le compter ? Sinon, où puis-je trouver un manomètre pour mesurer la pression ? Et où le brancher ? Merci d'avance.
La longueur des tuyaux est de 50 mètres, je n'ai pas compté le retour petit diamètre.
Est-ce qu'il faut le compter ? Sinon, où puis-je trouver un manomètre pour mesurer la pression ? Et où le brancher ? Merci d'avance.
25 février 2010 à 07:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatisation Mitsubishi MXZ 5A 100
- N°694 : Bonjour J'ai ma climatisation Mitsubishi 5 splits qui ne fait plus de chaud (tout allait bien vendredi et samedi matin la panne). Le groupe extérieur fonctionne, le compresseur tourne, les gros tuyaux sont très chauds, mais rien...
- 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 5. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 6. Compatibilité unité Mitsubishi MXZ 8A 110 VA
- N°2968 : Bonjour. Je voudrais compléter une installation mise en place il y a 9 ans, et ajouter 1 split. Par contre le modèle MSZ-GC 35 VA n'est plus en vente. Le bloc extérieur est un MXZ 5A 100 VA. Je suppose que le fabricant a...
- 7. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 8. Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA
- N°6831 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver un motoventilateur de clim externe Mitsubishi MXZ-5A100VA car il commence à faire un bruit donc avant de griller la carte je voudrais le changer. Si une personne a un filon pour en trouver...
- 9. Régulation PAC air-air Mitsubishi
- N°4486 : Bonjour. J'aimerai avoir l'avis d'autres utilisateurs au sujet de la régulation des PAC Mitsubishi. Je dispose de 2 UE : Mitsubishi MXZ-8A140VA et MXZ-5A100VA La première est connectée à 4 UI et régule correctement :...
- 10. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
- N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite