Bonjour, j'ai une climatisation inverter DAIKIN Monosplit ? Depuis environ 4/5 ans, et mon groupe intérieur fait du bruit. Je pense que les paliers en sortie de moteur de ventilateur (qui font office de roulement) sont usés. Pourriez-vous m'indiquer, si ce genre de désagréments a déjà été constaté ? Dans l'affirmative, est-il possible de changer ces paliers "simplement", sans faire appel à un pro ? Faut-il tout désaccoupler, purger, pour pouvoir accéder aux paliers ? Où trouver "un kit" de remplacement ? Merci de toutes vos précisions.
29 mars 2008 à 17:00
Forum climatisation maison 1
Invité

Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Invité

Vos paliers s'usent bien souvent par manque d'entretien des turbines déséquilibrées par la poussière. Pour ce genre de dépannage et surtout sur du DAIKIN, appelez un PRO. G.B.
Forum climatisation maison 2
Invité

Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Invité

J'ai également le même problème, qui comme vous est arrivé environ 3 ou 4 ans après l'installation, donc pas pris en charge au niveau du SAV Daikin.
Ma pompe continue de fonctionner mais elle fait un gros bruit, et on entend quand elle tourne.
Avez-vous trouvé une solution pour changer les paliers du groupe intérieur sans intervention d'un pro, car il me semble qu'il ne se déplace pas sur ce type d'anomalie à moins de 350 à 400 . Merci de vos conseils. Cordialement. MB
Ma pompe continue de fonctionner mais elle fait un gros bruit, et on entend quand elle tourne.
Avez-vous trouvé une solution pour changer les paliers du groupe intérieur sans intervention d'un pro, car il me semble qu'il ne se déplace pas sur ce type d'anomalie à moins de 350 à 400 . Merci de vos conseils. Cordialement. MB
15 octobre 2008 à 00:28
Forum climatisation maison 3
Invité

Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Invité

Bonjour, vous pouvez trouver toutes les pièces détachées pour vos pompes à chaleur Daikin sur le site Jrepar.fr
26 avril 2011 à 09:35
Forum climatisation maison 4
Invité

Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Invité

Bonsoir, le changement de roulements est TRÈS SIMPLE, je l'ai fait, il faut :
1/ Dévisser et enlever l'écrou de l'hélice.
2/ Enlever l'hélice, elle sort en tirant dessus ou en tapant sur le bout d'arbre (laisser l'écrou pour taper).
3/ Enlever le flasque avant, un simple tournevis suffit.
4/ Sortir l'induit avec ses roulements, des 6202Z, si mes souvenirs sont bons.
5/ Remplacer les roulements (achetés sur Ebay à 3 pièce).
6/ Remonter l'ensemble.
1/ Dévisser et enlever l'écrou de l'hélice.
2/ Enlever l'hélice, elle sort en tirant dessus ou en tapant sur le bout d'arbre (laisser l'écrou pour taper).
3/ Enlever le flasque avant, un simple tournevis suffit.
4/ Sortir l'induit avec ses roulements, des 6202Z, si mes souvenirs sont bons.
5/ Remplacer les roulements (achetés sur Ebay à 3 pièce).
6/ Remonter l'ensemble.
21 novembre 2011 à 20:06
Forum climatisation maison 5
Invité

Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Invité

Bonjour, merci pour ces explications. Mon unité intérieure Daikin - FTXS60BVMB émet également un sifflement de plus en plus bruyant et pénible.
Je compte changer à mon tour les roulements ! Cependant je ne sais pas quel type/modèle de roulements acheter.
Est-il possible de connaître la référence de votre unité intérieure afin de savoir si les roulements à billes 6202Z sont adaptables pour mon cas (je ne peux pas démonter le système pour identifier les roulements, car l'installation est chez mes parents et je n'y rentre qu'à Noël). Cordialement. R. M. (02/12/11)
Je compte changer à mon tour les roulements ! Cependant je ne sais pas quel type/modèle de roulements acheter.
Est-il possible de connaître la référence de votre unité intérieure afin de savoir si les roulements à billes 6202Z sont adaptables pour mon cas (je ne peux pas démonter le système pour identifier les roulements, car l'installation est chez mes parents et je n'y rentre qu'à Noël). Cordialement. R. M. (02/12/11)
02 décembre 2011 à 10:54
Forum climatisation maison 6
Problème roulement ventilateur climatisation DAIKIN
Bonjour à tous,
GROS merci pour toutes les infos sur ce sujet.
J'ai moi-même changé les 2 roulements pour un coût absolument dérisoire, et ça m'a pris 1 heure (car j'ai été chez un ami qui habite à 20 min de chez moi pour extraire les roulements de l'axe !!).
J'ai personnellement remis de 6201 2RS en non des ZZ car les 2RS sont résistants à l'humidité (les ZZ juste à la poussière !) et pour l'unité extérieure, je pense que c'est beaucoup mieux.
Je mettrais un énorme carton rouge à DAIKIN car c'est vraiment du gagne petit et une erreur de conception manifeste.
GROS merci pour toutes les infos sur ce sujet.
J'ai moi-même changé les 2 roulements pour un coût absolument dérisoire, et ça m'a pris 1 heure (car j'ai été chez un ami qui habite à 20 min de chez moi pour extraire les roulements de l'axe !!).
J'ai personnellement remis de 6201 2RS en non des ZZ car les 2RS sont résistants à l'humidité (les ZZ juste à la poussière !) et pour l'unité extérieure, je pense que c'est beaucoup mieux.
Je mettrais un énorme carton rouge à DAIKIN car c'est vraiment du gagne petit et une erreur de conception manifeste.
24 novembre 2012 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 3. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 4. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 5. Problème ventilateur unité intérieure Daikin
- N°5325 : Bonsoir, Depuis peu au démarrage du split (unité intérieure FTX60) le ventilateur s'affole par saccades puis reprend le régime demandé au bout de 10 à 30 secondes ! Elle chauffe toujours aussi bien mais le bruit est...
- 6. Remplacement roulement moteur ventilateur Daikin ftxs60ev1b
- N°4328 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec mon unité intérieure Daikin ftxs60ev1b. Je souhaiterai remplacer mes roulements de moteur ventilateur, le problème étant que je n'arrive pas à démonter le boitier électrique...
- 7. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 8. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 9. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
- 10. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite