Question Forum Climatisation : Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

Sa13090
Membre inscrit
Sa13090
24 messages
Bonjour.

Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air.

En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par l'outil de Mitsubishi, à savoir sur l'application.
Je ne doute pas de l'exactitude des relevés car confirmée par mon relevé chez mon fournisseur.
Par exemple, le 31 janvier 2023, j'ai consommé 55 kWh pour 24h.
Ce jour-là, il a fait environ -3°C jusqu'à +7°C.
Je trouve la consommation très élevée pour un bi-split (3.5 +2.5).
La surface traitée est de 75m² et la hauteur du plafond est de 2.5m.
L'isolation date des années 80 avec une menuiserie refaite en double vitrage.
Mon installateur trouve ça excessif lui aussi et me parle de venir intervenir sur l'UE pour remplacer une carte de régulation, sans que je sache exactement quoi.
Qu'en pensez-vous ? Peut-il exister un lien de cause à effet entre cette carte et la consommation excessive de mon installation ?
Mon UE est une 3F54 et elle affiche un code erreur : voyant rouge clignote 2 fois et voyant orange allumé fixe.
07 février 2023 à 09:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

déjà votre maison demande beaucoup en chauffage en effet :

75m² X 2,50M Hauteur X 1,8 coef déperdition 1980 X 22 (19°C par -3°C ) = 7425W soit 7Kw 425.

Votre machine fournie 7Kw par +7°C soit environ 5Kw par-5°C. Donc c'est normal que vous consommiez votre machine tourne à fond en permanence. Perso je reverrai mon isolation (plafond, fenêtres)

Une maison de 1980 avec une isolation refaite aurez un besoin de chauffage diminué d'au moins 30% ce que vous traduirez dans votre cas d'un besoin de 5,200kW.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2023 à 16:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour.

55kWh/24h feraient 2300W si c'est le régime est continu, c'est nettement au-dessus du régime nominal de la machine (7kw de chaud avec un cop de 5=>1400W).
Donc elle fonctionne au-delà de son régime nominal, c'est possible par grand froid mais anormal avec -3 à +7 degrés pour une machine bien dimensionnée.
Soit la machine est sous-dimensionnée comme l'avance AAC, soit il y a un problème. A-t-elle toujours fonctionné comme ça ou c'est nouveau ?
Avec une telle consommation, s'il n'y avait aucun souci sur la machine, elle devrait en permanence souffler de l'air très chaud... Est-ce le cas ? (température et vitesse de ventilation ?)
Benoit.
09 février 2023 à 11:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Pour info le COP est donné par une température de +7°C.
Si l'habitation est une passoire thermique cela sera difficile à chauffer.
Et dans ce cas là des dégivrages très fréquents.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2023 à 12:14
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

Sa13090
Membre inscrit
Sa13090
24 messages
Bonjour à vous et je vous remercie pour vos réponses.

Visiblement, selon mon installateur, nous sommes bien dimensionnés.
De plus, nous avons même choisi un modèle légèrement plus puissant. Il s'agit de matériel neuf et fraîchement installé.
Et effectivement, il semblerait que les splits soufflent toujours du chaud et sans jamais réguler.
J'ai installé un vieux monosplit Mitsubishi qui, lui, régule correctement, c'est-à-dire qu'il adapte sa température de soufflage en fonction des besoins. Par contre, cette nouvelle installation ne le fait jamais.
Elle souffle jusqu'à atteindre la température de consigne puis elle coupe.
Mon installateur a appelé Mitsubishi qui lui a confirmé un problème sur cette série.
Il doit me changer une carte de régulation, une platine, je ne sais pas exactement quoi.
13 février 2023 à 10:59
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Votre installateur a-t-il fait un bilan thermique ?

votre modèle neuf est un Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy industrie ?
De plus quel est le modèle exact ?
Quelle sont les références du vieux modèle que vous avez installé ?

Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 17:30
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

Sa13090
Membre inscrit
Sa13090
24 messages
Bonjour AAC.

Il s'agit d'un modèle neuf Mitsubishi Electric. Un 3f54 installé en bisplit comme suit : LN35 (4K en chaud) installé dans le salon de 40 m² et AP25 installé dans le hall donnant sur 2 chambres pour un total de 25 m².

Le 3f54 est installé à côté d'un monosplit Muz 5kW dans une petite cour bien aérée. Le Muz est affecté à un espace total de 50 m².
Le monosplit Muz fonctionne très bien. Il tourne en continu sans jamais s'arrêter, je l'ai depuis 2 ans et c'est très rare de le voir faire un dégivrage. Sa consommation est très raisonnable.

Mon installateur n'a pas fait de bilan thermique. Il a fait cela un peu au doigt mouillé en se basant aussi sur le monosplit déjà en place pour faire son évaluation. Mais bon, il avait l'air sûr de son coup.
A savoir aussi que le 3f54 présente un message d'erreur sur les LED (les rouges clignotent 2 fois et la LED orange est allumée fixe).

Bref, je ne sais pas trop quoi penser car je trouve que ma consommation est très élevée et en plus j'ai froid.
Je peine à atteindre les 20 degrés car la machine, surtout le matin par température négative (-4 à +4 voire +7 degrés), l'unité dégivre 2 à 3 fois par heure. Est-ce normal de dégivrer autant ? Sachant que le monosplit placé juste à côté ne dégivre pas.
Ensuite, quand les températures dans la journée remontent vers les 10 degrés, les splits se mettent en court cycle car ils ont atteint la température de consigne.
13 février 2023 à 17:57
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà vous partez sur de mauvaises bases.
En effet la configuration MXZ-3F54VF avec un MUZ-LN35 et un MUZ-AP25, vous donnera les puissances chauffage par +7°C suivantes :

MUZ-LN35 3,580 KW de chauffage
MUZ-AP25 3,280 Kw de chauffage

Ensuite votre code du groupe extérieur nous informe que soit il y a un manque de fluide, soit machine sous dimensionnée.
Ce qui explique les dégivrage trop fréquentscry.
Généralement un dégivrage se produit toutes les 45minutes.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un bilan thermique.biggrin

Pour votre ancien appareil, il doit être correctement dimensionné et peut être est ce le haut de gamme de la marque (vos références sont incomplètes).

Bref a vérifier le fluide ou revoir l'installation.biggrin
Le cas échéant rajouter un 35 dans le salon et vous aurez 4,820kW de chauffage pour le salon et 2,170kW pour les chambres.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 18:28
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

Sa13090
Membre inscrit
Sa13090
24 messages
Merci AAC pour votre analyse.

Le monosplit est un Muz ap50.
Sinon l’installateur qui le parle de remplacer une carte électronique dans le 3f54 me mène en bateau ?
Normalement la prochaine étape si toujours KO c’est de faire appel à un technicien Mitsubishi électricien officiel et de mesurer le fluide.
Si je modifie mon installation en rajoutant un ln35 du coup ça fera pas trop pour l’UE ??
Dois-je aussi changer l’UE ?
Qui devra payer cette modification ?

Merci encore pour vos avis éclairés
14 février 2023 à 07:34
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Perso je ne pense pas à la carte électronique mais simplement un sous dimensionnement comme expliqué dans mon précédent post.

Votre unité extérieure est prévue pour recevoir 3 unités intérieures.
Faites faire un bilan thermique et puis voyez avec l'installateur si il s'est planté dans son dimensionnement.
Normalement c'est lui qui doit assumer.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2023 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 5. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 7. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 8. Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante
    N°1255 : Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire de 3 pompes à chaleur Mitsubishi (un 3 sorties MXZ-3A54va, un 4 sorties MXZ-4A80va et un groupe sur console MSZ GB50VA). Je me suis aperçu que même éteints (simplement alimentés) les 2...
  • 9. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleinstallation climatisation toitureclimatisation ecologiepanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite