Dépannage pompe à chaleur : PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) !

Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008.
Évidemment, la boite qui l'a installée a fermé boutique 6 mois après.

Jusque là tout fonctionnait bien. Mais le 25 décembre 2014 la pompe s'est mise en défaut (merci papa Noël).
J'ai regardé le code défaut sur la télécommande et un bip long sur le code E7 s'est fait entendre (correspondant à un défaut de moteur de ventilateur).
Les LED allumées sur le groupe extérieur indiquaient la même chose.
Par sécurité j'ai coupé l'alimentation au tableau électrique.

Comme vous vous en doutez, trouver un réparateur à cette période relevait du miracle (papa Noël étant passé il ne risquait pas de revenir... en plus je ne lui fais plus confiance).
J'ai donc commandé un autre moteur par internet qui est arrivé le 30 décembre.
J'ai déposé les capotages pour déposer le moteur de ventilateur.
J'ai remis l'hélice sur le nouveau et j'ai remis l'ensemble dans le groupe.

J'ai remis le courant et testé la PAC.
Ça a remarché sans problèmes (température de chauffage nickel, aucun code défaut ni sur la télécommande ni sur le groupe extérieur).

Mais un jour d'hiver plus froid et humide, le groupe a givré et ne se mettait pas en mode dégivrage. shocked
Aujourd'hui c'est pareil : si la température n'est pas trop basse et que le temps n'est pas trop humide, le groupe chauffe sans problème.
Mais dès qu'il fait des températures inférieures à 2°C et que le temps est humide, le groupe givre rapidement mais continue à tourner comme s'il n'avait pas "froid".

J'ai contacté une entreprise référencée chez Daikin mais ils sont surbookés et ne pourront pas venir avant la semaine prochaine, voire après.

Sachant que je n'ai aucun code défaut et que la pompe fonctionne normalement (hors période de gel), auriez vous une idée de la cause ?

Peut-être que j'ai déplacé une sonde en remontant la carrosserie ?
Dans ce cas auriez-vous des photos de l'emplacement des sondes ?

Merci d'avance.

Mon installation : UE = 4mxs80e7v3b1
UI= 3x 20FTXS et 1x 50FTXS (longueur de tuyau totale environ 55m)

NB: l'axe du moteur d'origine se bloquait par moment quand on essayait de le tourner à la main (une fois sortie du groupe).
J'ai pensé à un roulement mort mais en démontant le moteur il y avait une petite boule agglomérée de colle (qui tient les aimants) dans l'entrefer du moteur.
Une fois retirée, l'axe tourne parfaitement (mais un des roulements fait un peu de bruit mais n'accroche pas).
07 janvier 2015 à 10:30
Conseils 1 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Le moteur changé et tout fonctionne OK, mais pas de dégivrage c'est bien ça ?
En principe un dégivrage s'effectue toutes les 45 minutes plus les températures seront négatives plus les dégivrages seront fréquents la sonde extérieure batterie sert pour cela.
Donc il se peut qu'une sonde soit HS, si vous avez un appareil de mesure en ohmmètre Hors tension, ouvrir le capot du dessus, démonter la façade avant complète où il y a la grille de soufflage les connecteurs se trouvent en haut à droite sous la carte électronique repérer le connecteur S 90, il doit y avoir 6 fils, de 1 à 6 les 2 premiers = 1/2 = R3T extérieur, 3/4 = R2T condenseur, 5/6 = R1T refoulement compresseur.
Effectuer les mesures avec la température.
Après on verra mais si tout est bon, il se peut que ce soit la carte car les moteurs "flinguent" souvent les cartes pas forcément complètement mais parfois simplement quelques composants, relais...
07 janvier 2015 à 16:19
Conseils 2 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Merci PL pour cette réponse.
Je ferai les mesures vendredi car je rentre trop tard le soir pour faire ces manips.
Mais j'espère que ce n'est pas la carte électronique qui est HS...

J'avais lu sur des forums que quelquefois la carte pouvait être à changer mais j'ai pris le risque de ne changer que le moteur (495 euros la carte sur internet ça fait mal), en plus je ne sais pas si c'est facile à changer.
Avant de changer le moteur je voulais voir si ce n'était pas le fusible sur la carte qui avait sauté mais je n'ai pas réussi à retirer la carte (j'ai retiré les 3 vis et déclipsé sur les côtés mais elle semblait prise ailleurs).
Je n'ai pas forcé de peur de la casser.

Et pour les sondes, s'il y en a une de défectueuse, il ne devrait pas y avoir de code défaut (télécommande ou LED sur UE) ?
Sinon la R3T je la vois, mais je ne vois pas la R2T. Elle est censée être où ? Je n'ai pas cherché la R1T mais elle doit être au niveau du compresseur je suppose.

Quelle est la valeur que je suis censé avoir pour chaque sonde ?
07 janvier 2015 à 17:09
Conseils 3 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
La R2T est derrière à droite au fond tout en bas du condenseur (batterie), je ne vous conseille pas de la débrancher car difficile d'accès, effectuer les mesures ohmiques sur place en effectuant le relevé de température.
Le code défaut ne va pas forcément apparaître de suite, si la machine détecte un dysfonctionnement frigo, l'analyse se fera et un défaut apparaîtra.
Souvent chez Daikin la panne ventilateur entraîne un souci de carte, un problème récurrent chez Daikin, mais pas forcément obligatoire.
07 janvier 2015 à 19:43
Conseils 4 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

Merci pour l'info. Qu'entendez-vous par "effectuer les mesures ohmiques sur place en effectuant le relevé de température" ?
C'est la température de l'air ?
Quels sont les risques si la PAC fonctionne avec une bonne épaisseur de givre pendant un certain temps (1 heure 1/2 par exemple) ?
Si je demande ça c'est parce que mardi soir j'avais programmé la pompe pour qu'elle fonctionne 2h avant que je rentre.
La météo annonçait des températures positives et pas d'humidité... Or il a fait un brouillard à couper à la tronçonneuse et le thermomètre affichait 0°C. Donc quand je suis rentré les splits crachaient de l'air frais et le condenseur de l'UE avait une bonne épaisseur de givre.

Ma femme l'a remise en route mercredi et ça chauffait bien, mais j'ai l'impression qu'elle est plus bruyante.
Peut-être que je psychote un peu mais j'espère que ça n'a rien abimé d'autre (compresseur...).
08 janvier 2015 à 08:08
Conseils 5 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus


Invité
invité
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous suggère de ne pas jeter votre ancien ventilateur.
Le défaut E7 peut être provoqué par l’apparition du givre sur l'UE.
Lorsque le givre s'accumule sur l’UE il arrive que lors du redémarrage ce givre empêche légèrement le ventilateur de redemander tranquillement.
De plus dans votre cas vous avez pu trouver les causes.
Il vous suffit de remplacer le roulement pour retrouver un moteur prêt à l'emploi.

Il est vrai que des fois nous préconisons le remplacement des 2, lorsqu’un lâche il finit par fragiliser l'autre.
Dans votre cas le E7 est la conséquence d’une surintensité sur un laps de temps court induit par les 2 causes que vous avez constaté.
Ce n’est pas la conséquence d'une sur ou sous-alimentation provenant de la carte.
Dans ce cas de figure on peut raisonnablement se limiter soit à la simple réparation ou au remplacement du moteur.
D’autant plus que sur votre modèle, la partie inverter est commune au compresseur et au ventilateur.
S’il y avait le moindre problème "significatif" vous auriez eu des défauts L... suivis d’un chiffre qui correspondrait à la partie inverter.
Concernant votre problème de non dégivrage vous devez suivre les conseils de PL. A savoir prendre les valeurs ohmiques des sondes de votre groupe.
Sur toute la sonde d'air extérieur et la sonde de batterie échangeur extérieur.

Faites les mesures à différentes températures puis communiquez-nous les valeurs ohmiques ainsi que la température extérieure au moment des relevés.
Est-ce votre unique moyen de chauffage ? Quelle est la surface et le volume traité ??
Votre UE développe presque 11kW à 7c extérieur mais elle perd quasiment 20% à 0c or la somme des puissances de vos UI est de 11kW.
Pouvez-vous faire un test avec les UI en quinconce.
Les 3x20 seules puis la 50 seule.
Je pense qu’une partie de votre problématique vient de là et des sondes.
P.S : Isolez les bulbes des sondes intérieures au groupe, cela améliore la précision de lecture et de ce fait optimise les dégivrages.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
08 janvier 2015 à 11:42
Conseils 6 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Merci Adel, ça me rassure un peu.
J'espère juste que ce n'est qu'un problème de sondes.

Heureusement ce n'est pas notre seul moyen de chauffage, on a un poêle (cheminée "prete à poser" de marque Supra de 12KW) en plus de la PAC.
On a 110m² au total, mais on se sert de la pompe pour préchauffer la maison avant que l'on rentre du boulot et le temps que la cheminée soit chaude.

C'est surtout dans les chambres de mes filles que c'est le plus embêtant car ça ne chauffe pas quand il gèle.
On a été obligé de remettre les radiateurs radiants d'origine pour que la température ne descende pas trop.
Mais quand les conditions sont réunies pour que l'UE ne givre pas, on a la température demandée partout (par chance on a un hiver plutôt doux...).

Ceci dit, l'année dernière on a chauffé quasiment exclusivement avec la PAC et tout a parfaitement fonctionné... d'ailleurs EDF était content parce que la facture a bien augmenté : on est passé de 1060 € à 1350 € à l'année (faut dire aussi qu'on est tout électrique, pas de gaz du tout).

Je vais faire les mesures dès que je pourrais.
Par contre avec quoi et comment on isole les bulbes des sondes ?
08 janvier 2015 à 14:14
Conseils 7 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce que je voulais dire est que pour le démontage de la sonde batterie démonter la partie arrière, pas facile.
Mais si vous voulez le faire...
Surtout bien les repérer un scotch de couleur par ex, un repère quelconque, des photos aussi par contre une fois toutes les sondes démontées, l’idéal est de prendre deux mesures, une dans un bol d'eau avec des glaçons proche de 0°C et à température ambiante 22°C env. V
Voilà à vous de jouer. Il n'y a qu'un seul ventilo sur ce type de machine.
08 janvier 2015 à 16:52
Conseils 8 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Ce que vous me dites est intéressant.
Car j'ai effectivement démonté la partie arrière en remplaçant le moteur.
De ce fait, j'ai peut-être déplacé la sonde en remontant l'ensemble.
Auquel cas elle ne détecte plus la température au bon endroit.

Dans tous les cas, je vais prendre les mesures et je les posterai.
Merci.
08 janvier 2015 à 17:22
Conseils 9 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si je me rappelle bien elle est clipsée et il est parfaitement possible lors de travaux comme le remplacement compresseur que celle-ci se soit dégrafée.

je suis charlie en mémoire des victimes de l’attentat au journal Charlie Hebdo

08 janvier 2015 à 20:33
Conseils 10 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus


Invité
invité
Bonjour,

Ouf, ça me rassure que vous ayez un autre système de chauffage.

Dans votre cas j’imagine que votre installateur a pris en compte votre 2ème système de chauffage pour faire un bilan pour un fonctionnement en bivalence.

De ce fait votre PAC est sensée assurée à 100% les besoins en chauffage de votre logement jusqu’à 7C extérieur, en dessous disons à 3C c’est le deuxième système qui prend le relais.
Si vous fonctionnez comme je vous l’ai dit votre consommation électrique sera moindre c’est sûr.
En dessous de 3C extérieur le COP de votre PAC diminuera considérablement, surtout lorsque la prise en glace sera prononcée.
Si malgré tout vous souhaitez continuer à préchauffer avec la PAC alors ne mettez pas toutes les UI en route en même temps, mais en quinconce.

"Les conditions réunies" en réalité c’est la plage où la puissance de la PAC est supérieure ou égale aux besoins calorifiques de votre logement.
Votre modèle n’est pas fait pour répondre aux besoins du logement en dessous de 3C extérieur, surtout si l’air est humide que l’écart entre la consigne et la température réelle dépasse 2K.
Si non il aurait fallu passer à un autre modèle, RZQ125 par exemple.
Vous êtes le cas d’installation typique pour être à cheval entre une PAC ou une pompe à fric. Il faut que vous cherchiez à optimiser le fonctionnement de vos 2 moyens de chauffage, votre facture vous en sera reconnaissante.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
09 janvier 2015 à 10:42
Conseils 11 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Je n'ai pas eu le temps de prendre les mesures hier et aujourd'hui il pleut des cordes avec de sacrées rafales de vent... Ça devrait se calmer cet après-midi, je ferai les mesures dès qu'il y aura une accalmie.

Hier j'ai pris la température de sortie des splits avec un thermomètre laser et j'ai les mêmes résultats que ceux relevés lors de l'installation, ce qui est plutôt rassurant. Je posterai tout à l'heure les résultats des sondes.

Et en réponse à adelclimatisation, le commercial n'avais pas pris en compte la cheminée car elle n'était pas encore installée à ce moment (en fait on s'est fait avoir sur la méthode de vente où on a signé le devis et l'offre d'achat en même temps... Pourtant on regardait les émissions de Julien Courbet à l'époque mais bon...).

On essaiera le préchauffage en quinconce, c'est vrai que c'est plus judicieux.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 11:58
Conseils 12 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Me revoilà après avoir profité d'un moment de répit au niveau de la météo. J'ai juste eu le temps de prendre des mesures à température extérieure (12°C). Aussi bizarre que ça puisse paraitre je n'ai pas de glaçons au congélateur.

Voici les résultats :
R1T= 32.2 Kohm
R2T= 37.4 Kohm
R3T= 36.6 Kohm

J'ai mis un bol d'eau avec de l'eau froide du robinet mais je m'aperçois que la différence de température n'est peut-être pas suffisante (14°C).

J'ai essayé avec les sondes R1 et R3:
R1T= 32.7 Kohm
R3T= 32.8 Kohm

Pour la sonde condenseur, je ne pense pas l'avoir déplacée parce que la tôle qui est devant je ne l'ai pas déposée quand j'ai remplacé le moteur. Et je comprends maintenant PL qui disait qu'elle était difficile d'accès.
Donc, à moins que vous me disiez que les valeurs des sondes ne sont pas bonnes, je crains que ce soit la carte électronique qui soit atteinte.

Je vous joins une photo de la carte au cas où vous verriez quelque chose d'anormal.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 janvier 2015 à 16:04
Conseils 13 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus


Invité
invité
Bonsoir,
Il semblerait que la sonde de refoulement est en grand décalage (à condition d'avoir fait les mesures après stabilisation des températures).
En effet la sonde de refoulement indique une température de plus ou moins 70c.
Si la température au bulbe de cette sonde était bien à température ambiante soit 12c alors une explication plausible est possible.
Puisqu'à l'arrêt cette sonde indique 70c c'est dire qu'en fonctionnement elle indique une température complétement farfelue.
Donc la carte n'ayant pas le moyen de le déduire pense à tort que c'est la température du refoulement.
Donc elle baisse volontairement la fréquence du CP pour le protéger, sauf que cette fréquence ne correspond plus aux besoins (même chose que si la PAC est largement sous dimensionnée) le CP tourne longtemps, l'échangeur se prend en glace.
Baisse de puissance etc.
Bien que cette sonde ne soit pas responsable du dégivrage elle est la cause du givrage.
Pour le dégivrage il aurait fallu tester les autres sondes à des températures bien négatives.
Il est probable que celle de l'échangeur soit décalée aussi.
Il est à mon sens plus judicieux de remplacer les 3 sondes qu'une seule.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
10 janvier 2015 à 22:11
Conseils 14 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je suis du même avis que Adel. pour une température de 13/14°C la valeur de R3T (sonde refoulement comp) n'est pas bonne on devrait être aux alentours de 327/342 Kohm. Pour les autres c'est bon.
11 janvier 2015 à 09:41
Conseils 15 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je vais commander un faisceau de sondes et les remplacer. Je verrais bien si ça change quelque chose ou pas.
Dans le pire des cas j'aurais un jeu de sondes de rechange...

Cordialement.
11 janvier 2015 à 11:05
Conseils 16 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Romantique image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image (photo argentique) "Romantique", en promenade dans Paris, une femme avec un look étrange.
Bien pratique d'avoir un appareil toujours prêt à prendre une photo rapidement, photo réalisée en marchant.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
11 janvier 2015 à 11:06
Conseils 17 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

J'ai commandé les sondes et j'attends la livraison qui devrait arriver mardi ou mercredi (au pire jeudi).

Ce week-end j'ai débranché les sondes pour voir si la carte s'en apercevait et ce fut le cas (led A clignotante et led 1 et 2 en rouge). Je me suis dit que si l'UE fonctionnait quand même c'est qu'elle était "leurrée" par autre chose, auquel j'aurais changé la carte directement.
Si j'ai les sondes avant vendredi, je les monterais sur l'UE vendredi après-midi et je vous dirais si ça fonctionne... ou pas.

Cordialement.
19 janvier 2015 à 11:10
Conseils 18 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour !

Bon alors voilà : je n'aurais les sondes que lundi ou mardi car la boutique a fait une erreur en notant la référence Daikin (inversion de 2 caractères).
La nouvelle référence étant plus chère (prix de vente inférieur à leur prix d'achat), ils m'envoient les sondes sans me faire payer le surcoût (merci beaucoup pour le geste commercial).
Donc je vous donnerais des nouvelles que la semaine prochaine.

Mais je prendrais des mesures sur les nouvelles sondes et les anciennes (une fois démontées) pour comparer.
Bonne journée !
23 janvier 2015 à 11:52
Conseils 19 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour !

J'ai reçu les sondes et je les ai remplacées. J'ai démonté la tôle à l'arrière et j'ai pu changer les sondes sans trop de difficulté.

Comme il fait 4°C dehors l'UE ne givre pas pour l'instant. J'ai quand même pris les mesures des sondes (anciennes et nouvelles) pour voir s'il y avait une différence.
Voici les résultats :
à 2.5°C (entre parenthèses = valeur ancienne sonde):
R1T = 58.3 (54.3)
R2T = 57.3 (58.3)
R3T = 57.7 (56.3)

Donc il ne me semble pas qu'il y ait une différence suffisante pour que mon problème de dégivrage vienne des sondes.

Qu'en dites-vous ?
Cordialement.
31 janvier 2015 à 13:18
Conseils 20 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Rebonjour tout le monde !

J'ai remis la pompe en route avec une température extérieure suffisamment froide pour qu'elle givre.
J'ai remarqué deux choses :
La première : Elle ne passe toujours pas en mode dégivrage... cry
La deuxième : J'ai une bande qui ne givre pas à la même vitesse que le reste (pourtant j'ai mis tous les splits en marche).
Ceci dit, je crois que cette bande correspond au split du séjour.
Je l'ai mis en route le temps que la cheminée chauffe bien, alors je me pose la question suivante : est-ce que la chaleur de la cheminée (qui monte au plafond donc au niveau du split) peut faire que le gaz qui passe dedans soit réchauffé par la température de la cheminée, et par conséquent, se refroidit moins vite ?

Donc la question que je me pose maintenant est : Comment change t-on la carte électronique ?
Cordialement.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème dégivrage pompe à chaleurpanne dégivrage pompe à chaleur

01 février 2015 à 11:20
Conseils 21 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Personne pour m'aider ? sad
03 février 2015 à 15:09
Conseils 22 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

Si je dois changer la carte électronique, est-ce qu'il y a une "programmation" à faire après ou est-ce que la nouvelle carte se met en lieu et place de l'ancienne sans manip particulière ?
De plus, comme indiqué au "conseil 2", j'ai l'impression qu'elle est accrochée/collée au milieu (je précise que j'ai retiré les vis quand même). Y a-t-il une méthode particulière pour la déposer ?

Cordialement.
04 février 2015 à 17:39
Conseils 23 forum climatisation

PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

Pour celles et ceux qui tomberaient sur ce post la solution finale à mon problème est à la fin du sujet 2665 :
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS

Cordialement.
seb
23 novembre 2015 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
    N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
  • 2. Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
    N°4820 : Bonjour, J’ai un léger souci avec ma PAC Daikin. En voulant mettre la clim dans le séjour, l’air qui sortait du sport n’était pas très froid. Dans les chambres en revanche l’air était bien froid (avec les condensats...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Pac Daikin fait sauter le différentiel
    N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
  • 6. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 9. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 10. Firmware PAC Daikin EPGA11-DAV3
    N°8496 : Bonjour. Possesseur d'une PAC Daikin EPGA11-DAV3, après une panne électrique (foudre ?) qui a détérioré la carte contrôleur UI et peut-être endommagé la carte inverter ? J'ai procédé au remplacement de la carte...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite