FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9445

Question Forum Dépannage climatiseur : Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour à tous.

Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum.

Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022 par installateur agréé.
1 UE 3MX... (étiquette illisible)
1 UI console FVXS50F (en C sur UE) longueur liaison 4m
2 UI split FTXS20D (en A et B sur UE) longueur liaison 12m

Le problème est sur la console en C qui ne fonctionne pas en mode chaud.
Elle démarre bien puis dès quelle commence à chauffer s'arrête et redémarre sans arrêt.
Si je laisse faire le code erreur A5 arrive et les voyants rouges 1,3,4 sont allumés sur UE, avec le voyant vert clignotant.

Le gros tuyau en C est CHAUD et le petit FROID. Tous les tuyaux des autres départs sont un peu chauds.
De temps en temps au démarrage la bobine de la V4V s'affole mais le basculage froid/chaud marche.
Les 2 autres UI fonctionnent très bien en chaud (plus de 48° en sortie).
Les 3 UI fonctionnent très bien en mode froid, console en C comprise.

J'ai testé toutes les sondes UI et UE qui semblent OK (≃ 9 Ko et chutent en les chauffant) , les bobines donnent des valeurs de résistance correctes.

Toutes les unités et filtres sont propres, télécommandes ok.
Donc je pense pas à un manque de gaz
Détendeur ou bobine HS en C ?
Bobine V4V faible ?
Petit tuyau bouché ?

Merci d'avance pour vos retours. smile
29 mai 2024 à 15:49
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Avez-vous essayé seulement l'unité C en mode chaud sans allumer la A et B ?
Si cela fonctionne dans cette configuration alors manque de gaz. B
Vous pouvez également inverser 2 bobines de détendeurs sur le corps des détendeurs et sur la partie électrique de la carte (hors tension bien sûr).
29 mai 2024 à 20:49
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pour la référence de votre UE, normalement votre installateur à due vous remettre un CERFA de mise en service, sur ce document obligatoire références des machines avec N° de série, poids de gaz, N° d'aptitude de la société, chez Daikin en principe sur un multi-split on doit rajouter une quantité de gaz calculé lors de cette mise en service.
Donc tout doit être écrit sur ce CERFA.
En principe on branche l'UI la plus loin sur le départ du bas donc C et ainsi de suite.

Si la V4V claque irrégulièrement, problème de bobine ou de commande carte ?
Faire un essai comme demandé par Climatisation76, mettre que la C en fonctionnement température la plus haute et la plus grande V, laissé fonctionner 15/20mn prendre la température de soufflage, puis mettre la B avec la C toujours en fonctionnement prendre la température, et enfin idem avec la A
Nous transmettre les infos.
30 mai 2024 à 08:54
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses.

C'est un trisplit d'une douzaine d'années qui a été déplacé d'une maison à une autre.
Gaz rentré puis réinstallation avec 300g de rajout de gaz R410, 2kg total, pas de fuites, c'est tout sur le Cerfa.
Installation faite en juin 2022 et fonctionne très bien depuis.

J'ai bien sur contacté l'installateur mais ils ne gardent les infos que 10ans et je n'ai pas retrouvé les papiers de la 1ère mise en service qui n'était pas chez moi.
Peut-être un 3mxs52e ça correspondrait.

J'ai fait mes essais oui bien sur avec la C seule mais elle ne fonctionne pas.
Elle souffle fort tiède 10s puis ventile lentement 3minutes, puis resouffle tiède et ainsi de suite.
Donc pas de chaud du tout.

Apparemment pas de départ de liquide sur petit tuyau qui reste froid alors que le gros est tiède.
Les 2 autres splits fonctionnent bien avec départ HP chaud et retour très chaud avec température de soufflage supérieur à 48°
Tout fonctionne très bien en mode froid.
Merci.
30 mai 2024 à 15:26
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Avez-vous essayé le test des bobines détendeurs ?
30 mai 2024 à 15:55
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Pour l'instant j'ai juste testé la résistance de ces bobines, 42 ohm et 96 ohm entre certains fils.
Toutes pareilles

J'essaierai plus tard d'en intervertir 2 car je ne suis pas sur place pour l'instant.
Je pense qu'il y a plusieurs degrés d'ouverture de ce détendeur et qu'un peu de liquide doit passer car j'ai le retour un peu tiède, qu'en pensez-vous ?
Mercismile

30 mai 2024 à 16:34
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Vous n'aurez pas de départ (liquide petit tube) en mode chaud, le départ chaud s'approchant des 60°C s'effectue sur le gros tube, retour petit tube, la V4V inversant le système.

Sur un multi, si par ex 2 UI sont à l'arrêt les vannes s'ouvrent de 10%, c'est normal cela sert pour le volume de gaz dans l'installation.
Faire un essai, ouvrir la partie ou se situe les électrovannes, stopper les installations, couper le courant soit avec le disjoncteur soit avec l'interrupteur de proximité, attendre 2/3 minutes remettre le courant aller rapidement vers votre UE un tac tac caractéristique doit s'entendre sur les électrovannes une/une si OK, celles-ci fonctionnent, donc il se peux que l’électrovanne concernée soit défectueuse, cela engendre d'appeler un frigoriste, récupération gaz, démontage, soudures test azote, réinjection gaz, remise en service.
Mais avant cela il faudrait vérifier la sonde de batterie de votre UI concernée, avez vous un appareil de mesure électronique ?
A suivre.
31 mai 2024 à 09:26
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Merci à tous pour les informations. J'apprends et j'essaie de comprendre car je ne pourrai intervenir que la semaine prochaine sur l'unité extérieure qui se trouve chez ma fille à 30km.

Donc sur mon unité extérieure, le départ sur le gros tuyau en C est tiède et le petit est froid, tandis que les deux autres sorties A et B sont plus chaudes même lorsqu'elles sont éteintes.

Vous dites que si deux unités intérieures sont à l'arrêt, les vannes s'ouvrent de 10%. Il est donc normal que les tuyaux soient un peu chauds, cela signifie que le liquide circule. Il faudrait que j'allume l'unité intérieure A et voir si les deux tuyaux en C sont tièdes. Si c'est le cas, cela signifie que le détendeur s'ouvre un peu. Cela voudrait dire que le détendeur C s'ouvre un peu lorsque d'autres unités intérieures sont en service (ce qui est normal), mais ne s'ouvre pas du tout lorsque cette unité C est activée. J'avais mesuré deux valeurs sur la bobine du détendeur, 42 ohm et 96 ohm, ce qui pourrait indiquer deux niveaux d'ouverture différents.

Pourtant, le circuit se fait bien en froid en sens inverse.

Oui, j'ai un multimètre numérique et j'ai testé les sondes à environ 25° ambiants (environ 9 k ohms) et elles varient bien en chauffant et en refroidissant. J'ai les mêmes valeurs sur d'autres unités intérieures.

Je n'ai pas les valeurs de résistance d'origine en fonction de la température.

Je vais tester tout cela la semaine prochaine.
Merci @plus. smile
31 mai 2024 à 18:02
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,

À 20°C, la valeur est de 25 KOhms.
À 25°C, la valeur est de 20 KOhms pour la température ambiante.
À 0°C, la valeur est de 65,84 KOhms dans un bol de glace.
À 32°C, la valeur est de 15 KOhms pour la température à prendre dans la main.
Ces valeurs sont celles des sondes Daikin.
01 juin 2024 à 08:54
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.

A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2024 à 09:37
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Petite précision technique pour balayer l'horreur suivante : "42 ohm et 96 ohm, ce qui pourrait indiquer deux niveaux d'ouverture différents."

Une vanne a 4 enroulements et fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. 45 ohms, c'est quand vous êtes aux bornes d'un enroulement, 90 c'est quand vous en avez 2 en série suivant sur quels fils vous faites la mesure ; il y a en général 4 terminaisons et 2 communs (ou quelquefois 1 commun).

Une telle vanne offre jusqu'à 500 réglages d'ouverture et non 2.
01 juin 2024 à 11:12
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour à tous,
En effet, les valeurs basses que je trouve sont prises lorsque la sonde est branchée.

Lorsque la sonde est dessoudée, ces valeurs remontent à la norme Daikin donnée par PL.

Il est donc toujours préférable de prendre les valeurs lorsque la sonde est isolée. Si cela n'est pas possible, il est conseillé de couper un fil et de le raccorder avec un connecteur de type UY.

J'ai effectué ce test sur un split en stock, qui n'était pas en service. Je le fais chaque semaine sur la console en défaut.

Pour répondre à AAC, la sonde sur la console en défaut est bien placée dans son doigt de gant.

Auriez-vous des informations sur les deux valeurs de la bobine du détendeur et sur celui qui la commande ?
Merci et bon week-end.
01 juin 2024 à 11:25
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Les valeurs de 45 kohm et 90 kohm sont conformes à la préconisation de Daikin.
Cependant, il est possible que le détendeur C soit bloqué mécaniquement en position intermédiaire.
Essayez de couper l'alimentation électrique, puis de la rétablir sur le groupe.
Placez votre main sur le détendeur C, vous devriez sentir qu'il tourne normalement.
01 juin 2024 à 11:37
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour Dom Aom,

L'horreur, c'est quand ce n'est pas beau. Ici, c'est plutôt de l'ignorance. Une claire explication technique d'homme à homme, comme vous l'avez faite, me satisfait pleinement.
À moins que l'erreur ne se soit transformée en horreur à la frappe. titter

Merci pour les informations.
01 juin 2024 à 11:46
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
J'adore votre humour! Mais dire des horreurs, ça veut aussi dire des bêtises... :-))

Heureux de vous avoir satisfait. Dom.

PS pour Clim76 réponse 12 : on parle bien d'ohms, pas de kohms.
01 juin 2024 à 17:25
Réponse 15 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour à tous.

Des nouvelles de ma clim.
Donc test de la sonde console en C débranchée, 21 ko descend à 16-15 ko en chauffant à la main = OK
Test de la bobine de détendeur C en inversant avec B pas d'amélioration, et j'entends le détendeur en C qui tourne = OK

Test de la bobine de V4V = 1600 ohms et le tournevis est fortement attiré dans le trou à la mise sous tension + test avec pince ampèremétrique qui donne un champ magnétique.= OK
Toutes les sondes UE recontrôlées = OK
Voilà pour le bon, maintenant le mauvais :

Si j'allume C seul = pas de chauffe
Si j'allume C + A et B les 3 UI se mettent en chauffe très légère. Je précise C=FVXS50 et A et B=FTXS20
Je constate qu'à la mise sous tension au disjoncteur la bobine V4V colle, que les UI soient en mode chaud ou froid, et reste alimentée quoi que je fasse, donc impossible de passer en mode froid.

On est donc en mode chaud avec V4V bloquée mais avec tuyau refoulement+capillaires chauds sans plus.
Ce qui a changé depuis la dernière fois ou je pouvais passer en mode froid qui fonctionnait.
Je ne peux plus rien faire moi même je pense.
Vos avis. Merci
08 juin 2024 à 10:18
Réponse 16 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour le mode froid, essayez après avoir débranché la V4V (qui va automatiquement repasser en mode froid. Il se peut que le composant qui active la V4V soit HS (relais classique ou électronique (triac, solid-state...)).

Attention, cette manip n'expliquera pas pourquoi la console se comporte anormalement. Elle va juste vous rétablir le mode froid, dans un but diagnostic.
08 juin 2024 à 11:40
Réponse 17 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
En disant "débrancher la V4V", voulez-vous dire "débrancher l'alimentation de la bobine à la carte", alors que la climatisation fonctionne en mode chaud ? Je n'ai pas osé le faire.

Si c'est bien cela, alors cela devrait relâcher le tiroir de la bobine. Cependant, lorsque j'active le mode froid sur la télécommande, j'entends un relais qui claque sur la carte de l'unité extérieure.

Est-ce que le fait que mes 3 unités intérieures soufflent de l'air tiède est dû à un manque de gaz ?
Je vous remercie pour vos réponses.
08 juin 2024 à 12:24
Réponse 18 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je parlais de débrancher la V4V en mode froid (ou hors tension si cela effraie), pour vérifier le fonctionnement en mode froid.

Quand il manque du gaz (mais qu'il en reste), alors le gaz qui sort du compresseur est plus chaud qu'en situation normale, et le retour plus froid. Voyez en chaud si c'est le cas, sachant que la carte peut aussi brider la vitesse du compresseur pour éviter une surchauffe.

A ce jour, vous semblez avoir 2 pannes, la V4V et un fonctionnement anormal de la console...
09 juin 2024 à 08:41
Réponse 19 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

DUB40
Membre inscrit
DUB40
9 messages
Bonjour à tous.

Des nouvelles de ma clim.
Suivant les conseils de DOM j'ai débranché le connecteur de la bobine de la V4V.
Effectivement le mode froid fonctionne sur les 3 UI.
Par contre si l'on demande du froid sur la console principale et le mode ventilation sur les 2 autres UI, l'ensemble fait du froid.huffy

Devant l'évolution de ces pannes différentes et ne pouvant plus rien faire par moi-même, je me suis résigné à appeler le SAV Dec.

Diagnostic sans appel, la platine de l'UE, vu qu'au démarrage la bobine V4V s'active et que le mode ventilation donne du froid, le Tech ne voit pas autre chose.
Il m'a proposé d'essayer une carte neuve pour test, sans facturation si l'ancienne carte était OK.
Je ne sais pas si tous les dépanneurs le font, mais j'ai trouvé ça très pro.

Réintervention avec une platine neuve, les défauts ont disparu, les 3 UI fonctionnent en chaud ou en froid biggrin
Le technicien me dit que certains défauts de carte ne renvoient pas toujours de code d'erreur.
Cout de la carte y compris déplacement + diagnostic+ changement de carte 1240 € , la carte est à 1000 € HT.

Bilan:
Le code A5 du début renvoyait vers une panne intérieure.
La console principale ne chauffait pas, les 2 autres oui.
Les 3 UI fonctionnaient en froid et on pouvait changer de mode F/C ou C/F.
3 jours après plus de mode froid, bobine V4V collée en permanence.
Puis le fonctionnement est devenu aléatoire.

La carte de 17 ans d'âge ne présentait pas de défaut apparent (surtension).
Tous ces défauts non francs m'ont un peu perturbé dans la recherche, mais le problème est résolu.

Merci à tous les intervenants qui ont pris du temps pour m'aider à trouver des solutions, c'est un plaisir de se sentir écouté et soutenu dans ces moments làbiggrinlovelinesssmile

Longue vie au forum.
DUB
17 juin 2024 à 16:07
Réponse 20 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Citation :
Longue vie au forum.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
17 juin 2024 à 16:59
Réponse 21 forum climatisation-climatiseurs

Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Si la carte a 17 ans (et non 10 comme spécifié au début), alors un ou plusieurs condensateurs chimiques ont pu se dégrader avec les années. En particulier celui de l'alimentation affecté au 5V. Du "bruit" électrique peut ne plus être éliminé et le microP peut fort bien perdre les pédales dans ces conditions perturbées... et faire n'importe quoi.

Souvent des condos dégradés ont leur dessus bombé, mais ce n'est pas obligé. J'ai réparé beaucoup d'appareils avec ce type de problème (décodeur TNT, amplis, radiateurs, cafetières...)
17 juin 2024 à 18:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 3. Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5
    N°9491 : Bonjour. Je sollicite votre avis sur un problème que je rencontre avec ma nouvelle installation de climatiseur Daikin 3 splits (modèle 3MXM68N). Hier soir, j'ai utilisé une seule unité en mode déshumidificateur et, après...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
    N°9058 : Bonjour. Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7 En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le...
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 10. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
    N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationconseils depannage climatiseursbranchement climatisationbricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite