Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
159
Guide dépannage climatisation : Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.
01 mai 2009 à 01:29
Conseils 1 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Bonjour, faites appel à un professionnel agréé auprès de la Préfecture pour la manipulation des fluides frigorigènes. Cordialement.
Conseils 2 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

C'est peut-être un problème d'adressage. Sur ces groupes il faut faire du manuel et non de l'automatique sinon les unités int peuvent perdre leur adresse.
Conseils 3 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Vérifiez que votre électrovanne fonctionne bien, ça peut-être elle qui est HS, elle empêche le gaz d'aller dans l'unité intérieure.
06 janvier 2008 à 03:20
Conseils 4 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

J'ai exactement le même problème que vous avec mon quadri split Samsung tout neuf.Il faut allumer en même temps toutes les unités intérieures pour avoir de l'air froid en mode climatisation, sinon elles soufflent de l'air à température ambiante.L'installateur est déjà revenu cinq fois pour faire des réglages. Il ne comprend pas pourquoi ça retombe en panne tout le temps et le SAV Samsung refuse de se déplacer à domicile pour voir ce qui cloche. Je suis très mécontent de cet achat et j'ai vraiment l'impression que Samsung ne prend pas ses clients au sérieux. Cet appareil à été installé par un professionnel il y a un mois, et je peut dire que jamais il n'a marché correctement depuis.
Conseils 5 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Je sais exactement d'ou provient le problème : c'est typique d'une inversion de câblage électrique (l'interconnexion). Je m'explique, si vous avez un quadri (4 unités), il y a sur le groupe extérieur pour le câblage électrique 4 bornier appeler A, B, C et D. Idem pour les tube frigo, A, B, C et D, 2 tubes pour chaque sorties. Ce qu'il se passe, c'est que votre installateur à dû se tromper à l'installation. Il a dû brancher le câble A sur la sortie B, et le B sur le A, ce qu'il fait qu'il pilote la mauvaise électrovanne, la A au lieu de la B et la B au lieu de la A. Ce qui fait que lorsque toute les unités sont en demande, pas de souci, on agit sur toute les électrovannes, mais quand on demande de faire du froid sur l'une des unités qui est inversée (imaginons la A), c'est la B qui se met à faire du froid (ça, vous ne le ressentirez pas car elle n'est pas en demande et elle ne va pas ventiler), je suis sûr que c'est ce problème. Il suffit juste d'inverser le câblage sur le groupe extérieur. Rassurez vous, si c'est ça, ce n'est pas la clim qui ne vaut rien, c'est probablement votre installateur.
C'est la base de la clim.
C'est la base de la clim.
Conseils 6 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Ça ne vient pas de là, chez Samsung les sorties A, B, C et D sont toutes shuntées entre elles à la carte !
Sur ce type de modèle, surtout chez Samsung, il faut faire un adressage manuel !
Sur ce type de modèle, surtout chez Samsung, il faut faire un adressage manuel !
Conseils 7 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Bonjour,
La cassette ne fait pas de froid, elle tourne à température ambiante.
Il ne faut pas sortir de St Cyr, commencez par vérifier vos pressions sur le circuit concerné.
Grosse probabilité de fuite.
Cordialement.
La cassette ne fait pas de froid, elle tourne à température ambiante.
Il ne faut pas sortir de St Cyr, commencez par vérifier vos pressions sur le circuit concerné.
Grosse probabilité de fuite.
Cordialement.
17 avril 2009 à 02:58
Conseils 8 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Le câblage est effectivement schunté mais l'adressage doit être fait sur ces groupes.
Unité branchée voie A unité intérieure en 00 (petit cache en plastique sur l'unité intérieure). Unité B en 01, C en 02 et D en 03.
Le tout hors tension pour rendre les réglages effectifs.
Après il faut vérifier que le groupe est en manuel (barrette de 4 switch dont le premier est à modifier), mettre le bouton d'adressage sur le nombre d'appareil et remettre le courant. Et hop ça marche.
Unité branchée voie A unité intérieure en 00 (petit cache en plastique sur l'unité intérieure). Unité B en 01, C en 02 et D en 03.
Le tout hors tension pour rendre les réglages effectifs.
Après il faut vérifier que le groupe est en manuel (barrette de 4 switch dont le premier est à modifier), mettre le bouton d'adressage sur le nombre d'appareil et remettre le courant. Et hop ça marche.
26 octobre 2009 à 17:46
Conseils 9 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Bonsoir, je suis SAV Samsung, hélas beaucoup de quadri tri-split sont montés par des professionnels qui n'ont que le nom, souvent incompétents, depuis peu il faut une attestation de capacité et un certificat d'aptitude... pour tous professionnels qui manient les fluides, le Samsung est un bon produit... mais avant de faire et dire n'importe quoi, merci de lire les notices de montage...
Et dernier point votre voiture... qui change la courroie de distribution... votre artisan boucher charcutier...
Et dernier point votre voiture... qui change la courroie de distribution... votre artisan boucher charcutier...
25 mai 2011 à 22:36
Conseils 10 climatisation dépannage
Invité

Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
Invité

Bonjour,
Quand le compresseur a 1200gm de plus que la charge de base est de 2200gm, peut-il y avoir un problème ?
Merci.
Quand le compresseur a 1200gm de plus que la charge de base est de 2200gm, peut-il y avoir un problème ?
Merci.
07 février 2012 à 10:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
- N°9641 : Bonjour à tous. Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car...
- 5. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 7. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
- N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite