Question dépannage climatisation : Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
16 novembre 2012 à 10:44
Forum climatisation dépannage 1
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour.
La réf des UI et UE serait bien.
Avez-vous un code panne, pour la procédure lire le manuel d'utilisation !
Cordialement. PL
La réf des UI et UE serait bien.
Avez-vous un code panne, pour la procédure lire le manuel d'utilisation !
Cordialement. PL
16 novembre 2012 à 15:30
Forum climatisation dépannage 2
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Merci PL pour votre réponse...
J'avoue que je suis très très nulle alors pourriez-vous me dire ce que sont les codes UI et UE ? Et où est-ce que je les trouve ?
Sinon je sais que le groupe extérieur est un RAM 72QH5 et quand je démonte le capot du dessus, je vois le LED 301 clignoter 1 fois rouge et le 304 clignoter 3 fois vert...
Est-ce que ça vous parle ?
Quant au manuel d'utilisation, il ne parle que des télécommandes et des splits...
J'avoue que je suis très très nulle alors pourriez-vous me dire ce que sont les codes UI et UE ? Et où est-ce que je les trouve ?
Sinon je sais que le groupe extérieur est un RAM 72QH5 et quand je démonte le capot du dessus, je vois le LED 301 clignoter 1 fois rouge et le 304 clignoter 3 fois vert...
Est-ce que ça vous parle ?
Quant au manuel d'utilisation, il ne parle que des télécommandes et des splits...
16 novembre 2012 à 17:04
Forum climatisation dépannage 3
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonsoir,
Sur certains modèles Hitachi multisplits il y a deux compresseurs ; suivant le cas un des deux est HS.
Sur certains modèles Hitachi multisplits il y a deux compresseurs ; suivant le cas un des deux est HS.
16 novembre 2012 à 17:09
Forum climatisation dépannage 4
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Le RAM72QH5 possède bien deux compresseurs, donc soit problème de carte électronique, soit compresseur HS ; à part que tout simplement les diverses UI ne soient pas dans le même mode.
17 novembre 2012 à 07:42
Forum climatisation dépannage 5
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Merci AAC pour votre réponse... Comment puis-je savoir si c'est un compresseur ou une carte électronique qui est HS ? Et combien ça va me coûter ?
Si c'est la carte est-ce que c'est la carte switching ? Celle avec les Led clignotantes dessus ?
Si c'est la carte est-ce que c'est la carte switching ? Celle avec les Led clignotantes dessus ?
17 novembre 2012 à 15:25
Forum climatisation dépannage 6
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonsoir.
La réponse est un peu difficile car il faut être devant, notre expérience étant un plus.
Maintenant lorsqu'une demande de chaud ou froid est demandée au niveau de l'UE (unité extérieure) UI (unité intérieure). Entendez-vous un moteur démarrer ? Le compresseur ? Si non ! Certainement un compresseur bloqué mécaniquement, suite à un manque de gaz, ou tout simplement comme le moteur de votre voiture fatigué.
Pour le prix cela varie en fonction des régions. Faites faire plusieurs devis, mais il faut être certain que la société détienne son attestation de capacité autorisant celle-ci à l'achat et revente de fluide frigorigène (OBLIGATOIRE), ainsi que pour le technicien ayant sont attestation d'aptitude l'autorisant à la manipulation des fluides frigorigènes (OBLIGATOIRE), sinon vous risquez une amende allant jusque 15.000 €.
Cordialement.
La réponse est un peu difficile car il faut être devant, notre expérience étant un plus.

Maintenant lorsqu'une demande de chaud ou froid est demandée au niveau de l'UE (unité extérieure) UI (unité intérieure). Entendez-vous un moteur démarrer ? Le compresseur ? Si non ! Certainement un compresseur bloqué mécaniquement, suite à un manque de gaz, ou tout simplement comme le moteur de votre voiture fatigué.

Pour le prix cela varie en fonction des régions. Faites faire plusieurs devis, mais il faut être certain que la société détienne son attestation de capacité autorisant celle-ci à l'achat et revente de fluide frigorigène (OBLIGATOIRE), ainsi que pour le technicien ayant sont attestation d'aptitude l'autorisant à la manipulation des fluides frigorigènes (OBLIGATOIRE), sinon vous risquez une amende allant jusque 15.000 €.
Cordialement.
17 novembre 2012 à 17:11
Forum climatisation dépannage 7
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour,
Comme dit par PL il faut être sur place pour effectuer divers tests tant sur la tension que sur la résistance en Ohms des enroulements du compresseur, voir si un fusible d'une carte est HS, puis chercher le pourquoi carte inverter, carte de régulation, etc.
Comme dit par PL il faut être sur place pour effectuer divers tests tant sur la tension que sur la résistance en Ohms des enroulements du compresseur, voir si un fusible d'une carte est HS, puis chercher le pourquoi carte inverter, carte de régulation, etc.
18 novembre 2012 à 08:13
Forum climatisation dépannage 8
Bonjour.
J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi!), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2 modèles ont de nombreuses parties identiques, entre autres les alimentations. Il y a sur ces clims 3 alims basse tension, dont une pour les splits 1 et 2, et une autre pour les splits 3 et 4. Confirmez-vous que c'est bien les splits (1 et 2) OU (3 et 4) qui ne marchent plus? Si c'est cela, il y a très probablement une de ces alims qui est en panne.
Si vous connaissez un électronicien confirmé dans votre entourage, soumettez-lui le problème, cela pourrait alléger considérablement votre facture! Une manip simple à faire pour confirmer ce diagnostic serait de mesurer la tension continue sur les 4 connecteurs électriques qui partent vers les splits. Clim branchée mais au repos, on doit trouver 35V normalement entre les 2 fils de chaque connecteur. Dans le manuel, voyez la page 62 (inscrit en bas de page, pas la numérotation du pdf) pour le schéma détaillé des alims. Le schéma global de l'appareil figure aussi en page 27. A noter que le manuel de votre modèle (RAM72) ne fait mention que d'un seul compresseur.
Tenez-nous au courant. Cordialement, Dom.
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour.
J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi!), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2 modèles ont de nombreuses parties identiques, entre autres les alimentations. Il y a sur ces clims 3 alims basse tension, dont une pour les splits 1 et 2, et une autre pour les splits 3 et 4. Confirmez-vous que c'est bien les splits (1 et 2) OU (3 et 4) qui ne marchent plus? Si c'est cela, il y a très probablement une de ces alims qui est en panne.
Si vous connaissez un électronicien confirmé dans votre entourage, soumettez-lui le problème, cela pourrait alléger considérablement votre facture! Une manip simple à faire pour confirmer ce diagnostic serait de mesurer la tension continue sur les 4 connecteurs électriques qui partent vers les splits. Clim branchée mais au repos, on doit trouver 35V normalement entre les 2 fils de chaque connecteur. Dans le manuel, voyez la page 62 (inscrit en bas de page, pas la numérotation du pdf) pour le schéma détaillé des alims. Le schéma global de l'appareil figure aussi en page 27. A noter que le manuel de votre modèle (RAM72) ne fait mention que d'un seul compresseur.
Tenez-nous au courant. Cordialement, Dom.
18 novembre 2012 à 18:36
Forum climatisation dépannage 9
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour. Comme le précise AAC les clims sont-elles bien dans le même mode chaud ou froid.
C'est très important sinon cela ne peut fonctionner.
Cordialement.
C'est très important sinon cela ne peut fonctionner.
Cordialement.
19 novembre 2012 à 01:24
Forum climatisation dépannage 10
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Merci pour vos réponses... J'ai testé avec un ami...
Les clims sont bien dans le même mode.
La tension des connecteurs partant vers les splits est bien de 35 V (par contre bizarrement j'ai trouvé 3V dans le neutre).
Les fusibles tous OK
Le ventilateur se met en route mais le compresseur ne fonctionne pas.
Voilà... C'est grave docteurs ???
Les clims sont bien dans le même mode.
La tension des connecteurs partant vers les splits est bien de 35 V (par contre bizarrement j'ai trouvé 3V dans le neutre).
Les fusibles tous OK
Le ventilateur se met en route mais le compresseur ne fonctionne pas.
Voilà... C'est grave docteurs ???
21 novembre 2012 à 14:21
Forum climatisation dépannage 11
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour. Merci pour le retour.
En revanche, je ne comprends plus. Votre post initial fait mention de 2 UI qui ne marchent pas. On peut donc raisonnablement en déduire que 2 fonctionnent. Or pour que ces 2 là fonctionnent, il faut que le compresseur tourne. Vous me suivez?... La panne aurait-elle évolué?...
Les 3V du neutre sont probablement une petite fuite sans importance, votre voltmètre étant à haute impédance. En fait, le 0V des secondaires est normalement isolé du secteur.
Cordialement, Dom.
En revanche, je ne comprends plus. Votre post initial fait mention de 2 UI qui ne marchent pas. On peut donc raisonnablement en déduire que 2 fonctionnent. Or pour que ces 2 là fonctionnent, il faut que le compresseur tourne. Vous me suivez?... La panne aurait-elle évolué?...
Les 3V du neutre sont probablement une petite fuite sans importance, votre voltmètre étant à haute impédance. En fait, le 0V des secondaires est normalement isolé du secteur.
Cordialement, Dom.
21 novembre 2012 à 17:31
Forum climatisation dépannage 12
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Après recherche de docs, je crois qu'il y a deux compresseurs, ce pourquoi deux UI fonctionnent et deux non, il faudrait ouvrir le capot de l'UE, accéder à la platine de régulation et nous dire combien de fois clignotent les LD 301 (de 1 à 14 X) et LD 302 (qui doit être fixe).
Cordialement.
Cordialement.
21 novembre 2012 à 20:06
Forum climatisation dépannage 13
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Re-bonjour.
Effectivement, le manuel parle aussi des clignotements pour LD301 et 304. Vous auriez un pb de communication avec l'UI n°3. Le défaut peut être dans l'UE, l'UI concernée ou le câblage entre les deux. Je vous suggère la manip suivante. Coupez le courant, inversez les connecteurs des UI 1 et 3, remettez le courant et voyez si quelque chose a changé. Si vous avez maintenant 1 clignotement sur LD 304, c'est l'électronique de l'UI n°3 qui est en panne (ou le câblage ou ses connexions). Si LD304 reste à 3 clignotements, c'est que c'est sur la carte mère de l'UE qu'il y a un pb. Une fois les constatations faites, re-coupez le courant et remettez les connecteurs à leurs places initiales.
Pendant que vous y êtes, dites nous aussi s'il y a 1 ou 2 compresseurs dans votre machine, car on n'est pas tous d'accord sur ce point ;-)
Cordialement, Dom.
Effectivement, le manuel parle aussi des clignotements pour LD301 et 304. Vous auriez un pb de communication avec l'UI n°3. Le défaut peut être dans l'UE, l'UI concernée ou le câblage entre les deux. Je vous suggère la manip suivante. Coupez le courant, inversez les connecteurs des UI 1 et 3, remettez le courant et voyez si quelque chose a changé. Si vous avez maintenant 1 clignotement sur LD 304, c'est l'électronique de l'UI n°3 qui est en panne (ou le câblage ou ses connexions). Si LD304 reste à 3 clignotements, c'est que c'est sur la carte mère de l'UE qu'il y a un pb. Une fois les constatations faites, re-coupez le courant et remettez les connecteurs à leurs places initiales.
Pendant que vous y êtes, dites nous aussi s'il y a 1 ou 2 compresseurs dans votre machine, car on n'est pas tous d'accord sur ce point ;-)
Cordialement, Dom.
21 novembre 2012 à 23:21
Forum climatisation dépannage 14
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Merci encore pour vos conseils... Sinon comment est-ce que je reconnais un compresseur pour savoir s'il y en a 2 ou pas...
Sinon j'ai la 304 qui clignote 3 fois vert...
Sinon j'ai la 304 qui clignote 3 fois vert...
27 novembre 2012 à 22:05
Forum climatisation dépannage 15
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour Aurely.
Je suppose que la LD304 clignote 3 fois après avoir permuté les connecteurs. Dans ce cas, c'est la carte mère de l'UE qui a le problème.
Dans une installation mono-compresseur, le compresseur est un gros cylindre noir d'environ 10-15cm de diamètre, qui a à ses côtés un ou deux autres cylindres 4 fois plus petits. Sur une bi-compresseur, je suppose que vous devriez avoir 2 exemplaires de chaque, que les pros me corrigent le cas échéant. Le tout sur la droite de l'UE. Le forum vous offre la possibilité d'envoyer des photos en même temps que votre réponse. Usez-en en cas de doute.
Vous ne nous avez pas confirmé si aujourd'hui 2 splits fonctionnaient correctement...
Cordialement, Dom.
Je suppose que la LD304 clignote 3 fois après avoir permuté les connecteurs. Dans ce cas, c'est la carte mère de l'UE qui a le problème.
Dans une installation mono-compresseur, le compresseur est un gros cylindre noir d'environ 10-15cm de diamètre, qui a à ses côtés un ou deux autres cylindres 4 fois plus petits. Sur une bi-compresseur, je suppose que vous devriez avoir 2 exemplaires de chaque, que les pros me corrigent le cas échéant. Le tout sur la droite de l'UE. Le forum vous offre la possibilité d'envoyer des photos en même temps que votre réponse. Usez-en en cas de doute.
Vous ne nous avez pas confirmé si aujourd'hui 2 splits fonctionnaient correctement...
Cordialement, Dom.
28 novembre 2012 à 09:57
Forum climatisation dépannage 16
Invité

Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Invité

Bonjour,
J'ai moi aussi une UE ram72qh5 de 2009 avec 3 splits, quand j'ai remis en route en octobre, je n'avais qu'un split sur les 3 qui fonctionnait. J'ai pu constater qu'il manquait le 35V sur la carte smitching sur les 3 et 4.
Savez-vous où je peux trouver des pièces détachées.
Merci.
J'ai moi aussi une UE ram72qh5 de 2009 avec 3 splits, quand j'ai remis en route en octobre, je n'avais qu'un split sur les 3 qui fonctionnait. J'ai pu constater qu'il manquait le 35V sur la carte smitching sur les 3 et 4.
Savez-vous où je peux trouver des pièces détachées.
Merci.
04 décembre 2012 à 15:01
Forum climatisation dépannage 17
Invité

Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème qu'Aurely, il n'y a plus de 30V sur une sortie (donc j'ai 2 splits qui marchent et 2 autres qui ne marchent plus), un électronicien a regardé un peu mais n'a rien trouvé (il a testé les petit relais Omron etc. mais ça semble fonctionner).
Quelle était votre panne au final Aurely ?
Quelqu'un aurait un site où commander des pièces détachées (la carte électronique principale donc car à mon avis je suis bon pour en racheter une..) ?
Pompe : RAM72QH5
Merci à vous.
J'ai le même problème qu'Aurely, il n'y a plus de 30V sur une sortie (donc j'ai 2 splits qui marchent et 2 autres qui ne marchent plus), un électronicien a regardé un peu mais n'a rien trouvé (il a testé les petit relais Omron etc. mais ça semble fonctionner).
Quelle était votre panne au final Aurely ?
Quelqu'un aurait un site où commander des pièces détachées (la carte électronique principale donc car à mon avis je suis bon pour en racheter une..) ?
Pompe : RAM72QH5
Merci à vous.
21 juillet 2016 à 19:08
Forum climatisation dépannage 18
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonsoir.
Un problème équivalent au vôtre a été résolu en question 2997. Enfin il me semble.
Cordialement, Dom.
Un problème équivalent au vôtre a été résolu en question 2997. Enfin il me semble.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2016 à 00:37
Forum climatisation dépannage 19
Invité

Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Invité

Bonjour,
OK merci il y a t-il moyen de joindre un membre en mp ? car je ne vois rien qui s'apparente à cela sur l'interface du forum.
Merci.
OK merci il y a t-il moyen de joindre un membre en mp ? car je ne vois rien qui s'apparente à cela sur l'interface du forum.
Merci.
22 juillet 2016 à 12:37
Forum climatisation dépannage 20
Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
Bonjour,
Non pas de MP (Messagerie Privée) sur les forums de Bricovidéo, vous êtes sur un forum participatif, afin que tout le monde puisse en profiter, exposer votre problème avec les références de votre clim.
Cordialement.
Non pas de MP (Messagerie Privée) sur les forums de Bricovidéo, vous êtes sur un forum participatif, afin que tout le monde puisse en profiter, exposer votre problème avec les références de votre clim.
Cordialement.
22 juillet 2016 à 12:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
- N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 4. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 6. Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
- N°3498 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6. Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009. Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui,...
- 7. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
- 8. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 9. 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W)
- N°9502 : Bonjour. J'ai une climatisation Hitachi RAK 25QH8 (W) avec 3 modules intérieurs. 2 ne fonctionnent pas (aucune réaction à la télécommande) et 1 fonctionne normalement. J'ai testé la tension de sortie des 3 modules sur...
- 10. Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
- N°5056 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite