Forum climatisation dépannage : Problème dégivrages fréquents consommation excessive


Invité
invité
Bonjour à tous
J'ai une climatisation réversible Daikin, groupe extérieur 4MXS68E, 3 consoles FVXS25B et une FLXS25B.
Cuisine de 25m², salon de 25m², chambre de 20 m² et chambre de 20m².
Isolation correcte. Je ne fais fonctionner que 3 consoles car j'ai une chambre innocupée.
Lors de l'installation, problème dans le mois qui suit, nombreuses phases de dégivrage (tout les 3/4 d'heure par t°positive et air pulsé à 25° au lieu de 45° chez mon beau père où j'ai fait installer un monosplit Daikin).
Diagnostique du fournisseur : fuites multiples, il manque au moins 80% de gaz. Remise en état, j'ai dû demander plus de gaz qu'il n'en avait été mis au départ à cause de la longueur des tuyaux. Un "test rapide" d'étanchéité a été effectué. Actuellement (2 ans après), mêmes symptômes.
Je n'ose pas rappeler l'installateur car j'ai peur qu'il ne me dise pas la vérité sur le problème s'il s'avérait que ce soit de nouveau une fuite.
Lorsque je tape les codes d'erreurs sur la télécommande, j'ai un bip long sur 00, autrement dit, pas de détection de problème. J'habite dans la Manche et je ne sais pas à qui m'adresser.
Pourriez-vous m'indiquer le coût à envisager pour un tirage au vide, contrôle de pression / fuite au cas où il manquerait du gaz par rapport à ce qui a été noté sur le groupe extérieur ?. Ainsi que le coût d'un entretien annuel (mon fournisseur me proposait de le faire moyennant 1 500€, ce qui me parait exorbitant).
J'aurai plaisir à lire vos conseils et messages. A bientôt j'espère...Merci
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils 1 réparation climatisation

Problème dégivrages fréquents consommation excessive


Invité
invité
Longueur totale pour une 4M X S68 = 60 ml
Hauteur entre pompe et unité intérieure = 15 ml
P.S. : Pré-chargement de la pompe = 30 ml
Mesurer les longueurs de liaison frigo (unité extérieure / unité intérieure)
Supérieur à 30 ml il faut ajouter du gaz R410A soit 20gr/ ml
Je travaille dans une filiale Daikin.
Conseils 2 réparation climatisation

Problème dégivrages fréquents consommation excessive


Invité
invité
Bonjour,
Le tarif de votre installateur est exorbitant. En effet, il faut compter une journée de travail comprenant : la mise en pression à l'azote à 50 bars de pression pour détecter une éventuelle fuite, la récupération du fluide de la machine, le remplissage selon les quantités conseillées par Daikin à savoir que la réponse précédente est en partie fausse.
Données techniques Daikin 2008/2009
4MXS68F préchargé pour 30 ml
Longueur maximum par circuit 25 ml
Longueur maximum totale cumulée 60 ml
En cas de dépassement de la longueur maximum totale cumulée des 30 ml et dans la limite de 60 ml, il faut un complément de charge.
Puis la mise en service classique avec détection de fuite avec appareil électronique, prise des HP et BP et pour finir délivrance de la fiche dûment complétée de l'intervention.
Toutes interventions devant être garanties au moins 6 mois.
Bref, l'ensemble gaz compris ne devrait pas dépasser 700 € TTC. AAC
Conseils 3 réparation climatisation

Problème dégivrages fréquents consommation excessive


Invité
invité
Bonjour,
Petit conseil, regarder au niveau des puissances groupes extérieurs qui font 8,6 kW et 4 consoles de 2,5 kW, ce qui fait 10 kW intérieur et extérieur 8,6 pour un bien, mettre un 4 mxs90 ou voir 80.
Surtout ne jamais mettre plus de 38 bars d'azote, recommandé par Daikin pour la recherche de fuite.
20 mars 2009 à 01:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Consommation excessive PAC Mitsubishi Zubadan
    N°2622 : Bonjour, Je suis l'heureux ? propriétaire d'une PAC gainable Mitsubishi Zubadan ; en posant un éccowatt pour stocker les consommations journalières, sur pc je me suis aperçu que l'appareil consommait au repos (panneau de...
  • 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 5. Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
    N°8419 : Bonjour. Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air. En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
    N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
  • 8. Monosplits hyperheating 25VEHZ et 35VEHZ COP et dégivrage
    N°5157 : Bonjour à tous. En ces temps froids et humides, je me suis livré à un petit exercice : J'ai souvent lu que le COP en chaud des machines est bien moindre que celui annoncé sur les brochures. Grosso modo on lit souvent que le...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
>>> Résultats suivants pour : Problème dégivrages fréquents consommation excessive >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189plafonnier cuisineevacuation climatisation conduit depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite