Question Forum Climatisation : Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour,
J'ai une clim achetée il y a 2 ans, entretenue, elle se met à fuir de l'unité intérieure.
L'eau coule par le tuyau externe ???
J'ai essayé d'aspirer par ce dernier pour l'évacuation éventuellement d'un bouchon mais toujours fuite.
Pouvez-vous m'aider à démonter le bac de condensation, pas facile d'accès, le modèle concerné est Mitsubishi MSV-SF25VE
Merci d'avance.
J'ai une clim achetée il y a 2 ans, entretenue, elle se met à fuir de l'unité intérieure.
L'eau coule par le tuyau externe ???
J'ai essayé d'aspirer par ce dernier pour l'évacuation éventuellement d'un bouchon mais toujours fuite.
Pouvez-vous m'aider à démonter le bac de condensation, pas facile d'accès, le modèle concerné est Mitsubishi MSV-SF25VE
Merci d'avance.
12 juin 2017 à 20:25
Réponse 1 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Vérifiez que le tuyau d'évacuation des condensats ne soit pas déboîté.
Pour démonter le bac enlevez les 2 vis en face avant (derrière les caches vis), dé-clipser la façade avant et vous avez accès au bac pour contrôle visuel pour commencer.
Pour démonter le bac enlevez les 2 vis en face avant (derrière les caches vis), dé-clipser la façade avant et vous avez accès au bac pour contrôle visuel pour commencer.
12 juin 2017 à 21:26
Réponse 2 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour.
Avez-vous soufflé dans le tube d’évacuation ?
Avez-vous soufflé dans le tube d’évacuation ?
12 juin 2017 à 21:29
Réponse 3 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour, merci pour votre aide.
L'eau coule aussi par le tuyau d'évacuation mais sûrement pas suffisamment.
J'ai utilisé un aspirateur eau que j'ai branché sur l'évacuation, après avoir enlevé le capot j'ai mis de l'eau dans l'unité intérieure puis aspiré... l'eau passe... mais il doit en rester dans le bac bloqué.
Alors que la clim était à l'arrêt depuis avant hier soir.
Hier vers 17 h j'ai des gouttes qui sont encore apparues ??? Il faut que je puisse démonter le bac or contrairement à mon ancienne clim Hitachi je ne vois pas comment.
Après avoir enlevé le capot je me trouve avec aux extrémités du polystyrène et un bac tellement compact que je n'arrive pas à rien voir... compliqué et il fait très chaud.. encore merci de m'aider.
Bonne journée.
L'eau coule aussi par le tuyau d'évacuation mais sûrement pas suffisamment.
J'ai utilisé un aspirateur eau que j'ai branché sur l'évacuation, après avoir enlevé le capot j'ai mis de l'eau dans l'unité intérieure puis aspiré... l'eau passe... mais il doit en rester dans le bac bloqué.
Alors que la clim était à l'arrêt depuis avant hier soir.
Hier vers 17 h j'ai des gouttes qui sont encore apparues ??? Il faut que je puisse démonter le bac or contrairement à mon ancienne clim Hitachi je ne vois pas comment.
Après avoir enlevé le capot je me trouve avec aux extrémités du polystyrène et un bac tellement compact que je n'arrive pas à rien voir... compliqué et il fait très chaud.. encore merci de m'aider.
Bonne journée.
13 juin 2017 à 07:07
Réponse 4 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour. Si c'est du gravitaire.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait se passer étant donné que le tube est bien débouché ???
A part le fait que vous avez un CTT (enfin je pense) avec une société, celle-ci est quand même là pour ça et dans votre cas résoudre le problème, vous payez quand même en conséquence.
A moins que vous effectuiez les nettoyages et contrôles vous-même ?
Un peu d'eau de javel diluée avec un pulvérisateur et des protections adaptées, en laissant agir, peut éventuellement décanter le problème.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait se passer étant donné que le tube est bien débouché ???
A part le fait que vous avez un CTT (enfin je pense) avec une société, celle-ci est quand même là pour ça et dans votre cas résoudre le problème, vous payez quand même en conséquence.
A moins que vous effectuiez les nettoyages et contrôles vous-même ?
Citation :Il se peut qu'il y ait des herbes ou autres qui bouchent partiellement la sortie, démonter la sortie bac condensat et voir ce qui se passe.
J'ai une clim achetée il y a 2 ans, entretenue, elle se met à fuir de l'unité intérieure.
Un peu d'eau de javel diluée avec un pulvérisateur et des protections adaptées, en laissant agir, peut éventuellement décanter le problème.
13 juin 2017 à 17:44
Réponse 5 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Voilà j'ai déclipsé le bac rien à l'intérieur de particulier.
J'ai à nouveau aspiré mais par l'unité interne en mettant une bouteille d'eau à l'autre extrémité...
Tout est remonté pour l'instant plus de fuites.
Je voulais acheter un liquide déboucheur mais si vous me dites qu'avec la javel ça peut aussi nettoyer, demain je redémonte et nettoie avec le produit pour information hier j'avais téléphoné à Energie Clim il paraît que l'intervention était à ma charge.
J'espère ne plus rencontrer de problèmes avec cette clim, merci à tous.
Élisabeth
J'ai à nouveau aspiré mais par l'unité interne en mettant une bouteille d'eau à l'autre extrémité...
Tout est remonté pour l'instant plus de fuites.
Je voulais acheter un liquide déboucheur mais si vous me dites qu'avec la javel ça peut aussi nettoyer, demain je redémonte et nettoie avec le produit pour information hier j'avais téléphoné à Energie Clim il paraît que l'intervention était à ma charge.
J'espère ne plus rencontrer de problèmes avec cette clim, merci à tous.
Élisabeth
13 juin 2017 à 18:29
Réponse 6 du forum climatisation
Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour.
Un technicien lors de son intervention se doit de contrôler l’évacuation correcte de l'eau, que ce soit par gravitaire ou avec une pompe de relevage, pas avec 10 cl d'eau mais avec 1/2 litre ou 1 l minimum, cela fait partie de notre travail.
Faut pas exagérer quand même.
Vous pouvez leur dire que suite à cette intervention de votre part, une rupture de CTT sera sûrement envisagée.
Un technicien lors de son intervention se doit de contrôler l’évacuation correcte de l'eau, que ce soit par gravitaire ou avec une pompe de relevage, pas avec 10 cl d'eau mais avec 1/2 litre ou 1 l minimum, cela fait partie de notre travail.
Faut pas exagérer quand même.
Vous pouvez leur dire que suite à cette intervention de votre part, une rupture de CTT sera sûrement envisagée.
13 juin 2017 à 21:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
- N°5538 : Bonjour à tous, J'ai dans mon salon 2 unités intérieures Mitsubishi MSV-SF25VE raccordées à une unité extérieure MXZ-2D53VA installée depuis 2014 mais depuis 3 ans en mode clim j'ai de l'eau qui coule au sol depuis une...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Fuite climatisation Mitsubishi
- N°4995 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation de marque Mitsubishi, et j'ai de l'eau qui coule à l’intérieur de la maison. J'ai remarqué que dehors le tuyau faisait une boucle par terre et qu'en la tirant de l'eau coulait. Le...
- 4. Clim neuve Mitsubishi KJ35VE eau dans le circuit
- N°4336 : Bonjour à tous, Je dispose d'un climatiseur console Mitsubishi KJ35VE tout neuf qui a été mis en service par une société spécialisée depuis quelques jours. L'installation est toute simple : liaison de 4m et appareil tout...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 7. Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
- N°2861 : Bonjour, Depuis hier j'ai la clim qui fuyait au niveau des tuyaux de cuivre. J'ai enlevé une partie de l'isolant en mousse grise et celui-ci est trempé et l'eau est très cuivrée. J'ai ouvert le clim et en enlevant la mousse...
- 8. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA
- N°2844 : Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric. A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite